好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

内蒙古锦联铝材有限公司100万吨铝镁合金项目施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

项目经理 项目副经理 项目总工 施工负责人技术负责人质量负责人测量负责人材料负责人安全负责人行政负责人 管线专业队 一.施工原则

1. 将施工区域内可利用的现况道路做为物资交通便线。不具备通行条件时,修施工便道。施工中保证所有施工的正常进行。 二.施工方法 (一)施工准备

1.施工前有关人员先熟悉设计图纸,对现场进行勘察,并根据设计单位的交底及相应的设计和施工技术规范进行施工方案的编制。

2.根据具体施工的进展情况,在施工前对管线的坐标与水准点进行复核测量。 3.施工前与甲方沟通,对各项工程施工中可能遇到的地下管线和构筑物编制切实可行的保护方案,进行坑探并做好标记,经审核同意后再进行施工。 (二)工程测量方案

本工程为市政管线、道路工程,保证管线的位置准确达到精品标准,使施工顺利进行,测量工作的质量是关键。工程测量的依据:施工图纸、国家现行测量规范《GB50026--2007》

16 / 75

第五章 施工方法及技术措施

道路专业队 管沟、结构专业队 1. 测量仪器配置:

序号 1 2 3 4 设备名称 南方全站仪 经纬仪 水平仪 钢尺、塔尺、棱镜 仪器规格或型号 2″级 TDJ6 DS3 单位 台 台 台 组 数量 1 2 4 5 2.测量人员: 负责人:1名 (持证上岗)

测量员:4名 (持证上岗)

3.控制测量方案

经甲方交桩后,现场进行校核,经确认资料与桩位无误后,进行控制点加密。按照测量工作的原则“先整体,后局部”,结合施工现场的情况。如果加密点不能满足施工要求,则需采用建立控制网的方法。新做的测量控制网点的精度与所交的点位精度相同。 4.施工测量

4.1施工前,根据加密点或新做点位精确定出道路中线及各管线的位置,保护好点位,并做栓桩记录,然后进行平整测量。根据施工现场地貌的地形情况,建立方格网,测出各方格交点的高程。在全部观测结束后,绘制在成果图上,作为设计高程和原地面高程计算高度和土方量的依据。

4.2施工中,严格执行有关测量规范要求及测量复核制度,定期检查,做好施工原始记录,在工作中做到步步有校核,杜绝错误的发生。测量仪器定期校验、保养。

5.竣工测量:自进场开始,做好每次测量记录,并收集整理装订成册,每次报验单及时填写、及时收集、及时上报。每个单项工程完工后,及时做竣工测量,并做好记录,妥善保存。

6.施工测量保证措施

17 / 75

6.1所有测量活动均按照《工程测量规范》及实施细则文件规定的程序进行。 6.2测量作业的各项技术按工程测量规范进行。 6.3测量人员全部持证上岗。

6.4工程的测量仪器设备,必须鉴定合格且在有效期内,标识保存完好。 6.5施工前,测量人员要认真学习图纸,及时对所交点位进行复测,并报有关部门认可后对其采取保护措施,严加保护,并定期检测。 6.6在施工过程中,发现问题或矛盾及时报有关部门协调解决。

6.7按规范要求设置控制点、水准点:施工沿线范围内布设三级导线闭合控制网及高程控制网,导线点布置间距≤400米,高程点布置间距≤150米。控制点布置在相互通视、易找的部位,并设明显标志。在雨季期间对其要定期进行复测,严格执行复核测量制度。 7.测量精度

导线测量的主要技术要求

等级 三级 二级 导线长度 (Km) 测角中误差(″) 测距中误差(mm) 测距相对中 误差 方位角闭合差(″) 相对闭合差 1.5 2.4 12 8 15 15 ≤1/7000 ≤1/14000 24√n 16√n ≤1/6000 ≤1/10000 水准测量的主要技术要求

等级 三级 水准仪型号 DS3 视线长度(m) ≤80 前后视线差(mm) 高差校差(mm) ≤3 ≤6 (三)土方工程

1. 沟槽开挖前对槽段内地上杂物、草皮、腐殖土等进行全部清除外运,施工区域内及临时通道的沟坎、陡坡进行平整,保证车辆及行人的正常通行。 2. 沟槽施工采用机械开挖,汽车运土的方式。管道土方运输暂存,部分土方存在沟槽边1.5米以外,待沟槽回填施工时进行土方平衡。

18 / 75

3. 进行开挖作业时设专人跟槽,并对操作人员进行技术安全交底。由于各种施工管线距离较进埋深不同,大部分管线采取合槽开挖,沟槽边坡采用1:0.33-1:0.5。槽底挖深15厘米,用砂进行铺平压实作为基础垫层。 4. 沟槽开挖后及时约请专业管理单位代表、驻地监理工程师进行验收,经共同签认达到要求后,再进行下一道工序的施工。

5. 土方回填:待管线及结构施工完成,验收合格后,进行沟槽回填土方工作,回填前清理沟槽内的杂物、积水、淤泥。回填土不得有树根、垃圾及腐殖质。 6. 为保证主路路基的稳定性,管道回填前须向驻地监理工程师申报专项部位工程开工申请、施工方案和技术措施,批准后进行施工。

7. 回填土必须在结构及管道两侧同时进行,两侧回填的高差小于30厘米,管道两侧及管顶以25厘米范围内上采用立式震动夯夯实;。管顶以上25cm以上采用小型震动压路机分层压实。

(四)雨、污水管道工程

19 / 75

1.施工工艺流程图:

测 量 放 线 方 案 审 批

沟 槽 开 挖

砂 基 础 施 工 基 础 处 理

检 查 井 砌 筑 管 道 安 装 接 口

管 道 回 填 取 样 检 验 闭 水 试 验 监 理 验 收

2.管道施工前对管材进行检查,无裂缝、无破损,接口胶圈完好无损。 3.管道在沟槽基础质量验收合格后进行安装,安装时从下游开始。 4.人工下、稳管:

4.1下管采用人工压绳的方法。

4.2下管时,要做到保护好成品。设立专人指挥,人工放管要两侧同时进行。 4.3稳管过程中要控制好管内底高程,中线位置的准确。使用边线法应距管外皮1cm为宜,并同管中保持一致。 5.中心、高程控制:

中心与高程分两级控制,一级控制既操作过程的控制:将中心控制桩投放到槽底。将高程桩设在槽帮下部管道流水面以上,间距不大于5米,挂纵横线控制。二级控制即复核控制,在管段首、末节管及过程中定段、定期用经仪纬仪和水准 仪检查。

20 / 75

内蒙古锦联铝材有限公司100万吨铝镁合金项目施工组织设计

项目经理项目副经理项目总工施工负责人技术负责人质量负责人测量负责人材料负责人安全负责人行政负责人管线专业队一.施工原则1.将施工区域内可利用的现况道路做为物资交通便线。不具备通行条件时,修施工便道。施工中保证所有施工的正常进行。二.施工方法(一)施工准备1.施工前有关人员先熟悉设计图纸,对现场进行勘察,并根据设计单位的交底
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4imgl1hrpv8jj329nz0t2wkqq4mjdl00lxv
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享