好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

微热再生吸附干燥机操作维护保养规程 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

v1.0 可编辑可修改 37、SLAD系列微热再生吸附压缩空气干燥

机操作、维护保养规程

一、操作

1、开机前的检查

(1)首先应检查设备外观是否受损,配备是否齐全。观察设备安装,其不垂直度不大于1/1000.

(2)按电气原理图检查设备的接线是否有松脱。

(3)检查各阀门气路插管是否松脱或脱落,检查减压阀设定值是否正常(采用气动薄膜阀的设备减压阀设定值为,采用气动蝶阀的设备减压阀设定值为)。 (4)检查进气管和出气管是否接反,如有过滤器还需查看前后过滤器型号是否装对。 2. 开机准备

(1)电源线由进线孔接入电气箱接线座。检查供电电压是否正常,国内单项电源为220V/50HZ,三相电源为380V/220V/50HZ,电压允许波动范围:长期运转额定电压±5%,瞬间允许运转额定电压±5%,L1-L2-L3各相电压不平衡允许范围±2%,电源频率允许波动范围额定频率±2%。

(2)把面板上拨动开关拨向“设置”位置,使控制器处于设置状态,设置控制器的运行参数。一般控制器参数已经设置好,无须设置。 微热吸干机参数常规设置: 40~60m3/min (含) 吸附时间=120min; 均压时间=0sec; 延时再生时间=5sec; 再生时间=118min; 延时加热时间=8sec; 加热时间=30min; 加热温度=160°C; 回差值=20°C;

强制报警保护温度≥190°C,加热器控制温度(<140°C应自动通电加热,>

1

v1.0 可编辑可修改 160°C应自动断电停止加热

(3)把面板上拨动开关拨向“运行”状态,控制器退出参数设置状态。 (4)检查面板上温度、时间显示是否正确。 3、 启动步骤

(1)将出口截止阀关闭慢慢将两个干燥塔加压至官网压力。 (2)检查有无泄漏,此时再生排气阀应为关闭状态。

(3)当拨动开关在右侧时,在就地控制状态下,按下控制器的“启动/代码”按钮,流程图上的工作状态指示灯和阀动作指示灯亮,控制器开始工作。(在远程控制状态时,接受远程启停控制信号控制)

(4)再生排气阀自动打开,两个干燥塔中的一个开始降压。

(5)让再生干燥机运行一至二个工作循环周期,然后再打开出口阀门。 (6)当成品气出现分春过多时,请停机并更换部分活性氧化铝。 注意:严禁空载不通气的情况下开机,以免损坏点加热器。

二、故障处理及维护保养

1、 运行中的观察

(1)干燥塔的压力应与管道压力相同,通过塔上压力表显示。

(2)再生塔的压力应小于。(任何较高的再生气压力都说明系统的工作压力状态不良,)

(3)控制气路应保持一定的压力值,否则阀门将不进行自动切换,控制气路减压阀设定值:采用气动薄膜阀的设备减压阀设定值为;采用气动蝶阀的设备减压阀设定值为。 2、 突然停电

当突然停电时,干燥机的两只进气气动阀门会自动打开,两只再生排气阀会自动关闭。重新供电后,首先缓慢升高两个塔的压力值正常工作管道压力,在按下控制器的“气动/代码”按钮,控制器开始工作,两个塔的一塔会进入吸附状态,另外一个塔会降压进入再生状态。

2

v1.0 可编辑可修改 3、 关机

在吸附式干燥机运转循环中的升压阶段,待两塔压力基本上一致时,按下控制器的“停止/参数”按钮,控制器停机(如果设置了关机均压时间,则设备在关机均压时间后控制器停机)。 4、 维护及保养

(1)在第一个月中,清洗或替换压缩空气管路过滤器的滤芯,并且以后也要定期地更换。清洗排气消声器,如果再生循环中的再生塔压力大于或等于替换消声器。

(2)每三个月,短时关闭减压阀,检查空气进口启动阀是否有泄漏,如有空气由排气消声器中排出则说明有泄漏。 (3)微热再生干燥机中不需要任何润滑剂。 每天:

(4)每班检查前置过滤器上的自动排水阀。 每周:

(5)检查换塔、再生和升压的动作是否正常。 (6)检查运转条件、进口压力、进口温度和空气流量。

(7)检查再生消声器是否脏堵,如再生塔的再生压力过大,则表示消声器需要替换。

(8)检查潜质过滤器和后置过滤器压力降,如果压力降超过,更换滤芯。 每月:

