好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

外墙涂料工程施工技术交底大全

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. .. . .

外墙涂料工程施工技术交底

一、 编制依据: 1.该工程现场的具体情况 2.现行有关规,规程标准 3.省有关文件及规定

4.建筑外墙涂料标准GB50210----2001 二、工程概况:

未来·田园纳里一期酒店工程,地上为六层框架结构,一层层高5.5m,标准层层高均为3.2m。建筑总高21.4 m,建筑面积约17030㎡。砌体结构为加气砌块砌筑。 三、平涂涂料施工准备: 一)、材料准备

涂料:黄色、深棕色涂料;封闭底漆;外墙专用弹性防水腻子 二)、主要机具

排笔、棕刷、料桶、空气压缩机、喷枪、高压胶管、滚筒刷、抹灰板、刮板、钢丝刷、手提式电动搅拌机等。 三)、作业条件

1、外墙面基层处理、找平刮腻子根据各工序要求一般要满刮防水腻子二到三遍并用砂纸打磨等全部施工到位,且经验收合格。墙面基层表面洁净、坚固、平整,无酥松、起砂、起皮、裂纹等质量缺陷,墙面基层干燥,含水率不大于8% 。

2、外墙前期工序作业全部完成,穿墙管道、洞口、阴阳角等提前处理完毕,各种穿墙孔洞、外立面线角、钢筋头、空调洞等全部施工到位。 3、水、电及设备顶墙上预留洞、预埋件已完成。

4、外墙门窗已安装完成,外墙装修用施工脚手架调整好,每次使用前经检查合格。 5、基层表面泛碱部位已用氧化铁处理干净。

6、墙面细微风干裂纹处用云石机切 “V”形槽附加耐碱玻纤网格布表面抹聚合物抗裂砂浆并达到一定强度后再用附加一层20cm宽的抗裂布带处理到位,并报项目部验收。 7、熟悉图纸,分清涂料的品种及颜色,做到心中有数。

8、所有装饰材料应质地优良,色泽一致。耐老化,耐污染,大面积使用前均需做出样板,由建设单位和设计单位共同商定后,方可施工。

四)、操作工艺

.. s ..

. .. . .

施工工艺流程:基层处理→腻子打底找平→打磨→底漆施工→第一遍面涂→第二遍面涂→检查验收→涂料清理

1、基层处理:基层修补、清扫处理

1.1施涂前对于基体的缺棱掉角处、孔洞等缺陷采用1:3抗裂砂浆修补。

1.2缝隙:细小裂缝采用腻子进行修补(修补时要求薄批面不宜厚刷),干后用砂纸打平,对于大的裂缝,可将裂缝部位用云石机切 “V”形槽附加耐碱玻纤网格布表面抹聚合物抗裂砂浆并达到一定强度后再用附加一层20cm宽的抗裂布带处理到位。

1.3孔洞:基层表面以下3mm以下的孔洞,采用聚合物水泥腻子进行找平,大于3mm的孔洞采用水泥砂浆进行修补待干后磨平。

1.4将外墙保温表面上的灰尘、污垢、溅沫和沙浆痕等清除干净。外墙修补完毕后用砂纸打磨一遍。

1.5施工前的基层验收标准如下:

1)墙体表面:表面光滑、洁净、接槎平整、线角平整、顺直、清晰,含水率不大于 8%,尤其是外墙的四周大角、阴阳角、门窗洞口等关键部位要严格控制质量。 2)阴阳角:光滑、顺直、方正,没有缺棱掉角现象。 3)窗洞、槽:方正、整齐、光滑,所包含的阴阳角顺直。

基层允许偏差项目表

项次 1 2 3 4 5 项目 立面垂直 表面平整 阴阳角垂直 阴阳角方正 允许偏差(mm) 3 2 2 2 检验方法 用2mm托线板检查 用2mm靠尺及塞尺检查 用2mm托线板检查 20mm方尺和塞尺检查 拉5m小线及尺量检查 分格线(缝)平直 0.5 2、腻子打底找平

