好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

苏JGT045-2011-复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

燃烧性能 - 不低于A2级 GB8624-2006 4. 2. 4 粘结砂浆的性能指标应符合表4.2.4的要求。

表4. 2. 4 粘结砂浆的性能指标

项目 与水泥砂浆拉伸粘结强度/MPa 与复合材料保温板拉伸粘结强度/MPa 可操作时间/h 原强度 耐水 原强度 耐水 性能指标 ≥0.60 ≥0.40 JG 149 ≥0.10和保温板破坏 ≥0.10和保温板破坏 1.5~4.0 JG 149 试验方法

4. 2. 5 抹面砂浆的性能指标应符合表4.2.5的要求。

表4. 2. 5 抹面砂浆的性能指标

项目 与保温板拉伸粘结 强度/MPa 柔韧性 原强度 耐水 压折比 性能指标 ≥0.10和保温板破坏 JG 149 ≥0.10和保温板破坏 ≤3.0 1.5~4.0 JG 149 JG 149 试验方法 可操作时间/h 4. 2. 6 界面砂浆的性能指标应符合表4.2.6的要求。

表4. 2. 6 界面砂浆性能指标

项 目 原强度 拉伸粘结强度/MPa 耐水 耐冻融 性能指标 ≥0.70 ≥0.50 ≥0.50 JC/T 547-2005第7.5条 试验方法 6 / 39

4. 2. 7 耐碱玻纤网布的性能指标应符合表4.2.7的要求。

表4. 2. 7 耐碱玻纤网布性能指标

项目 性能指标 试验方法 网孔中心距, mm 单位面积质量,g/m2 4-6 ≥160 ≥1200 ≥75 ≤4 14.5±0.8 6.0±0.5 ≥19.2 ≥13.7 ≥16.0 GB/T 9914.3 GB/T 9914.3 GB/T 7689.5 GB/T 20102 GB/T 7689.5 拉伸断裂强力,N/50mm 耐碱拉伸断裂强力保留率,% 断裂伸长率,% 氧化锆 氧化钛 含量 ZrO2含量,% TrO2含量,% 或ZrO2 和TrO2含量,% 同时ZrO2含量,% 或ZrO2含量,% JC/T841

4. 2. 8 锚栓

锚栓的性能指标应符合表4.2.8的要求。金属螺钉应采用不锈钢材料或经表面防腐处理的金属制成,塑料钉和带圆盘(直径不小于60mm)的塑料膨胀管应采用聚氨酯、聚乙烯或聚丙烯材料制成,且不得使用回收的再生材料。其性能指标应符合表4.2.8的要求。

表4. 2. 8 锚栓的性能指标

性能指标 项目 C25及以上混凝土 单个锚栓抗拉承载力标准值/kN ≥0.80 加气混凝土 ≥0.30 砖砌体 ≥0.50 JG149 试验方法 7 / 39

4. 2. 9 热镀锌钢丝网

钢网的性能指标应符合表4.2.9的要求。

表4.2.9 钢网的主要性能指标 项目 性能指标 试验方法 网孔中心距, mm 丝径,mm 12.7×12.7 0.9±0.04 >65 ≥122 QB/T3897 焊点抗拉力,N 热镀锌质量,g/m 2

8 / 39

5 设 计

5.1 系统基本构造

5. 1. 1 本系统外墙外保温工程的饰面层宜采用涂料、饰面砂浆等柔性轻质材料,采用面砖饰面时系统做法应满足《江苏省应用外墙外保温粘贴饰面砖做法技术规定》(苏建科〔2008〕295号)中的要求。基本构造应符合表5.1.1的要求。

表5. 1. 1-1 外墙外保温系统基本构造

保温系统构造 饰面材料 基层 界面层 找平层 粘结层 保温层 抹面层 饰面层 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 混凝界面砂土墙浆(设计涂料 及各需要时种砌使用) 体墙 防水砂抹面砂柔性耐浆(设浆+网粘结砂水腻子+计需要保温板 布(钢浆 涂料(面时使网)+砖) 用) 锚固件 构造示意图

表5. 1. 1-2 非透明幕墙保温系统构造

保温系统构造 饰面材料 基层 界面层 找平层 粘结层 保温层 抹面层 饰面层 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 混凝界面砂土墙浆(设计涂料 及各需要时种砌使用) 体墙 防水砂浆(设计需要时使用) 石材、铝板等+幕墙龙骨(主龙骨、副龙骨) 构造示意图 抹面砂粘结 浆+网保温板 砂浆 布+锚固件

9 / 39

5.2 一般规定

5. 2. 1 本系统用于外墙外保温工程时,不得更改系统构造和组成材料。

5. 2. 2 外墙外保温工程的热工和节能设计除应符合本规程第3.0.5条的规定外,尚应符合下列规定:

1 保温层的厚度可通过热工计算确定,但不宜大于40mm,且不应大于60mm。厚度大于40mm时,门窗洞口上方应设置托架支撑,托架悬挑不小于25mm;每层楼板标高处应设置托架或设现浇混凝土挑板,挑板厚度不小于70mm,悬挑不小于25mm,构造做法见图5.2.2。

图5.2.2 复合材料保温板外墙外保温系统设置悬挑构造做法

1—基层墙体;2—粘贴层;3—复合材料保温板;4—抹面砂浆层;5—外饰面层(面砖或涂料);6—悬挑。

10 / 39

苏JGT045-2011-复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程

燃烧性能-不低于A2级GB8624-20064.2.4粘结砂浆的性能指标应符合表4.2.4的要求。表4.2.4粘结砂浆的性能指标项目与水泥砂浆拉伸粘结强度/MPa与复合材料保温板拉伸粘结强度/MPa可操作时间/h原强度耐水原强度耐水性能指标≥0.60≥0.40JG149≥0.10和保温板破坏≥0.10和保温板
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4i4473gqon3blzb1bwa62p7v43zg0p00hwi
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享