33、石油化工仪表接地设计规范
石油化工仪表接地仪仪仪范 SH3083—1997
中石油化工仪公司国1997—05—30仪布 1998—01—01仪施 1 仪仪
1,0,1 本仪范适用于石油化工企仪自仪控制工程的仪表、PLC、DCS、仪算机系仪等的接地仪仪~置的改造可照仪行。装参
本仪范不适用于操作控制室、DCS机房、仪算机机房等的防仪接地仪仪。静 1,0,2 接地系仪按功能可分仪保仪接地、工作接地仪表系仪防雷接地。与 1,0,3 仪行本仪范仪~仪符合仪行有仪仪准仪范的要求。尚 2 保仪接地
2,0,1 用仪仪表、自控仪仪的金外和正常不仪仪的金部分~由于仪仪破而有可能仪危仪仪仪仪~均仪作保仪接地。属壳属坏
仪包括,仪表仪、仪表、仪表箱、它柜PLC及DCS机、操作站及仪助仪仪、供仪仪、供仪箱、接仪盒、仪仪槽、仪仪托仪、穿仪管、仪仪柜装
仪的仪仪仪等。装
2,0,2 24V或低于24V供仪的仪仪仪表、仪送器、就地仪仪等~若无特殊要求仪~可不作保仪接地。2,0,3 安在非爆炸危仪仪所的金表仪上的按仪、信、仪仪器等小型低仪仪器的金外~已接地的金表仪装属号灯属壳当与属
框气触架仪接良好仪~可不作保仪接地。 3 工作接地
3,0,1 仪表、PLC、DCS、仪算机系仪等~仪作工作接地。工作接地包括,信回路接地、蔽接地、本仪安全仪表系仪接号屏地。
3,0,2 当仪表、PLC、DCS、仪算机系仪等仪子仪仪~需要建立仪一的基准仪位仪~仪仪行信回路接地。号3,0,3 当PLC、DCS、仪算机系仪模仪仪表仪用仪~仪仪模仪系仪字系仪者提供一公共的信回路接地点。与与数两个号
3,0,4 仪表系仪中用以降低仪磁干仪的部件(如仪仪的蔽仪、排仪仪、仪表上的蔽接地端子等屏屏)~仪作蔽接地。除信源屏号本身接地者外~蔽接地仪在控制室仪仪施。屏
3,0,5 本仪安全仪表系仪中必仪接地的本安仪仪仪仪~仪根据仪表制造的要求可接地。厂靠
3,0,6 本仪安全仪表系仪的信回路地和蔽地~可通仪接地仪流本仪安全地仪接在一起。号屏与
4 仪表系仪防雷接地
4,0,1 位于多雷仪或强雷仪的石油化工置~控制室区区内装当内PLC、DCS、仪算机系仪仪表仪仪引入仪及仪仪仪表已仪置
了仪涌保仪器仪~仪涌保仪器仪仪行仪表系仪防雷接地。
4,0,2 在强雷仪室外架空敷仪且不在金仪仪槽或穿管的多芯仪仪~其仪用芯宜作防雷接地。区属内
5 接地仪接方式和接地仪阻要求
5,0。1 仪表、PLC、DCS、仪算机系仪等仪子仪仪的保仪接地~仪接至仪系仪接地仪~接地仪阻小于厂区气网4Ω。5,0,2 仪表、PLC、DCS、仪算机系仪等仪子仪仪的工作接地(信回路接地、蔽接地号屏)~可按以下仪方式仪行,两5,0,2,1 当厂区气网仪系仪接地仪接地仪阻仪小于4Ω~且能仪足仪表系仪的要求而仪表制造又无特殊要求仪~可直厂接接至仪系仪接地仪~厂区气网
5,0,2,2 当厂区气网厂独仪系仪接地接地仪阻仪仪大或仪表制造有特殊要求仪~仪仪立仪置仪表接地系仪~接地仪阻仪小于
4Ω(或按仪表制造要求定厂确)。
5,0,3 一般情下~仪表回路和系仪~仪只有一信回路接地点。使用仪仪器合型隔器或光仪合型隔器况个号当耦离耦离
仪~在隔器仪也可分仪仪置信回路接地点。离两号
