巷道支护断面图(B=3200,单位:mm)
说明:
1、半圆拱形巷道净宽3200mm,净高2800mm。使用Φ20mm长2000mm的MSGLW-335型锚杆,锚杆间排距700mm×700mm,起拱线以上布置7根锚杆,起拱线以下布置4根锚杆,锚固力不小于64kN。
2、锚索规格为φ17.8mm×6500mm,托盘使用长度为300mm的16#槽钢,用锁具压紧压牢。每排3根,顶板正中一根,其它按间排距排列,每根锚索最里端用CK2360树脂锚固剂1支,向外依次用Z2360树脂锚固剂2支进行锚固,锚索间排距为1000mm×1500mm。锚索预紧力不小于100kN,锚固力不小于200kN。
3、基础不少于100mm,喷浆厚度不少于150mm,混凝土配比(重量比): 水泥:砂=1:3。混凝土强度不低于C15。混凝土水沟:宽×深=300mm×300mm。
4、临时支护:使用3根不少于Φ60mm、长4000mm、厚至少6mm的无缝钢管为前探梁,把前探梁卡牢牢固定在锚杆上,一梁不少于两卡,前探梁穿过前探梁卡,褙紧褙牢。
10°-15°炮眼布置图(B=3200,单位:mm)
说明:
1、周边眼距不大于400mm,炮眼封泥长度不少于500mm。
2、使用毫秒雷管,最后一段的延期时间不得超过130ms。使用安全等级不低于3级的煤矿许用乳化炸药。分次装药、分次爆破。装药连线方式:串联。
3、炮眼在垂直面上的角度应与巷道掘进坡度一致。 4、根据岩性变化,及时制定补充措施。
避灾路线示意图
避灾路线:
1、当发生火与瓦斯事故时,避灾路线为:
由事故地点→二五轨道下山第二中车场→二五轨道下山→东大巷→东四半斜井(或副井升井)。
2、当发生水灾事故时,避灾路线为:
由事故地点→专用回风→二五回风下山→二五采区上车场→东大巷→东四半斜井(或副井升井)。
爆破说明表(B=3200mm) 炮眼角度/(。) 水 平 炮 眼 名 称 炮 眼 编 号 眼 深 /m 炮 泥 长 度 /m 左 右 仰 零 俯 眼 数 / 个 竖 直 孔 装 药 量 / kg 总 装 药 量 / kg 合 计 / kg 雷 管 段 数 爆 破 顺 序 连 线 方 式 装药量 掏槽眼 1-9 1.7 >0.5 75 75 0 9 0.7 6.3 12.6 一段 第一次 起爆 串联 底眼 44-52 1.7 >0.5 90 90 -9 9 0.7 6.3 二段 第一次 起爆 串联 二圈眼 10 11 22 23 1.5 >0.5 90 90 0 4 0.5 2.0 5.0 一段 第二次 起爆 串联 二圈眼 12-21 1.5 >0.5 90 90 0 10 0.3 3.0 二段 第二次 起爆 串联 周边眼 26-41 1.7 >0.5 90 90 0 16 0.5 8.0 10.0 三段 第三次 起爆 串联 周边眼 24-25 42-43 1.5 >0.5 90 90 0 4 0.5 2.0 三段 第三次 起爆 串联 合计 27.6
巷道支护断面图(B=4200,单位:mm)
5°10°-1
说明:
1、半圆拱形巷道断面4200mm,净高3300mm。使用Φ20mm长2200mm的MSGLW-335型锚杆,锚杆间排距700mm×700mm,起拱线以上布置10根锚杆,起拱线以下布置4根锚杆,锚固力不小于64kN。
2、锚索规格为φ17.8mm×6500mm,托盘使用长度为300mm的16槽钢,用锁具压紧压牢。混凝土水沟:宽×深=400mm×500mm。
4、临时支护:使用4根不少于Φ60mm、长4000mm、厚至少6mm的无缝钢管为前探梁,把前探梁卡牢牢固定在锚杆上,一梁不少于两卡,前探梁穿过前探梁卡,褙紧褙牢。
#