5 设 计
5.1.1 复合材料保温板外墙外保温系统饰面材料宜采用涂料、砂浆等柔性轻质材料,不宜采用面砖等重质材料。如确需使用面砖的,应结合工程实际,按照外保温系统粘贴面砖的做法技术要求(苏建科〔2006〕287号),并保证保温板抗拉强度≥0.20MPa,制定专项技术方案和验收方案。本规程另增加了非透明幕墙保温系统构造设计。
5.2.2 1 复合材料保温板厚度应满足热工设计要求,但不宜大于40mm。保温板密度较大,厚度过大增加了保温板材自重,如设计厚度确实大于40mm,应设置托架和挑板支撑。3 保温板的蓄热系数和修正系数主要受到保温板的材料组成、干密度和吸水率等的影响,由于复合材料保温板材料类型较多,为方便设计,
3
统一按照400kg/m、吸水率≤10%的水泥基EPS颗粒保温砂浆的蓄热系数设计值取为1.56 W/(m2·k),用于屋面时修正系数设计值取1.30,用于墙面时修正系数设计值取1.25。
5.2.4 复合材料保温板作为防火隔离带时,可参照有关规定执行。
5.3.1 基层墙体外侧采用水泥砂浆找平层可改善复合材料保温板粘贴的平整度,有利于减少外墙渗水。当基层墙体为混凝土、加气混凝土时,其表面应涂刷界面剂,以提高其粘结性。
5.3.2 系统抹面层的厚度宜为5mm~7mm。抹面层厚度过大将增加系统重量和材料成本;厚度过小,则在抹面层施工过程中,锚固件尾端圆盘和网布不易固定,在使用过程中板间缝隙易出现水痕,影响建筑美观。基墙为空心砌块时,应采用回拧打结型锚固件以加强锚固。
5.3.3~5.3.11 外墙勒脚、女儿墙、门窗洞口、檐沟、墙体变
36 / 39
形缝等部位的设计和要求,主要是参照现行相关构造的设计图集。
6 施 工
6. 1. 1 外保温工程施工前,基层墙体应验收合格,特别是墙体表面平整度应符合相关标准要求。
6. 1. 3 复合材料保温板呈脆性,施工前应针对其特点制定专项施工方案,并做样板墙,进行拉拔试验。
6. 1. 4~6. 1. 6 这几条对施工环境,材料进行管理、工程完工后的系统保护作出要求。
6. 2. 1 为保证施工用粘结砂浆和抹面砂浆搅拌的均匀性,不得采用人工搅拌,应采用强制性搅拌机。
6. 3. 1 施工过程中应按工艺流程规定,合理安排各工序及其衔接,保证施工质量。
6. 4. 1 由于保温板规格尺寸偏小,为保证粘贴的垂直度和水平度,应按设计排块图,弹出保温板的安装控制线。
6. 4. 3 复合材料保温板生产时,板表面易产生碎屑浮尘,施工时应采取有效措施予以清除。
保温板应采用满贴法,用锯齿批刀在板背部 抹粘结砂浆。 6. 4. 4~6. 4. 6 这几条主要参照《外墙外保温工程技术规程》JGJ144中的规定要求。
37 / 39
6.4.7 保温工程施工收尾时,脚手架孔洞等部位允许采用与保温板同质材料的浆料处理。
38 / 39
7 工程验收
7.1.1~7.1.5 明确了采用本系统工程的质量验收应符合的标准和验收的一般规定。主要是参照GB 50411、DGJ32/J19标准中有关规定。
7.2.1~7.2.6 本规程对复合材料保温板外墙外保温系统的主控项目进行了详细的规定和要求,对检验方法和检查数量也进行了明确,应遵照执行。对提高和稳定保温工程质量有着重要作用。 7.3.1~7.3.5 规定了一般项目的检查验收项目、检查方法和判定准则。对保证保温工程质量起到了保障作用。
39 / 39