MWMWh集装箱储能系统方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

O电价峰时段或负荷用电高峰期时段山储能系统给负荷放电,既实现了对电网的削峰填谷 作

用,乂完成了用电高峰期的能量补充。

O储能变流器接受上级电力调度,按照峰、谷、平时段的智能化控制,实现整个储能系统的 充

放电管理。

O储能系统检测到市电异常时控制储能变流器山并网运行模式切换到孤岛(离网)运行模式。 O储能变流器离网独立运行时,作为主电压源为集装箱本地负荷提供稳定电电压和频率,确保

其不

间断供电。

3. 系统设备介绍

储能变流器(PCS) 储能变流器功能

(1) 有功功率控制功能,PCS储能装置可根据储能系统运行控制系统指令控制其有功功率输

出。 为实现有功功率调节功能,电池储能系统能接收并实时跟踪执行储能系统运行控制系统发送的有功 功率控制信号,根据储能系统运行控制系统控制指令等信号自动调节有功输出,输岀有功功率与设 置值偏差不超过3%。

(2) 电压/无功调节功能,PCS储能装置可根据储能系统运行控制系统控制指令等信号实时跟

踪调 节无功输出,其参数为无功功率、功率因数等参数可III储能系统运行控制系统远程设定。

(3) 离网V/F控制功能,PCS储能装置在离网模式下,具备电压和频率的调节功能,能够自动

设 定额定电压和额定频率启动和运行,也可接收外部电圧给定指令和频率给定指令进行电压和频率的 调节。

(4) PCS根据负载的大小进行动态调节的相应时间:< 100ms (根据客户需求可单独定制); (5) 保网检测相应时间:W40ms (根据客户需求可单独定制); (6) 防孤岛检测相应时间:W20ms (根据客户需求可单独定制)。

二作电汪及囲 茶大爲涂功耶

5D0-850V 550KW

SC500TL

储能逆变器

SJ定防

率 最大交痕耶 最大交说电逵

500KW 1008A

31SV

252-362V

一电剛M? ~

BJ定坊甲更数

50HZ/60H2 45-55HZ/55-65HZ >0.99

A

W范国

坨丄屯三忘■龙股 kPW丄諭土岂三U貝畫

90%

--

炜立逆支电底迂攻壬纺證生

15大JS

*o%ly内(tuiaa^o<->icx)% j 二 98.2%

1606 * 2034 x860mn

1300Kg -30-+55七

尺寸(?8寰菴x海)

XI

停机自妊电 品彷式

26护竽级

<80W P21

足翌岑別风冷

产品特点

貝台玮硏CWW曲欣,舷了出扩也性

垢易別R 厳薑海拔

0-05%.无冷裁

6000m ( >4000rnWKa〉

RS485、Elhernet RS4H5、CAN

GC104/Mcdbus TCP/Modbus RTU CQC、TUW G59、BDEW. CSA

显示绸

调度港讯方式

方式

通信协议

灭瞬4oo%ms不之慈,幷旦犹蛀矣荷牝力强

图3 500KW型储能变流器

储能变流器通讯方式

(1) 以太网通讯方案

若单台储能变流器通讯,可直接用网线将储能变流器的RJ45端口与上位机的RJ45端口 相连,通过上位机监控系统对储能变流器进行监控。

(2) RS485通讯方案

在标准的以太网MODBUS TCP通讯的基础上,储能变流器还提供了可选的RS485通讯方 案,它

采用的是MODBUS RTU协议,利用RS485/RS232转换器与上位机通讯,通过能量管理监控系 统对储能变流器进行监控。

(3) 与BMS通讯通讯方案

储能变流器可通过上位机监控软件与电池管理单元BMS通讯,能够监控蓄电池的状态信 息,

同时也能够根据蓄电池的状态对蓄电池进行报警及故障保护,提高电池组的安全性。

BMS系统时刻监控着电池的温度、电压、电流信息,BMS系统与EMS系统通信,也与PCS

直接通过RS485总线通信实现实时的电池组保护动作。BMS系统的温度报警措施分三级,初

级热管理通过温度采样和继电器控制的直流风扇实现,当检测到电池模组内温度超过限制时 集成于电池pack内部的BMS从控模块会启动风扇散热。第二级热管理信号预警后BMS系统 会与PCS设备联动,限制PCS的充放电电流(具体保护协议开放,客户可以提要求更新)或 者停止PCS的充放电行为。第三级热管理信号预警后BMS系统将切断该组电池的直流接触器 以保护电池,该组电池对应PCS变换器停止工作。 电池管理系统(BMS) 拓扑图

