好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

挡土墙工程专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

通海十九路道路及配套工程 挡土墙工程专项施工方案

生的扬尘,采取有效措施减轻施工现场的大污染,保护人民健康。 (3)、在挡土墙施工期间加强环境保护意识,保持工地清洁,控制扬尘,杜绝漏洒材料。为此使施工场地砂石清洁或保持经常洒水,使得施工场地旁的农田作物绿叶无扬尘污染。

(4)、挡土墙施工场地平整畅通,排水系统良好。材料、机具堆放整齐,严格用地管理,场地内的管线严格按设计和安全规定架设,并严加管理,杜绝乱搭乱接等。及时清除现场弃土及施工垃圾。

(5)、挡土墙施工及生活中产生的污水和废水,集中处理,经检验合格后,方排放至指定的沟溪中,并保护农田排灌系统。

(6)、做好挡土墙施工现场的卫生管理和安全保卫工作,保持现场的卫生清洁,建立文明、卫生、防火、防盗责任制,落实责任人,非施工人员不得进入施工现场。

第十章、 雨季施工保证措施

一、雨季施工管理目标

雨季施工期间,加强气象预报的信息收集工作,掌握天气变化情况,预防为主,备好防雨物资和器材,确保雨季期间工程施工正常进行不受影响。对洪水、暴风雨等恶劣气象预警,及时下发通知,做好专项准备和应急预案。

二、雨季施工准备工作

项目部要及时组织建立雨季施工管理领导小组,根据在建工程特点制定相应措施,责任到人,对突然出现的天气变化采取应急措施,处理好雨季施工中出现的问题。坚持按照方案组织施工,做好防雨材料准备 、临建设施维修、雨季施工技术保障措施等确保工程施工顺利进行。

三、雨季施工安全防护

1、施工现场的临时设施,在雨期前应整修加固完毕,保证不漏、不塌、不倒,周围不积水。施工现场的机电设备(配电盘、闸箱、电焊机、水泵等),均应有可靠的防雨措施(如搭设防雨蓬或设简易机电房等)。同时,对于电气设备的电源线要悬挂固定,不得拖拉在地,现场电气设备的防雨漏电接地保护装置应灵敏有效,并有专人负责随时检查。雨季到来之前应检查照明和动力线有无混线、漏电、电杆有无腐蚀、埋设是否牢靠等,保证雨季能正常供电。

31 四川龙申建设有限公司

通海十九路道路及配套工程 挡土墙工程专项施工方案

2、住地、库房、车辆机具停放场地、生产设施都设在最高洪水位以上地点或高地上,并远离泥石流沟槽冲积堆一定的安全距离。

3、修建临时排水设施,配备一定数量的抽水泵,保证雨季作业的场地不被洪水淹没并能及时排除施工场地面水。

4、基础作业必须按规定放坡,必须设立监护人员,并经常检查沟壁情况,雨前基坑上部多余的弃土,应及时清理,减轻坡顶压力,雨后应及时对坑槽边坡和护壁支撑结构进行检查,如发现有松动、裂纹情况,必须采取支撑或加固措施。 5、落地式钢管脚手架底应当高于自然地坪50㎜,夯实整平,留一定的散水坡度,在周围设置排水措施,防止雨水浸泡脚手架,遇到大雨和6级以上大风等劣天气,应当停止脚手架的搭设和拆除作业,大风、大雨后,要组织人员检查脚手架是否牢固,如有倾斜、下沉、松扣、崩扣和安全网脱落、开绳等现象,要及时进行处理。

四、雨季混凝土施工措施

尽量避免雨天浇筑混凝土,为抢进度而必须进行混凝土浇筑时,小雨可适当减小水灰比,在仓面上搭设临时雨棚,防止雨水进入混凝土仓内。雨后若表层砂浆(砼)尚未初凝,可加铺水泥砂浆后继续施工,否则,应按工作缝要求进行处理,大雨时停止混凝土浇筑。

经常测定砂石骨料的含水量,及时调整混凝土配合比,确保混凝土拌和物质量。

附:模板计算书

墙模板计算书

挡土墙模板的计算参照《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2014)等规范。

墙模板的背部支撑由两层龙骨(木楞或钢楞)组成:直接支撑模板的为次龙骨,即内龙骨;用以支撑内层龙骨的为主龙骨,即外龙骨。组装墙体模板时,通过穿墙螺栓将墙体两侧模板拉结,每个穿墙螺栓成为主龙骨的支点。

