市政道路工程试验检测项目及频率汇总表
序号 1 类别 土工 检验项目 颗粒分析、界限含水量、击实试验、室内CBR试验 筛分、含泥量、泥块含量 采用标准 JTG E40《公路土工试验规程》 JTG F10《公路路基施工技术规范》 《公路工程标准施工招标文件》2009版 检测频率 每5000m3或土质发生变化时 以进场数量为一检验批,每检验批代表数取样方法 取具有代表性的扰动土50kg。 取样前先铲除堆脚等处无代表性的部分,再在料堆的顶部、中部和底部,各由均匀分布的几个不同部位,抽取大致相等的8份组成一组试样,每组试样25kg。 取样前先铲除堆脚等处无代表性的部分,再在料堆的顶部、中部和底部,各由均匀分布的几个不同部位,抽取细集料(水2 泥砼用) JTG E42《公路工程集料试验规程》 表观密度、堆积密度、坚固性 含水量 筛分、含泥量、泥块含量、《公路工程标准施工招标文件》2009版 JTJ041《公路桥涵施工技术规范》 量不得超过400m3 每一料源检验1次 混凝土开盘前必做 以进场数量为一检验批,每检验批代表数量不得超过400 m3 每一料源检验1次 3 细集料(沥青砼用) 砂当量或亚甲兰值 JTG E42《公路工程集料试验规程》 《公路工程标准施工招标文件》2009版 坚固性、棱角性 JTG E40《公路沥青路面施工技术规范》 大致相等的8份组成一组试样,每组试样25kg。 筛分、含泥量、针片状含粗集料(水泥砼用) 量、压碎值 表观密度、堆积密度、坚固性、碱活性 含水量 筛分、含泥量、针片状含粗集料(沥5 青混合料用) 量、压碎值、表观密度、吸水率 粘附性、磨耗损失、坚固性、软石含量、磨光值(表面层) JTG E42《公路工程集料试验规程》 JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》 JTG E42《公路工程集料试验规程》 JTJ041《公路桥涵施工技术规范》 每批次进场检验1次,每检验批代表数量不得超过400m3 每一料源检验1次 混凝土开盘前必做 每批次进场检验1次,每检验批代表数量不得超过400 m3 取样前先铲除堆脚等处无代表性的部分,再在料堆的顶部、中部和底部,各由均匀分布的几个不同部位,抽取大致相等的15份组成一组试样,每组试样50kg。 取样前先铲除堆脚等处无代表性的部分,再在料堆的顶部、中部和底部,各由均匀分布的几个不同部位,抽取4 每一料源检验1次 大致相等的15份组成一组试样,每组试样50kg。 市政道路工程试验检测项目及频率汇总表
序号 类别 检验项目 筛分相对密度、压碎值 6 集料 (基层用) 含水量 JTG E42《公路工程集料试验规程》 JTJ034《公路路面基层施工技术规范》 采用标准 检测频率 每批次进场检验1次,每检验批代表数量不得超过400m3 混凝土开盘前必做 取样方法 取样前先铲除堆脚等处无代表性的部分,再在料堆的顶部、中部和底部,各由均匀分布的几个不同部位,抽取大致相等的若干份组成一组试样,每组试样70kg。 外观、筛分、表观密度、7 矿粉 含水量 亲水系数、塑性指数 JTG E42《公路工程集料试验规程》 JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》 JTG D61《公路圬工桥涵设计规范》 8 石料 饱水抗压强度 JTJ041《公路桥涵施工技术规范》 JTG E41《公路工程岩石试验规程》 GB175《通用硅酸盐水泥》 JTG E30《公路工程水泥及水泥砼试验规程》 GB/T8074《水泥比表面积测定方法 勃氏法》 GB/T1346《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T17671《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》 GB228《金属材料 室温拉伸试验方法》 GB232《金属材料 弯曲试验方法》 GB1499.1《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.2《钢筋混凝土用钢 第2部分:热每100T检验1次 参考袋装水泥取样 每料源检验1次 建筑砌筑采用50mm±2mm圆柱体 每一料源检验1次 桥梁工程砌筑采用70mm±2mm立方体 砌体工程砌筑采用70mm±2mm立方体 袋装水泥:从20个以上不同部位的袋袋装水泥:以同一厂家、同品种、同标号、中取等量样品水泥,经混拌均匀后称取同批号的水泥每200T检验1次。 不少于12kg; 定深度取等量水泥,经混拌均匀后称取不少于12kg; 中,加封条。 细度 标准稠度用水量 9 水泥 凝结时间 安定性 胶砂强度 散装水泥:以同一厂家、同品种、同标号、散装水泥:随机从适当位置插入水泥一同批号的水泥每500T检验1次,不同批号及不足500T的均按一批次检验。 碱含量试验同品种、同标号的水泥做1次 样品取得后应存放在密封的金属容器每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过60T,超过60T部分,每增加40T(或不足40T的余数),增加一个拉伸试验试样和一个冷弯试验试样。 10 钢筋 原材 外观 拉伸 冷弯 热轧带肋钢筋取拉伸试样2根,长度不少于500mm,取冷弯试样2根长度不少于400mm,热轧光圆钢筋取拉伸试样2根,长度不少于500mm,取冷弯试样2轧带肋钢筋》 根长度不少于400mm 市政道路工程试验检测项目及频率汇总表
