好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

测量10kV电力电缆绝缘电阻

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

山东省电力行业职业技能鉴定

配电线路工(技师)实操试题:测量10kV电缆绝缘电阻

一、现场环境

所测电缆为跌落式熔断器受电测与变压器高压接线柱之间的连接电缆,跌落式熔断器送电侧已停电并装设好接地线,跌落式熔断器已拉开,电缆受电测端头与变压器的连接已解除,变压器低压侧总断路器与刀闸已拉开。工作负责人:考评员,监护人:辅助人员。

二、测试前的准备工作

1.穿工作服、绝缘鞋,戴安全帽、线手套。

2.根据电缆电压等级选择兆欧表。

3.检查工器具外观整洁无破损,有试验合格证。

4.正确填写测量记录表个人及设备信息,不得漏填、错填、涂改。

5.用放电棒对电缆逐相充分放电,所有放电过程必须带绝缘手套。用干净的棉纱(擦机布)将电缆测试点及附近擦拭干净。

6. 兆欧表放在水平位置,检查兆欧表,指针应指向刻度盘中央位置。

7.将测试线分别接在兆欧表“E”“L”接线柱上,末端开路,进行开路试验。左手按住兆欧表,右手顺时针摇动摇柄,缓慢启动并逐渐加快到120r/min,待指针稳定后读取并记录电阻值,指针应指向“∞”或附近;

8.将测试线分别接在兆欧表“E”“L”接线柱上,末端短接,进行短路试验。左手按住兆欧表,右手顺时针摇动摇柄,缓慢启动不得加速,指针应指向“0”。

若检查不合格需处理再使用。

三、测试进行时

(一)相对地

1. 将兆欧表“E”端可靠接“地”,“G”端接屏蔽层或不接。测试线不得缠绕或打结。用短路线将V(B)、W(C)两相电缆线短接并可靠接地。

2.操作人员左手按住兆欧表,右手顺时针缓慢摇动摇柄,辅助人员在操作人员的指令下,带绝缘手套将“L“端测试线(鳄鱼夹)夹在电缆U(A)相线芯上,(指针若回零,应立即停止摇动),逐渐加快到120r/min,充电时间不少于1 min。待指针稳定后读取电阻值。右手摇动速度逐渐降低,取下接在电缆线芯上的测试线后停止摇动。

3.操作人员带绝缘手套用放电棒对电缆被测试相充分放电。放电方法为:第一次碰触电缆线后迅速移开,第二次碰触电缆线后等待一定时间在移开,等待时间

与电缆施加的电压和电缆长度成正比,500m及以上长度的电缆线路放电时间一般不少于2min,100m及以下电缆线路放电时间一般为5~30s。

4.V(B)、W(C)两相测试步骤与此相同。

5.记录测试结果。

(二)相对相

1.将兆欧表,“G”端接屏蔽层或不接。测试线不得缠绕或打结。用短路线将C相电缆线可靠接地。

2.操作人员左手按住兆欧表,右手顺时针缓慢摇动摇柄。辅助人员在操作人员的指令下,带绝缘手套将“E”、“L”端子上的测试线(鳄鱼夹)分别夹在电缆U(A)相、V(B)、W(C)相线芯上(指针若回零,应立即停止摇动),逐渐加快到120r/min,充电时间不少于1 min。待指针稳定后读取电阻值。右手摇动速度逐渐降低,取下接在电缆线芯上的测试线后停止摇动。

3.操作人员带绝缘手套用放电棒对电缆U(A)相、V(B)相充分放电。放电方法为:第一次碰触电缆线后迅速移开,第二次碰触电缆线后等待一定时间在移开,等待时间与电缆施加的电压和电缆长度成正比,500m及以上长度的电缆线路放电时间一般在2min以上,100m及以下电缆线路放电时间一般为5~30s。

4.V(B)、W(C)与W(C)、U(A)相测试步骤与此相同。

5.记录测试结果,对电缆状况进行判断。

6.判断合格的标准如下:

(1)长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。

测量10kV电力电缆绝缘电阻

山东省电力行业职业技能鉴定配电线路工(技师)实操试题:测量10kV电缆绝缘电阻一、现场环境所测电缆为跌落式熔断器受电测与变压器高压接线柱之间的连接电缆,跌落式熔断器送电侧已停电并装设好接地线,跌落式熔断器已拉开,电缆受电测端头与变压器的连接已解除,变压器低压侧总断路器与刀闸已拉开。工作负责人:考评员,监护人:辅助人员。<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4iu3w5ajh358u602x74s2b61z97lf1017mt
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享