(9)检查控制气路过滤减压阀滤芯,根据需要替换。 每三个月:

(10)查前置和后置过滤器芯,检查堵塞情况及可能的孙焕,根据需要替换。 (11)关闭进/出口阀门或将干燥机旁通,彻底将干燥机系统泄压,打开干燥剂充填口,采样检查干燥剂,如果干燥剂被油污染粉碎,请更换干燥剂。 (12)拆下并检查进口气动阀和再生排气阀,清洗和替换磨损的阀座和密封圈。

3

v1.0 可编辑可修改 (13)检查气动阀门膜片和气缸是否泄漏或密封件是否磨损。 (14)检查止回阀,根据需要维修或更换。 (15)检查并维修控制气路电磁阀。 (16)校正露点探头。

(17)消声器是否被油或粉尘堵塞,回压超过应更换。 5、 故障诊断指导 现象 原因 查找原因的方法 1、指压缩空气进吸干机流量大于吸干机标准处理量 1、检查压缩机出口排2、指进吸干机的压缩空气气量 1、进气流量过高 2、进气压力低 1、干燥空气3、进气温度过高 出口露点过4、水分含量过大 高 的压力 2、控制压力 解决方法 3、指进吸干机的压缩空气3、检查压缩机出口 的温度 4、检查后冷却器和潜4、指进吸干机的压缩空气质过滤器排水阀 5、将干燥机泄压,检查干燥剂是否变色、中5、吸附剂被油污染 的饱和含水量 6、过滤器失效 5、指吸附塔内的吸附剂 7、露点指示不正确 6、指吸干机前后置过滤器毒 的工作效果 6、更换过滤器芯 7、指安装的露点仪显示错7、重新校验 误 1、通过在开机时检查消声1、消声器堵塞 2、再生塔的2、单向止回阀泄漏 再生压力太3、再生排气管道受高 阻 找 3、通过吸干机再生管路查3、检查并清除障碍物 2、拆下单向止回阀检查 的单向止回阀 器排气是否畅通 2、维修或更换有问题1、更换消声器 4

v1.0 可编辑可修改 1、干燥剂扩散器滤1、更换干燥剂扩散器 网堵塞 1、通过吸附筒体压力表和2、检查进口气量的情2、压缩空气处理量干燥机出口压力表检查 况 3、干燥机压超过额定流量 降太大 2、采用流量计检测 3、检查导向气路或电3、再生气动阀保持3、通过手动的方法检查控磁阀,根据需要更换 打开 制气动阀是否正常工作 4、检查单向止回阀,4、单向止回阀动作4、拆下单向止回阀检查 根据需要维修或更换 失灵 1、蓄压过程中再生排气阀不能关闭 1、检查导向气路或电1、通过手动的方法检查排磁阀,根据需要更换 2、检查进气口气量的情况 3、检查单向止回阀,根据需要维修和更换 1、通过在开机时检查消声器排气是否畅通 1、消音器堵塞 2、通过手动的方法检查排2、排气阀失灵 气阀是否正常工作 5、再生塔内3、控制器失灵 3、通过万用表测量控制器压力不能下4、泄压过程中,电是否向电磁阀供电 降 磁阀没有打开 4、检查电磁阀得电后是否会有气排出 注意:在再生过程中,塔内压力为0Mpa,任何再生压力都会导致系统再生不良。 4、检查电源、电磁阀 3、检查、维修控制器 2、检查、维修排气阀声器 1、调整检查或更换消4、干燥塔压2、出口使用流量超气阀是否正常工作 力无法上升 过干燥机最大处理2、采用流量计检测 量 3、单向止回阀有损 3、拆下单向止回阀检查 5

微热再生吸附干燥机操作维护保养规程 

v1.0可编辑可修改37、SLAD系列微热再生吸附压缩空气干燥机操作、维护保养规程一、操作1、开机前的检查(1)首先应检查设备外观是否受损,配备是否齐全。观察设备安装,其不垂直度不大于1/1000.(2)按电气原理图检查设备的接线是否有松脱。(3)检查各阀门气路插管是否松脱或脱落,检
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4ip5h3mqg617c19373fh7l7tx29yiq00g1l
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享