为了修补不平整的现象,防止表面的毛细孔及裂缝。腻子的要求除了易批易打磨外,还应具备较好的强度和持久性,在进行填补、局部刮腻子施工时的要求,宜薄批而不宜厚刷。本工程选用外墙专用柔性腻子,刮腻子时的施工技术如下: 1)掌握好刮涂时工具的倾斜度,用力均匀,以保证腻子饱满。

2)为避免腻子收缩过大,出现开裂和脱落,一次刮涂不要过厚,根据不同腻子的特点,厚度以0.5mm为宜。不要过多地往返刮涂,以免出现卷皮脱落或将腻子中的胶料挤出封住表面不易干燥。

3)用刮板刮涂要用力均匀,将四周的腻子收刮干净,使腻子的痕迹尽量减少。 4)腻子施工应自上而下,先阴阳角部后大面墙部位施工,墙面阴阳角、装饰线条等部位应找垂直。 3、打磨

3.1用砂纸磨平做到表面平整、粗糙程度一致,纹理质感均匀。此工序要求重复检查、

.. s ..

. .. . .

打磨直到表面观感一致时为止,砂纸的粗细要根据被磨表面的硬度来定,砂纸粗了会产生砂痕,影响涂层的最终装饰效果。本工程选用1#砂纸打磨。

3.2不能湿磨,打磨必须在基层或腻子干燥后进行,以免粘附砂纸影响操作。 手工打磨应将砂纸包在打磨垫块上,往复用力推动,不能只用一两个手指压着砂纸打磨,以免影响打磨的平整度。

3.3对于表面不平,可将凸出部分用铲铲平,再用腻子进行填补,等干燥后再用砂纸进行打磨。要求打磨后基层的平整度达到在侧面光照下无明显批刮痕迹、无粗糙感,表面光滑。

3.4打磨后,立即清除表面灰尘,以利于下一道工序的施工。 4、底漆施工

4.1在干净的基层上,滚涂一遍封闭底漆,增加与基层的结合力,防止浮碱。底漆要涂刷均匀,不得漏涂。

4.2对腻子表面处理后,从细部到大面积仔细检查,确认符合要求后再进行封闭底漆施工。

4.3涂饰施工前,必须先做样板,验收合格 ,经业主、监理、施工三方鉴定后才能依此标准进行大面积施工。

4.4底漆滚涂两遍,用量为12-14㎡/kg/层,开桶后,按产品说明加入适量的稀释剂,然后用电动搅拌机搅均匀。

4.5基层封底前对门窗、空调支架金属部位进行保护避免涂料污染。

4.6基层封闭底漆施工前要严格按照规定的稀释比例进行稀释,并要求稀释时应对底漆充分搅拌保证均匀。

4.7基层封闭底漆施工时应先小面后大面,从上而下均匀涂刷施工一遍。 4.8基层封底涂饰确保无漏涂、流挂、涂刷均匀。

4.9底漆施工完毕后,应及时对施工工具清洗,清洗后于阴凉处保存。 5、第一遍面涂施工

5.1在底漆施工完毕24小时后可以进行第一遍面涂施工。

5.2面漆施工前应由质检员对底层进行全面检查,确定各部位涂料色号后方可开始施工。

5.3面涂应严格按照规定的稀释,面漆用量为8.0㎡/L/层;稀释剂采用厂家指定的材料和稀释比,并应充分搅拌均匀。

5.4涂料施工时,应先小面后大面,自上而下施工。

5.5施工时涂饰料应按分隔线或窗套等处,避免结合处出现色差。滚涂面漆必须保证每一幅没有阴阳角、分隔缝等分开的连续的墙面做到一次性完成。 6、第二遍面涂施工

6.1第一遍面涂施工结束24小时后方可进行第二遍面涂施工。

6.2第二遍面涂要求涂刷均匀,施工后应达到色泽一致,无流挂、漏底,阴阳角处无积料。

.. s ..

外墙涂料工程施工技术交底大全

.....外墙涂料工程施工技术交底一、编制依据:1.该工程现场的具体情况2.现行有关规,规程标准3.省有关文件及规定4.建筑外墙涂料标准GB50210----2
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4i7l17pa7g0mq5e7eayt5nd0e7n2rf017ba
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享