储能系统山1个30英尺加高集装箱组成,每台集装箱储能电池接入PCS的直流测,累讣 山4组电池组成PCS直流侧的电池单元。储能系统为每个集装箱电池配置BMS系统,BMS包 括三层架构,分别是BMU、BCMU、BAMSo

9B2 MM

图4 BMS拓扑图

BMS功能说明

电池管理系统是山电子电路设备构成的实时监测系统,有效地监测电池电压、电池电流、 电池簇绝缘状态、电S0C、电池模组及单体状态(电压、电流、温度、S0C等),对电池簇充、 放电过

程进行安全管理,对可能出现的故障进行报警和应急保护处理,对电池模块及电池簇

的运行进行安全和优化控制,保证电池安全、可靠、稳定的运行。

BMS电池管理系统构成及功能描述

电池管理系统由电池管理单元ESBMM、电池簇管理单元ESBCM、电池堆管理单元ESMU及 其电流、漏电流检测单元组成。BMS系统具有模拟信号高精度检测及上报,故障告警、上传 和存储,

电池保护,参数设置,主动均衡,电池组S0C定标和与其它设备信息交互等功能。

表2 BMS参数表

序号 1 2 3 4 参数 工作电源 均衡方式 电压采集精度 电流采集精度 温度采集精度 绝缘电阻检测精度 SOC偏差 参数值 DC12/24V 备注 / / 被动均衡 W% W% / 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

W1°C W5% <5% W200ms / / 电压釆集周期 电流采集周期 温度采集周期 电压均衡平衡度 保护 通信方式 通信协议 控制系统响应时间 W100ms W100ms / / 保护定值可设定 / / 从收到指令到实现指 令任务 W 土 50mv 过充、过放、过温、短路 以太网、CAN、RS485 modbus W200ms 能量管理系统(EMS)

能量管理系统是储能系统的最上层管理系统,主要对储能系统和负荷进行监控,数据分 析。基于数据分析结果生成实时调度运行曲线。根据预测调度曲线,制定合理的功率分配。

电汹堆

PCS状态■!

堆功率:

22. 70 kV

1 r

■ JL-

建电任: 件6?50 V 堆电凉; 30. 00 A

57. 3 *

町充电董:2203. S \ 可妙电塑:押7 4 Hh

单我亢电显 单诙效旦莹 爰计亢电虽

ibl. 1 kvb 1. 9 kWh \ 1.9 kWh

堆 $0?{: 57.6 K

组3 待机区fe旅

里?衣充电豈:29-9 kVh 单;吹放电鱼:0-0 kWh 杲卄充电量:29.9 k¥h 累计枚电鱼:0.0 kVh 空电压平均:1.769 V 单电压最犬:2S6t 1.926 V 单电压最001*1.601 V

组斓列表

环 i5SK: 24. 0 七 单诵皮三均: 31.8 X)

< >

组电医: 712. 00 7 组电流: 0. 00 A 绢功率: 0. 00 kW

^soe:

冊X48.5 t?

单偶區戎小: 001115.1 V 单20C平垓: 57.3 K 单SOC最犬7 078tf9e.0 溪 卑SOC最小; 0*79*20 ? 0 第

组㈱:

57.3 %

57.0 K

町充电莹: 550. 9 kVh

739. 4 kYh

图5能量管理EMS界面示意图

设备监控

MWMWh集装箱储能系统方案

O电价峰时段或负荷用电高峰期时段山储能系统给负荷放电,既实现了对电网的削峰填谷作用,乂完成了用电高峰期的能量补充。O储能变流器接受上级电力调度,按照峰、谷、平时段的智能化控制,实现整个储能系统的充放电管理。O储能系统检测到市电异常时控制储能变流器山并网运行模式切换到孤岛(离网)运行模式。O储能变流器离网独立运行时,作为主电压源