好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高层钢结构施工测量工法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

高层钢结构施工测量工法

1 前言 随着我国建筑业的发展,高层、超高层

钢结构工程越来越多,施工测量贯 穿在钢结构施工的整个过程中,测量的精度直接影响着钢结构的安装质量。我 公司承建的振华重工 1#工业研发大楼工程为 99m 高的劲型柱结构,施工测量 复杂,通过认真研究、精心施工,高质量、高速度完成了工程的施工测量工作, 并形成本工法。

2 工法特点

人:施工测量方便,普通的施工测量人员均可以满足施工要求。

机:采用全站仪、 激光铅直仪进行坐标定位, 采用 J2 激光经纬仪进行测设, 测量精度高,普通水准仪、 J2 激光经纬仪为项目常备仪器。

料:测量放线的常用材料即可,如墨斗、铅笔、小刀、反射贴片。 法:从普通的施工测量入手,方法容易上手。 环:无污染产生。

3 适用范围

高层、超高层钢结构工程的施工测量放线。

4 工艺原理 按照内控法建立内控平面控制网,

建立高程控制网,对核心筒和外侧钢结 构平面位置分别进行控制,每层施工测量放线完成后,相互进行校核,保证结 构平面位置和标高的准确。高层钢结构工程一般为混凝土核心筒钢结构外框筒 结构,核心筒先行,外框筒钢结构随后。针对工程的结构特点,钢结构测量分 平面、高程控制两部分,总体思路:平面控制点使用激光铅直仪向上传递,高

程控制点使用钢卷尺分段向上量距。每次传递的点位经自检闭合后再进行钢柱 垂直度测量、柱顶轴线偏差测量、柱顶标高测量、梁轴线与高差检查、地脚螺 栓定位检测、柱底对中、变形观测等工作。

4. 1、平面控制网考虑地下室、地上钢结构施工阶段和外筒、中筒两部分 点位控制范围。

4. 2、平面控制点使用激光铅直仪垂直向上投递,激光传递的点位在楼层 组成四边形,(总共布4个控制点)具有闭合复测条件,施工高度每隔 50米则 将控制点迁移至该层。

4. 3、用计量检测过的50米钢卷尺分段向上量测,分三处传递高程,三 点之间相互复测闭合。

4. 4、钢结构与土建、设备安装、室内外装修等专业使用同一平面、高程 控制网。

5施工工艺流程及操作要点

工艺流程

操作要点 测量准备

测量仪器准备齐全,并按《中华人民共和国计量法实施细则》规定检验合 格;施工图纸经过审查并完成设计交底、图纸会审;测绘设计单位提供测量资 料;

根据现场施工总平面布置,选择合适的点位座标;用坐标反算法核对所给 点的边长和方位角;用符合校测法所给出的水准点进行校核;

从施工流水的划分、钢结构安装次序等方面考虑,确定测量放线的先后次 序、时间要求,制定详细的各细部放线方案。

控制网建立

(1)平面控制网建立 根据据每个工程的特点,为方便施工测量,提高施测效率,施工测量可分 为一个或两个区域进行。根据每个工程的高度和工程的特点,可采用内控法或 内控法和外控法相结合的方法。

核心筒控制网建立:正常情况将核心筒最外边的四条轴线分别向外扩 1M, 形成核心筒外控平面网。

内控网建立:从首层(±以上)开始往上的所有层,必须要在外侧轴线向

內 1M 处,在每层顶板上预留孔洞以便用激光铅垂仪进行测设。 个轴线的交点构建本工程的内控网,每层板上预留 仪用的孔洞,用来投测施工时使用。

(2)高程控制网的建立 用校核无误后的水准点向现场较永久的建筑物上外测本工程的±,用红色 油漆作“▼”标记,作为本工程的高程依据。为提高精度,在引测过程中必须 使用前后视等长的原则。

劲性柱地脚螺栓埋设测量

a、b、c、d 四

4个200X 200的激光铅垂

在砼浇捣时应派二名测量员在二个互相垂直的轴线上用经纬仪监视偏差情

况,一旦发现较大误差,应及时调校正确。待地脚螺栓施工完毕后应及时复测 地脚螺栓的定位轴线、螺栓顶标高、螺栓伸出支撑面长度、螺纹长度、 平整度、

螺杆的垂直度,并作好资料记录。

基础底板浇 筑砼时,用 二台经纬仪 监测,发现 偏差及时校 正地脚螺栓预埋偏差监测

测 量放线控制

(1)平面控制

(A) 首层底板放线:首先校测控制桩无误后,在控制桩架经纬仪,精密对中

定位轴线 钢柱吊装前,根据定位轴 线测量每根螺杆偏差。 后,

以盘左盘右取中法,把控制点投测到首层板面上,并进行闭合校核,闭合 差符合测角中误差士 10〃,边长相对中误差1:10000范围内校核无误后,进行

细部点投测,经自检、互检,报监理工程师验线合格后,依据轴线控制网图和 施工分区图做控制点,作为竖向控制基点。

(B)标准层测量工作与钢结构施工关系(以一柱二层为例):钢柱安装(先校 正标高,再校正位移、最后调整钢柱的垂直偏差)-测量校正-下层框架梁- 上层框架梁-测量-螺栓初拧-下层次梁、小梁-下层压型钢板堆放-上层次 梁、小梁—测量校正—高强度螺栓终拧—压型钢板铺设(楼板1000mm控制线) -钢筋、混凝土施工。

(2)竖向控制 本工程属于高层建筑,可采用内控外控相结合的方法或內控法。结构垂直 度要求非常严格,以首层轴线控制网中基点作竖向投测时,应特别注意以下三 点: 八、、?

事先应严格校正好仪器。

尽量以首层轴线为准作后视,观测时要精密定平水平度盘水准管。 取盘左、盘右向上投测的平均位置。

从首层顶板上开始按留洞平面图所示位置每层顶板留出 方洞,作为用激光经纬仪向上传递各层轴线的依据;

控制点投测到施工层楼板上之后,将全站仪分别置于各投测点上,校测各 个角及相邻两投测点间距是否同首层士底板上对应的各个角度及控制距离相 符,待角度、距离校测后,将投影点用墨线连起来,然后以控制线为基准,用 检定过的 50m 钢卷尺,将各条轴线投测于楼板上。 最后以轴线为基准测出与钢 柱所在轴线的借用 1m 控制线,作为下一节钢柱校正的依据。

4个200X 200的