10kV架空线路避雷器(含接地引下线)停电更换作业指导书
编号:Q/CSG-YNPG-PDZYS0102015(1) 一、基本信息
作业班组 作业任务 工作地点 工作负责人 班长确认
二、作业前准备 序号 准备项 出发前准备 出发前准备 准备工作负责准备项内容(填写人: ) 次项 人确认 绝缘手套、接地线、临时接地棒、验电器、双保险安工器全带、反光衣、警示牌、安全围栏、脚踏板/脚扣、确认( ) 具 吊物绳、个人工具、压线钳、钢锯、急救包、接地电阻表。 资料 10kV线路单线图。 确认( ) 作业开始时间 作业结束时间 工作人员 1 2 3 出发前准备 4
现场设置 生产出厂 10kV避雷名称 型号 厂家 日期 编号 器( )只(试验合 材料 格) 确认( ) 规格型号 长度 接地引下线 螺栓、接线端子。 核实现场安全措施及标示已按工作票设置;搬运仪 确认( ) 器、工具、材料摆放在指定位置。 三、作业风险
1.低风险及以上基准风险 序号 危害名称 风险控制措施 (1)登杆塔前核实杆塔名称和编号,核实杆塔上工作位置和带电部位。 (2)工作人员(含所用工器具和绳索)对10kV及以下带电导线和设备最小距离不小于0.7m,与邻近或交叉其他10kV及以下电力线路的安全距离不得小于1.0m 若有感应电压反映在停电线路上,应加挂接地线。 (3)装设接地线时应先接接地端,后接导线端,拆除时与之相反。 (1)登杆塔前检查杆根塔基、拉线牢固,杆基无裂纹;检查杆塔受力是否平衡,必要时安装临时拉线;杆塔上有人作业时,不得调整或拆除拉线;攀登杆塔脚钉时,应检查工作负责人确认 1 触电 确认( ) 2 倒杆、坠落 确认( )
3 4 脚钉牢固 ,登杆前应检查登杆工具的完好性。 (2)安全带应系在电杆及牢固的构件上,应防止安全带从杆顶脱出或被锋利物伤害 作业转位时,不得失去安全带保护。 (3)上下杆塔过程中设专人监护。 (1)杆塔作业人员应采取防止高空坠物的措施。 (2)作业过程中材料工器具用绳索传递,起吊前检查是否打击 固定牢靠。 确认( ) (3)工作人员进入工作现场,必须正确佩戴安全帽。 (4)地面人员严禁在高处作业范围下方工作或逗留。 (1)每次出车前对车辆进行检查。 交通意外 确认( ) (2)设专人管控作业区域范围内过往车辆。 2.新增风险 序号 1 2 ?
四、作业过程及记录 序号 作业内容 作业标准 (1)核对线路设备名称、编号及位置正确无误。 (2)检查绝缘手套、验电笔及安全工器具完好,使用试验合格的10kV专用验电器进行验电。 验电、装(3)作业人员戴绝缘手套,在工作地点各端验明无电压后挂接设接地线 地线,过程设专人监护。 (4)挂接地线时应先接接地端,后接导线端,注意人体不得碰触接地线。 挂吊物绳 将吊物绳挂在合适位置。 (1)拆除避雷器引线及地线固定螺丝。 (2)用绳索绑牢避雷器,防止拆除过程中避雷器坠落地面。 (3)拆除避雷器,用吊物绳将避雷器吊落地面。 (4)地勤人员配合检查新避雷器完好无损、表面清洁后,用吊物绳传至杆塔上作业人员。 更换避雷(5)固定避雷器安装螺丝,将引、地线固定连接至避雷器。 (6)检查避雷器安装位置正确,各部分连接紧固,螺栓穿向正器 确。 (7)避雷器引线截面应满足以下要求: 铜线 铝线 引上线 ≥16㎜2 ≥25㎜2 引下线 ≥25㎜2 ≥35㎜2 风险描述 控制措施 工作负责人确认 确认( ) 作业结果 1 确认( ) 2 确认( ) 3 确认( )
4 更换接地引下线 5 拆除接地线 (1)工作人采用工具拆除连接螺栓,用钳子拆除固定辅线,拆除旧接地引下线。 (2)旧接地引下线的传递应使用吊物绳,严禁抛掷。 (3)压接新接地引下线。 (4)清刷避雷器横担、铁塔、地网接线线耳等连接处,除去氧化膜和油漆。 (5)用带弹簧介子的螺栓固定接地引下线。 (6)绑扎固定接地引下线。 (7)检查金具安装及受力情况后清点好工具,用绳索传递至地面。 (8)塔上作业人员检查工作各部件情况,有无遗留物后携带吊物绳下塔。 (9)引下线扎线牢固,接地可靠,接地电阻符合规定。 (1)核对线路设备名称、编号及位置正确无误。 (2)作业人员戴绝缘手套,过程设专人监护。 (3)拆接地线时应先拆除导线端,后拆除接地端,注意人体不得碰触接地线。 确认( ) 确认( )
五、作业终结 序号 1 2 3 4 5
填写要求:
各项措施确认及作业结果:正常则填写“√”、异常则填写“×”、无需执行则填写“○”。
项目 结论 发现问题 处理结果 风险变化情况 备注 内容 是否正常 不正常( ) 确认( ) 确认( ) 结果 正常( )