序号 11 类别 钢筋 焊接 水泥砼检验项目 外观 拉伸 冷弯 坍落度、抗压强度 弯拉强度 抗渗性能 稠度 抗压强度 采用标准 JGJ/T27《钢筋焊接接头试验方法》 JGJ18《钢筋焊接及验收规程》 检测频率 以300个同接头型式,同钢筋级别的接头作为一批。 取样方法 随机取样,闪光对焊取6根,搭接焊取3根,每根400mm长。 12 配合比设计 水泥砂《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55 每种水泥砼强度等级至少做三个水灰比,每个水灰比至少应拌制一组相同的试样 13 浆配合比设计 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ 98 《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203 每种砂浆强度等级至少做三个不同的配合比,其它两个配合比按基准配合比的水泥用量分别增加减少10%。每个配合比三组相同的试样 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于1次;每工作班14 水泥 混凝土 拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于1次;当一次连续浇筑超抗压强度 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55 过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于1次;同一配合比的混凝土,取样不得少于1次;每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。 15 水泥 砂浆 抗压强度 《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ 98 《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203 每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一组,一组3块。 进料时每200T检验1次,施工时每2-3盛样皿:洁净、干燥带盖的光口金属器物 罐车中取样:流出4kg或4L后再取样; 沥青桶中取样:整桶加热后流出4kg或4L后再取样;或从桶中部凿开取样,但针入度、软化点, 石油 沥青 15℃延度 闪点、溶解度、针入度指数、16℃动力粘度、10℃延度、蜡含JTJ052《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》 天测1次 进场时或有怀疑时检验1次,施工时每1000T检验1次 16 量、密度、老化试验 取样部位应距离壁5cm以上。
市政道路工程试验检测项目及频率汇总表
序号 类别 检验项目 针入度、软化点、5℃延度 闪点、溶解度、针入度指数、17 改性 沥青 JTJ052《公路工程沥青及沥青混合料试验规进场时或有怀疑时检验1次 采用标准 验1次 检测频率 每车或每200T测1次,施工时每1天检取样方法 盛样皿:洁净、干燥带盖的光口金属器物 罐车中取样:流出4kg或4L后再取样; 沥青桶中取样:整桶加热后流出4kg或运动粘度135℃、低温延度、程》 弹性恢复、老化试验 JTG F40《公路沥青路面施工技术规范》 贮存稳定性离析 显微镜观测 每周1次 随时 4L后再取样;或从桶中部凿开取样,但取样部位应距离壁5cm以上。 18 石灰 细度、有效钙加氧化镁含量、未消化残渣含量 JTJ057《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》 GB1345《水泥细度检验方法》 每进场一批检验一次,每检验批代表数量为100T,不足100T按一批检验 参照袋装水泥取样 19 掺合料 细度、需水量比、烧矢量、含水量、抗压强度比 GB1596《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 GB/T176《水泥化学分析试验》 GBJ/T146《粉煤灰应用技术规范》 GB/T18046《用于水泥的粒化高炉矿渣》 从每批中任取10袋,每袋取试样不少每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过200T 于1kg,混拌均匀后按四分法取样两份,一份试验,一份封存留样,每份重量大于3kg 20 桩基 完整性 JTG/T F81-01《公路工程基桩动测技术规范》 检测频率100% 无破损检验 21 基底 地基承载力 TB10018《铁路工程地质原位测试规程》 JTJ041《公路桥涵施工技术规范》 覆盖100%,每5㎡测一点 22 水 油脂、糖类、游离酸类、PH值、硫酸盐含量 JGJ 63《混凝土用水标准》 JTJ 056《公路工程水质分析操作规程》 每一水源检验一次
市政道路工程试验检测项目及频率汇总表
序号 类别 检验项目 外观 23 钢绞线 机械力学性能 松驰试验 锚具 夹片 预应力25 锚杆 橡胶 26 支座 采用标准 GB228《金属拉伸试验方法》 GB/T5224-《预应力混凝土用钢绞线》 ASTM A416-《预应力混凝土用无涂层七丝钢绞线》 检测频率 机构力学性能试验:每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过60T。 松驰试验:同一生产厂家每一种规格或型号检验一次 每进场一批检验一次,每检验批代表数量为1000套,不足1000套按一批检验 每批次进场检验一次,每批检验数量不少于锚 取样方法 任选3盘,每盘取一根做拉伸,一根做松驰,每根长度应大于100cm 24 硬度、静载锚固试验 外观 技术指标 外观 力学性能 外观 GB50086-《锚杆喷射混凝土支护技术规范》 JT3132《公路桥梁板式橡胶支座成品力学性能检验规则》 JT/T4《公路桥梁板式橡胶支座》 JT391《公路桥梁盆式橡胶支座》 GB/T17955《球型支座技术条件》 GB7233《铸钢件超声探伤及质量评级方法》 JC474《砂浆、混凝土防水剂》 杆总数的6%,且不得少于3根 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过200块 每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过20块 每批次进场检验一次 每批次进场检验批代表超过50t 以进场的同批号产品数量为一检验批,不同批号产品分别取样。 根据生产厂家产量和生产设备条件,将产品分根据要求随机取样 每批逐个进行外观质量检查,再从检查合格的样品中取至少3块进行物理力学性能 每批逐个进行外观质量检查,再从检查合格的样品中取至少2块进行物理力学性能 每批取样量为不少于0.2t水泥所需用的防水剂量 所取的样品应具有代表性,从三个或更多的点样等量均匀混合而取得的试样。 取样品两份,一份试验一份封存留样,27 球型 支座 力学性能 探伤检测 匀质性检验 28 防水剂 拌和物性能检验 匀质性检验 拌和物性能检验 29 砼 外加剂 GB8076《混凝土外加剂》 GB/T8077《混凝土外加剂匀质性试验方法》