044701某煤矿井下安全避险六大系统设计
方案
精品好文档,推荐学习交流
前 言
为全面贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)、《国家安全监管总局 国家煤矿安全监察局关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知》(安监总煤装〔2010〕146号)和《关于认真贯彻落实国务院》(通知)精神,坚决遏制煤矿重特大事故、推广建设井下避难硐室等避险设施的各项要求,确保矿井建立完善煤矿井下安全避险六大系统,矿方特委托我公司编制《榆阳区XX煤矿井下安全避险六大系统设计》。
一、指导思想
以科学发展观为指导,贯彻以人为本的安全发展理念,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,进一步提高煤矿安全基础保障能力,推进煤矿向新型煤矿建设进程。
二、建立完善“六大系统”的重要意义
建立完善煤矿井下安全避险“六大系统”是贯彻落实“以人为本”科学发展观的具体体现;是以超前预防为主的“防灾”和以应急避险为主的“减灾”的有机统一;是既要防范事故发生、也要降低事故危害程度、最大限度减少人员伤亡和事故损失的要求;是将“安全第一、预防为主”落到实处的有力举措。
因此矿井建立完善安全避险“六大系统”是非常必要的。 三、编制依据
1、安监总煤装【2010】146号文《国家安全监管总局煤矿安监局关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知》;
2、煤安监司函【2011】1号《煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本要求及检查验收暂行办法》
3、安监总煤装【2011】15号《国家安全监管总局、国家煤矿安监局关于印发煤矿井下紧急避险系统建设管理暂行规定的通知》;
4、安监总煤装【2011】33号《煤矿井下安全避险“六大系统”建设完善基本规范(试行)》;
5、《煤矿安全规程》、《煤炭工业小型矿井设计规范》;
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢16
精品好文档,推荐学习交流
6、其他有关的规程、规范和标准。 四、井下安全避险“六大系统” 1、矿井监测监控系统
该矿必须按照《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2007)的要求,建设完善安全监控系统,实现对煤矿井下瓦斯、一氧化碳浓度、温度、风速等的动态监控,为煤矿安全管理提供决策依据。要加强系统设备维护,定期进行调试、校正,及时升级、拓展系统功能和监控范围,确保设备性能完好,系统灵敏可靠。要健全完善规章制度和事故应急预案,明确值班、带班人员责任,矿井监测监控系统中心站实行24小时值班制度,当系统发出报警、断电、馈电异常信息时,能够迅速采取断电、撤人、停工等应急处置措施,充分发挥其安全避险的预警作用。
2、井下人员定位系统
该矿必须按照《煤矿井下作业人员管理系统使用规范》(AQ1048-2007)的要求,建设完善井下人员定位系统,并做好系统维护和升级改造工作,保障系统安全可靠运行。所有入井人员必须携带识别卡(或具备定位功能的无线通讯设备),确保能够实时掌握井下各个作业区域人员的动态分布及变化情况。要进一步建立健全制度,发挥人员定位系统在定员管理和应急救援中的作用。
3、压风自救系统
该矿必须在按照《煤矿安全规程》要求建立压风系统,所有采掘作业地点在灾变期间能够提供压风供气,并完善压风自救系统。空气压缩机设置在地面,井下压风管路要采取保护措施,防止灾变破坏。矿井掘进工作面要安设压风管路,并设置供气阀门。
4、供水施救系统
井下消防洒水管路能与地面饮用水水源联接,除按照要求设置三通及阀门外,还要在所有采掘工作面和其他人员较集中的地点设置供水阀门,确保各采掘作业地点在灾变期间能够实现应急供水的需要。并加强供水管路维护,不得出现跑、冒、滴、漏现象,保证阀门开关灵活。
5、通信联络系统
该矿必须按照《煤矿安全规程》的要求,建设井下通信系统,在灾变期间能够及
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢16
精品好文档,推荐学习交流
时通知人员撤离和实现与避险人员通话的要求,从而完善通信联络系统。
在井底车场、配电点、水泵房、避难硐室、消防材料库等主要硐室和采掘工作面等人员集中地点应安设直通矿调度室的电话。
井下使用广播系统。发生险情时,可及时通知井下人员撤离。 6、井下紧急避险系统
该矿开采所开采的3号煤煤层属容易自燃煤层。根据相关规定煤矿须在2012年6月底前,完成井下紧急避险系统。
入井人员配备额定防护时间不低于30分钟的自救器。当井下灾害发生时,从采掘工作面步行,凡在自救器所能提供的额定防护时间内不能安全撤到地面的,必须在距离采掘工作面1000m范围内建设避难硐室。矿井在运输大巷和回风大巷之间设置避难硐室。
避难硐室布置在3号煤层中,其前后20m范围内巷道应采用不燃性材料支护,且顶板完整、支护完好,符合安全出口的要求。
靠近硐室底板附近设置两趟的单向排水管。 靠近硐室顶板附近设置两趟单向排气管。
避难硐室接入矿井压风、供水、监测监控、人员定位、通讯和供电系统。 硐室入口处和内部应分别安设直通矿调度室的固定电话。
自备氧供气系统供氧量不低于0.3m3/min·人。硐室须专人管理,及时进行维护、保
养
,
保
证
设
备
的
正
常
运
行
。
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢16
精品好文档,推荐学习交流
第一章 设计概况
第一节 环境条件
一、交通位置
XX煤矿位于榆林城东北方向,直距榆林市15km。地处榆神矿区一期规划区南部,行政区隶属榆阳区牛家梁镇管辖。旧榆(林)—神(木)公路从矿区北部1km处通过,向西南约13km与西(安)—包(头)高速公路相接,北部8km处有榆(林)—神(木)二级公路通过;榆阳区运煤专线从井田3km处通过,与牛家梁煤炭集装站连接。本矿区煤炭外运条件良好,交通运输条件十分便利。
本区通讯条件好,各县市乡镇已实现了电话程控化,全部进入国际、国内自动传输网,也开通了数字微波线路和GSM移动通讯工程,移动通讯网覆盖全区,达到国内先进水平。
交通位置见图1-1。
二、自然地理及地震 1、地形地貌
井田处陕北黄土高原丘陵沟壑区地貌,地表多被第四系松散沉积物所
仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除 谢谢16