根据《建筑施工手册》,当采用容量为0.2~0.8m3 的运输器具时,倾倒混凝土产生的荷载标准值为3.00kN/m2;

一、参数信息

1、基本参数

32 四川龙申建设有限公司

通海十九路道路及配套工程 挡土墙工程专项施工方案

次楞间距(mm):200;穿墙螺栓水平间距(mm):600; 主楞间距(mm):600;穿墙螺栓竖向间距(mm):600; 对拉螺栓直径(mm):M14; 2、主楞信息

主楞材料:圆钢管;主楞合并根数:2; 直径(mm):48.00;壁厚(mm):3.00; 3、次楞信息

次楞材料:木方;次楞合并根数:2; 宽度(mm):60.00;高度(mm):80.00; 4、面板参数

面板类型:胶合面板;面板厚度(mm):18.00;

面板弹性模量(N/mm2):6000.00;面板抗弯强度设计值fc(N/mm2):13.00; 面板抗剪强度设计值(N/mm2):1.50; 5、木方和钢楞

方木抗弯强度设计值fc(N/mm2):13.00;方木弹性模量E(N/mm2):9000.00; 方木抗剪强度设计值ft(N/mm2):1.50;

钢楞弹性模量E(N/mm2):206000.00;钢楞抗弯强度设计值fc(N/mm2):205.00;

墙模板设计简图

二、墙模板荷载标准值计算

33 四川龙申建设有限公司

通海十九路道路及配套工程 挡土墙工程专项施工方案

按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值:

F=0.22γtβ1β2V1/2 F=γH

其中 γ -- 混凝土的重力密度,取24.000kN/m3; t -- 新浇混凝土的初凝时间,取2.000h; T -- 混凝土的入模温度,取20.000℃; V -- 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h; H -- 模板计算高度,取3.000m; β1-- 外加剂影响修正系数,取1.200; β2-- 混凝土坍落度影响修正系数,取0.850。

分别计算得 17.031 kN/m2、72.000 kN/m2,取较小值17.031 kN/m2作为本工程计算荷载。

计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=17.031kN/m2; 倾倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 3 kN/m2。

三、墙模板面板的计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。根据《建筑施工手册》,强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。 计算的原则是按照龙骨的间距和模板面的大小,按支撑在次楞上的三跨连续梁计算。

面板计算简图 1、抗弯强度验算

弯矩计算公式如下:

34 四川龙申建设有限公司

通海十九路道路及配套工程 挡土墙工程专项施工方案

M=0.1q1l+0.117q2l

其中, M--面板计算最大弯矩(N·mm); l--计算跨度(次楞间距): l =200.0mm;

新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2×17.031×0.600×0.900=11.036kN/m;

倾倒混凝土侧压力设计值q2: 1.4×3.00×0.60×0.90=2.268kN/m; 其中0.90为按《施工手册》取的临时结构折减系数。

面板的最大弯矩:M =0.1×11.036×200.02+0.117×2.268×200.02= 5.48×104N·mm;

按以下公式进行面板抗弯强度验算: σ = M/W< f

其中, σ --面板承受的应力(N/mm2); M --面板计算最大弯矩(N·mm); W --面板的截面抵抗矩 :

W = bh2/6 = 600×18.0×18.0/6=3.24×104 mm3;

f --面板截面的抗弯强度设计值(N/mm2); f=13.000N/mm2; 面板截面的最大应力计算值:σ = M/W = 5.48×104 / 3.24×104 = 1.7N/mm2; 面板截面的最大应力计算值 σ =1.7N/mm2 小于 面板截面的抗弯强度设计值 [f]=13N/mm2,满足要求! 2、抗剪强度验算

计算公式如下: V=0.6q1l+0.617q2l

其中,V--面板计算最大剪力(N);

l--计算跨度(次楞间距): l =200.0mm;

新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2×17.031×0.600×0.900=11.036kN/m;

倾倒混凝土侧压力设计值q2: 1.4×3.00×0.60×0.90=2.268kN/m; 面板的最大剪力:V = 0.6×11.036×200.0 + 0.617×2.268×200.0 = 1604.2N;

35 四川龙申建设有限公司

22

挡土墙工程专项施工方案

通海十九路道路及配套工程挡土墙工程专项施工方案生的扬尘,采取有效措施减轻施工现场的大污染,保护人民健康。(3)、在挡土墙施工期间加强环境保护意识,保持工地清洁,控制扬尘,杜绝漏洒材料。为此使施工场地砂石清洁或保持经常洒水,使得施工场地旁的农田作物绿叶无扬尘污染。(4)、挡土