累年平均大气压 累年平均水气压 (2)相对湿度

1015.3h Pa 17.2hPa

累年平均相对湿度 累年最小相对湿度

82% 8%

(3)干球温度及湿球温度 累年平均气温 累年极端最高气温 累年极端最低气温

16.4℃ 40.8℃ -13.4℃

32.4℃

最热月平均最高气温

累年极端最高湿球温度 29.0℃ (4)降水、蒸发 累年平均年降水量 累年最大年降水量 累年最小年降水量

1376.9 mm 1755.6 mm 930.3 mm 195.7 mm 60.1 mm 1234.7 mm

累年一日最大降水量 累年一小时最大降水量 累年平均年蒸发量 (5)雷暴、雪、雾

累年平均雷暴日数 48d 累年最大积雪深度 32 cm 累年平均雾日数 (6)风速、风向

累年最大风速 19.0m/s(SSW)

36 d

第 6 页

瞬时最大风速 28.8m/s 累年平均风速

2.2m/s

累年全年主导风向 N(20%) 累年夏季主导风向

SSW

累年冬季主导风向 N

离地10m高50年一遇10分钟平均最大风速 26.8m/s,离地10m高100年一遇10分钟平均最大风速28.3m/s

站址东面为陶湖畈区,东距凰桐江干流约l.5km,根据水文收资分析及凰桐江河段大断面测量及堤项高程测量成果,计算出站址断面处100年一遇洪潮水位为11.30m。

1.2.4工程内外环境特点 1.2.4.1工程内部环境特点

在绍兴换流站施工场地内部,参建单位多,作业面大,综合管理难度大,各参建单位之间接口复杂,施工交叉作业面广。施工过程中,我公司将加强与业主、监理及各参建单位的沟通,同时,加强内控,以工程总体质量、进度、安全、投资目标为权衡重点,合理安排每一道施工工序,确保本工程各项总体目标的顺利实现。

在现场监管方面,我们将充分接受业主、监理及各参建单位提出的意见,统筹安排、合理施工,与其他参加兄弟单位齐心协力,共同打造电网公司内部特高压样板工程。

我公司充分认识到本工程特殊的社会影响力,因此拟将绍兴换流站工程作为公司样板工程,公司各部门将定期对项目进行测评、考核,确保本工程各项施工一直处于可控状态。

1.2.4.2外部环境特点

根据我公司在绍兴地区的施工经验,该地区由于地理及历史的原因,地方关系较复杂,需加强与当地政府的联系,加强与当地群众的沟通,积极宣传本工程重要性,取得当地政府和群众的大力支持。我们将定期开展送温暖、献爱心活动,充分展现国家电网

第 7 页

的人文关怀,为国家电网公司树立良好的地方形象。

施工过程中,我们将加强监管施工噪音、车辆尾气及污水排放,避免扰民。严格按绿色施工方案进行施工。

待我公司进场后,我们还应结合当地风俗及人民生活特点,制定更为详细的工程外部环境优化管理方案,以便妥善处理好外部关系,与当地政府齐抓共管,共建绍兴换流站直流特高压样板工程。 1.3 工程规模

直流双极额定输送功率:8000MW。

直流额定电压为±800kV,直流额定电流为5000A。 直流出线:直流双极线路一回,接地极出线1回。 交流网侧标称电压:500kV。

交流出线:换流站交流500kV本期、远景出线6回,换流变进线4回,滤波器大组进线4回,共组成7个完整串。

换流变压器:全站24台工作换流变,4台备用换流变,共计28台。换流变单台容量初定384MVA。

平波电抗器:每极平波电抗器电感值暂按300 mH考虑。平波电抗器按干式绝缘考虑,采用“分置于极母线与中性母线”安装方式。每极暂按4台平波电抗器,每台平抗电感值75mH考虑。

直流滤波器:暂按每极2组无源直流滤波器组考虑(合用1组隔离开关)。 无功补偿及交流滤波器:换流站交流滤波器和高压并联电容器无功总容量暂按4820Mvar设计,分为4大组,16小组,其中滤波器9组,每组容量310Mvar,电容器7组,每组容量290MVar。

换流变压器网侧不考虑装设交流PLC设备。

站用电源:全站考虑三回独立电源,其中在站内设置二台500kV/10kV站用降压变,分别接入交流500kV GIS配电装置的两条母线。另1回为35kV站外电源,从110kV应

第 8 页

店变引接。

1.4 工期要求

依据工程施工招标文件及现场踏勘下发的一级网络计划要求,工期总体安排如下: ? 计划2015年3月1日土建开工; ? 2015年07月31日,500kVGIS室交安; ? 2015年11月30日,综合楼交安;

? 2015年07月31日,交流滤波器场基础交安; ? 2015年12月31日,极1高端阀厅交安(含阀外冷); 1.5布置形式

控制楼、高端阀厅、低端阀厅和换流变区域布置在站区中央,同一极的高端阀厅、换流变和低端阀厅、换流变面对面布置。直流场布置在站区西侧,由西面进线。交流滤波器场布置在站区北侧。500kV交流配电装置场地布置在站区东侧,向东出线。

高、低端换流变中间及东侧场地布置运输轨道,便于换流变的搬运和检修。充分利用换流变运输通道的场地,组装和安装变压器,减少占地和基础工程量。

辅助生产区均主要布置在站区东侧中部,辅助建筑主要有警卫室、综合楼、户外停车场、综合泵房、消防泵房、工业消防水池。检修备品库、露天备品场地、继电器室、10kV配电室、备用平波电抗器室、特种材料库等布置在500kV配电装置场地和交流滤波器场地空余位置。

施工时施工单位负责各自区域内文明施工管理及卫生清洁,接口部分由我包负责。 1.6工程涉及的主要单位

? 项目法人:国家电网公司 ? 建设单位:国网浙江省电力公司 ? 设计单位:华东电力设计院

华北电力设计院工程有限公司 国网北京经济技术研究院

第 9 页

? 监理单位:河南立新监理咨询有限公司 1.7施工依据及内容

(1)国家电网公司灵州-绍兴±800kV特高压直流输电工程换流站土建施工招标招标文件及答疑文件。

(2)《国家电网公司基建安全管理规定》国家电网基建〔2024〕1753号

《关于印发〈国家电网公司基建质量管理规定〉的通知》国家电网基建〔2024〕

1759号

《中国电力优质工程奖评选办法》中电建协〔2024〕、

《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管理办法》国网(基建/3)176-2024

《国家电网公司输变电工程施工分包管理办法》国网(基建/3)181-2024

《国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法》国网(基建/3)182-2024 《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3)186-2024 《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3)

187-2024

《国家电网公司输变电工程验收管理办法》国网(基建/3)188-2024 《国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法》国网(基建/3)189-2024 《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》等行业文件

(3)换流站工程相关施工及验收规程、规范和标准和国家相关的法律法规。 (4)本公司制定的管理文件符合

GB/T19001-2024/IS09001:2024;GB/T50430-2024B/T24001-2024环境管理体系 程序文件

(5)本公司历年来施工换流站的经验和教训。 (二)施工现场组织机构

我公司把±800kV绍兴换流站土建工程列为我公司的重点工程,特事特办、一切技

第 10 页

±800kV特高压直流输电工程绍兴换流站土建B包施工组织设计-189页文档资料 - 图文 

累年平均大气压累年平均水气压(2)相对湿度1015.3hPa17.2hPa累年平均相对湿度累年最小相对湿度82%8%(3)干球温度及湿球温度累年平均气温累年极端最高气温累年极端最低气温16.4℃40.8℃-