1.在亚控公司网站下载2013年9月更新的驱动程序,版本为60.1.24.30,网址如下:

http://www.kingview.com:8080/driverdownload/Kingview_Generic_Version_Extendedview.asp?Number=414

老版本的驱动不支持S7-200 SMART。 2.改写下载的驱动中的

下载的驱动中有两个文件夹“KS驱动”和“KV驱动”。使用其中的“KV驱动”。 将该文件夹中的初始化文件“kvS7200.ini”原文为 [192.168.31.12:0] LocalTSAP=4D57 RemoteTSAP=4D57 TpduTSAP=000A SourceTSAP=0009

[192.168.31.33:0] /SMART

LocalTSAP=1000 RemoteTSAP=1000 TpduTSAP=000A SourceTSAP=0009

将它改写为: [192.168.2.1:0] LocalTSAP=0101 RemoteTSAP=0101 TpduTSAP=000A SourceTSAP=0009

其中的“192.168.2.1”是CPU的IP地址。如果有多台PLC,应列出它们的IP地址,例如 [192.168.2.1:0] [192.168.2.2:0]

3.安装驱动程序

单击Windows的“开始”按钮,执行菜单命令“\\所有程序\\组态王6.55\\工具\\安装新驱动”,打开驱动安装工具。单击 按钮,打开保存驱动的文件夹,双击其中的驱动文件“S7_TCP.dll”,单击“安装驱动”按钮,安装成功后显示“安装完成!”。

4.组态通信中的接口

选中工程浏览器中的COM1,双击右边窗口中的“新建”,再双击生成的“新IO设备”。选中设备列表的S7-200中下面的TCP(有两个TCP)。单击“下一步”按钮,使用默认的COM1,指定设备的地址为“192.168.2.1:0”,采用默认的恢复间隔和最长恢复时间。 5.通信实验

用组态王画面的按钮产生M0.0和M0.1的点动信号,用它们和PLC的程序控制Q0.0,用画面上的指示灯显示Q0.0的状态。用字符的动画功能显示定时器的当前值,和修改定时器的预设值(见下图)。