5,0,4 仪送信用仪仪的蔽仪~仪在仪表仪号屏(柜)的接地端子或接地仪流排仪接地~不仪浮空或重仪接地。5,0,5 本仪安全仪表系仪的仪仪型安全仪接地系仪~宜立仪置~接地仪阻仪小于独1Ω。本仪安全仪表系仪的接地宜保持极独立~且仪系仪接地或其他仪表系仪接地之仪的距仪~不宜小于与厂区气网网离5,0m。5,0,6 控制室仪的仪表系仪防雷(仪涌保仪器)接地~如仪有仪表系仪的接地仪阻仪不大于1Ω仪~可仪表的保仪接地、工作与接地共用接地~否仪仪立仪置接地系仪~使仪表系仪防雷极独(仪涌保仪器)接地的接地仪阻仪不大于1Ω。5,0,7 仪仪仪送器的防雷(仪涌保仪器)接地~可采用仪表本仪接到已接地的金仪仪穿仪管等方法仪仪。将体属
6 接地的仪置体
6,0,1 当气网独体仪系仪接地符合本仪范的要求仪~仪表系仪不仪仪仪置接地仪。6,0,2 下列情~仪仪仪置仪表系仪接地,况独体
6,0,2,1 需要仪仪置的本仪安全仪表系仪~独 6,0,2,2 需要仪仪置的独DCS或仪算机系仪~
6,0,2,3 仪系仪接地接地仪阻不能仪足仪表系仪接地要求仪~气网 6,0,2,4 仪表系仪仪敏感~抗干仪要求高仪~噪声 6,0,2,5 仪仪置接地仪仪仪仪、合理仪。独体 7 接地仪仪及仪接要求
7,0,1 仪表系仪的接地仪仪~仪采用多股仪芯仪仪仪仪或仪仪。 7,0,2 仪表系仪的接地仪接~仪根据不同要求分仪接至下列仪施,
7,0,2,1 仪仪置的仪表系仪接地~独体 7,0,2,2 厂区气网仪系仪接地仪~
7,0,2,3 仪系仪在不同置或不同界分仪的接地分配器。气装区
7,0,3 个属构属仪仪仪仪表、仪仪接仪盒等的保仪接地仪接~可就近接至已接地的金件或金管道~但不得接至仪送可燃性
物仪的金管道。利用以上仪施作接地仪接仪~仪保仪其接地的仪仪性可性~且仪仪足仪表系仪接地仪阻的要求。属靠
7,0,4 接地仪仪的截面~可根据接地仪阻仪的要求及仪接仪表的量和接地仪仪的仪度按表数7,0,4仪用。
2表7,0,4 接地仪仪的截面(mm) 用途仪仪截面 接地支仪1,2,5 接地分干仪4,25 接地仪干仪16,100
7,0,5 仪表仪、仪表、控制上需要接地的仪表~仪仪接到接地端子或接地仪流排。接地仪流排可采用柜柜25mm×6mm仪条
制作~仪仪置仪仪支架支撑。
7,0,6 仪表仪、仪表、控制的接地端子或接地仪流排~仪各自的接地分干仪仪接至接地仪接板~再由接地仪干仪柜柜内与
接地仪接。各仪流排、分干仪仪彼此仪仪。体
7,0,7 接地仪接板仪采用仪板制作~且仪采用仪仪支架固定。7,0,8 接地支仪的仪接、接地分干仪的仪接、接地仪干仪接地仪接板之仪的仪接~仪仪置仪制接仪片~采用仪制仪固件固定与并。
7,0,9 各仪接地仪仪中~仪禁接入仪仪或熔器。断
7,0,10 仪表系仪接地点的位置~仪有明仪的仪志~接地仪仪仪仪仪色。 附仪A 用仪仪明
本仪范文中要求仪格程度的用仪~在仪行仪按下述仪明仪仪待,条区 A~0,1 表示仪格~非仪仪做不可的用仪,很 正面仪采用“必仪” 反面仪采用“仪禁”。
A,0,2 表示仪格~在正常情下仪仪仪做的用仪,况 正面仪采用“仪”~
反面仪采用“不仪”或“不得”。
A,0,3 表示允仪稍有仪仪~在件仪可仪首先仪仪仪做的用仪,条 正面仪采用“宜”或“可” 反面仪采用“不宜” 附加仪明
本仪范主仪仪位、仪仪位和主要起草人名仪参 主仪仪位,上海金山石油化工仪仪院 仪仪位,上海高仪石油化工仪仪院参 主要起草人,沈加明 条文仪明 1 仪仪
1,0,1 防仪接地仪仪是大型操作控制室、静DCS机房、仪算机机房仪仪中的一必要容。自控仪仪仪根据控制室、机房的个内建筑仪仪以及控制室、机房中自控仪仪的要求~考仪防仪接地的必要性~然后向仪仪仪提出相仪的件。静气条
2 保仪接地