1 概述 ............................................. 1 1.1工程概述 ...................................... 1 1.2主要工程量 .................................... 1 2 施工布置 ......................................... 1 2.1道路、料场布置 ................................ 1 2.2施工用电布置 .................................. 2 3 水泥土换填基施工方案 .............................. 2 3.1施工组织机构图 ................................ 2 3.2施工准备工作 .................................. 3 3.3碾压试验 ...................................... 3 3.4换填土方开挖 .................................. 3 3.5换填施工 ...................................... 3 4水泥土施工注意事项 ................................ 7 5施工进度计划及资源配置 ............................ 7 5.1施工进度计划 .................................. 7 5.2施工主要资源配置 .............................. 7 5.3劳动力配置 .................................... 8 6 质量保证措施 ...................................... 9 7 质量检查与验收 .................................... 9 8 施工安全保证措施 ................................. 10 8.1施工的一般安全管理措施 ....................... 10 8.2 边坡滑塌安全保证措施 ......................... 11 8.3 防洪与气象灾害防护保证措施 ................... 11

闸室、渐变段基础处理工程施工方案

1 概述

1.1工程概述

设计采用将出口渐变段铺盖底板及出口控制闸建基面自桩号Ⅳ92+902.17~Ⅳ92+982.4(长80.23m)范围内设计②夹中壤土挖除,换填水泥土的方法对闸室、渐变段基础进行处理。水泥土技术参数为:水泥掺量质量比为15%,水泥选用P·C32.5水泥,要求和土拌合均匀,压实度不小于0.98,承载力不小于250KPa。 1.2主要工程量

本标段主要工程量见表1-1。 表1-1 工程量表

序号 1 2 3 项 目 名 称 渐变段 控制闸 合计 水泥土 水泥土 水泥土

单位 m3 m3 m3 数量 4223 2667 6890 备注 2 施工布置

2.1道路、料场布置

施工道路采用开挖的临时道路,土料备料场就近堆放在临时堆料

位置处。 2.2施工用电布置

根据施工总布置,电源开关箱引至工作面附近。换填工程施工用电主要是夜间照明及打夯机用电,根据工作面位置,直接从附近开关箱上接取。

3 水泥土换填基施工方案

3.1施工组织机构图

进度负责人:韩冬杰

经理部决策层

作业层土方施工队管理层物 资 运 输 科综合办公室质量安全科工程技术科质量负责人:严同金安全负责人:彭恒山

3.2施工准备工作

按照设计图纸进行放样,将放样资料及换填剖面图报送监理工程师审核。

根据换填工程量进行计算土料及水泥用量,进行备料。 3.3试验

水泥土施工前编制试验大纲报监理工程师审核,通过试验确定达到设计要求(压实度不小于0.98,承载力不小于250KPa)时的施工方法,包括换填分层厚度、碾压遍数等。 3.4换填土方开挖

在开挖至垫层底高程后,由测量队对开挖底边线放样,按照设计坡比1:1进行开挖,开挖至距基底10cm时,采用人工修整,避免超挖。 3.5换填施工

1、施工放样

施工前,测量队放出换填段的边线,控制点每5米设置一道。现场打2m×5m的石灰方格网线,在控制桩位上标注素土松铺厚度的标记,松铺厚度由试验确定。

2、材料选择

1)水泥

水泥采用孟电产P·C32.5袋装水泥,进场后立即进行自检,自检合格后报监理工程师,待监理工程师认可后投入使用。

2)土料选择

设计有要求时按设计要求选择,无要求时按试验提供的参数进行选择。土料首选闸室段及渐变段的开挖料,当本标段开挖料不能满足施工要求时,在张雷北取土场进行取土。

3、素土运输

素土由挖掘机或装载机装料,自卸汽车运输,卸车时按堆放间距在填筑范围内整齐有序堆放。车辆根据料斗容量,确定各自的卸料距离。

4、土料摊铺及稳压

1、用推土机将填料整平,当填料局部含水量较大时,用铧梨将土料反复翻起晾晒至规定含水量。当含水量较小时,则进行洒水并用铧犁翻拌。铧犁翻拌遍数视现场情况确定。

2、土料采用人工配合推土机的方式进行整平,并用振动碾静压1~2遍,使素土层具有平整光滑的表面,同时具有一定的密实度。

5、水泥摊铺

按照放好的石灰方格网线,计算的每个方格的水泥用量。水泥

水泥土基础换填方案最终版