可以直接查相应的曲线。(3) 1)理论计算 2)公式计算 3)实验

42.相同差压下,压力损失最大的节流装置的名称是(2)。 1)喷嘴 2)孔板 3)文丘利管

43.测量大管径,且管道内流体压力较小的节流装置的名称是(3)。 1)喷嘴 2)孔板 3)文丘利管 44.孔板的法兰取压也叫做什么法(1)

1)1英寸法兰取法 2)2英寸法兰取法 3)5英寸法兰取法

45.对称孔板的两侧端面均无圆锥角,两端面的技术要求也相同,所以孔板的流向是不固定的。(2)

1)不对 2)正确 3)不一定正确

47.向差压变送器的正、负压室同时输入相同的的压力时,变送器的输出零位产生偏移,偏移值随着静压的增加而发生变化,这种由于静压而产生的误差叫什么?(1)

1)静压误差 2)相对误差 3)基本误差

48.电容式、振弦式、扩散硅式等变送器是新一代变送器,它们的优点是。(1、2、3、4)

1)结构简单 2)精度高 3)测量X围宽,静压误差小 4)调整、使用方便 49.不同的测量X围的1151差压变送器是由于测量膜片的(1)。 1)厚度不同 2)材料不同 3)直径不同

50.杠杆式差压表送器的测量X围不同,主要是由于其测量膜盒的(3)。 1)厚度不同 2)材料不同 3)直径不同

总结

-

51.安装电容式差压变送器应注意(1、2) 1)剧烈振动 2)腐蚀

52.电容式差压变送器的正负导压管与正负压室方向相反时,不必改动导压管,只需将其电路部件相对于测量膜盒不见转动多少角度?(3) 1)90度 2)360度 3)180度

53.变送器法兰基座上的排气、排液阀门孔位置不对时,应怎样处理(1) 1)可将正负法兰基座对换一下 2)可将正负电极对换一下 54.电容式差压变送器在调校时不应该怎样作?(4) 1)调零点 2)调量程 3)调线性度 4)切断电源

55.电容式差压变送器无输出时可能原因是(1、2) 1)无电压供给 2)无压力差 3)线性度不好

56.液体的密度与其质量的关系(2)

1)无关 2)正比(体积一定) 3)反比(体积一定) 57.密度的基本单位(1) 1)Kg/m3 2)N/cm3 3)Kg/m2

58.用压力法测量开口容器液位时,液位的高低取决于(2)。

1)取压点位置和容器横截面 2)取压点位置和介质密度 3)介质密度和横截面 59.用差压法测量容器液位时,液位的高低取决于(3)

1) 容器上、下二点的压力差 2)压力差、容器截面积和介质密度 3)压力差、介质密度和取压点位置

60.浮力式液位计中根据阿基米德原理的有(1) 1)浮筒 2)浮球

总结

-

61.浮子钢带液位计出现液位变化,指针不动的故障时其可能的原因为(1、2) 1)显示部分齿轮磨损 2)链轮与显示部分轴松动 3)指针松动 4)导向保护管弯曲

62.浮子钢带液位计读数有误差时可能的原因是(2、3) 1)显示部分齿轮磨损 2)指针松动 3)恒力盘簧或磁偶扭力不足 63.扭力管浮筒液面计的浮筒破裂,则仪表指示为(2) 1)最大 2)最小 3)不定

64.扭力管浮筒液面计的浮筒脱落,则仪表指示为(1) 1)最大 2)最小 3)不变

65.同一型号的扭力管液面计测量X围愈大,则浮筒的直径(3) 1)越大 2)不变 3)越小

66.当液面由最低到最高时,浮筒所受的浮力(1) 1)增加 2)减少 3)不变

67.在自控系统中一般微分时间用(3)表示 1)P 2)I 3)D

68.操作温度下不结晶、不粘稠,但在环境温度下可能结晶或粘稠的液体应选用(1)

1)内浮筒液面计 2)外浮筒液面计 3)二者均可 69.不允许轻易停车的工艺设备中的 液体应选用(2) 1)内浮筒液面计 2)外浮筒液面计 3)二者均可 70.波动较大的液体应选用(2)

1)内浮筒液面计 2)外浮筒液面计 3)二者均可

总结

-

71.气、液两相之间的平衡温度称(2) 1)熔点 2)沸点 3)凝固点 72.固液两相之间的平衡温度称(3) 1)熔点 2)沸点 3)凝固点

73.固液气三相之间的平衡温度称(3) 1)沸点 2)冰点 3)三相点 74.冰和空气饱和的平衡温度称(1) 1)冰点 2)熔点 3)沸点 75.水的沸点是多少绝对温度(3) 1)-273.16 2)273.16 3)373.15 4)100 76.玻璃液体温度计常用的感温液有(1、2) 1)水银 2)有机液体 3)无机液体

78.玻璃液体温度计的测量下限有感温液的什么决定(2) 1)沸点 2)凝固点 3)导热系数

79.为了提高水银温度计的测量上限,通常在毛细管内感温液上部充一定压力的(2)

1)空气 2)隋性气体 3)氧气

80.压力式温度计中感温物质的体膨胀系数越大,则仪表越(1) 1)灵敏 2)不灵敏 3)无影响

81.压力式温度计中的毛细管越长,则仪表的反应时间越(2) 1)快 2)慢 3)不变 4)无规律

82.热电偶测温时,显示不准,应用毫伏表测其(1)

总结

-

1)电压 2)电流 3)电容 4)电阻 83.热电偶的延长用(3)

1)导线 2)三芯电缆 3)补偿导线 4)二芯电缆

84.用k分度号的热偶与其匹配的补偿导线测量温度,但在接线中把补偿导线的极性接反了,则仪表的指示(3)。

1)偏大 2)偏小 3)可能大,也可能小,要视具体情况而定。 85.温度越高,铂、镍、铜等材料的电阻值越(1)。 1)大 2)小 3)不变

86.Pt100铂电阻在0度时的电阻值为(3)。 1)0欧姆 2)0.1欧姆 3)100欧姆 4)108欧姆 87.在热电阻温度计中,电阻和温度的关系是(1)。 1)近似线性 2)非线性 3)水平直线

88.常用补偿导线把热电偶电势引入测温仪表,补偿导线的长度对其测量有无影响(2)。

1)有影响 2)无影响 3)要根据具体情况而定 89. FRCAS101中FRCAS表示(1)

1)流量记录调节报警联锁 2)流量显示联锁报警控制 3)流量调节显示记录联锁。 90.如何选用热电偶和热电阻(1)。

1)根据测温X围选用 2)根据环境温度选用 3)根据测温对象 91.反馈调节系统是闭环系统(3)。 1)不一定 2)不是 3)是

总结

仪表工试题集500题 - - 附答案 - 图文

-可以直接查相应的曲线。(3)1)理论计算2)公式计算3)实验42.相同差压下,压力损失最大的节流装置的名称是(2)。1)喷嘴2)孔板3)文丘利管43.测量大管径,且管道内流体压力较小的节流装置的名称是(3)。1)喷嘴2)孔板3)文