APC UPS Smart系列UPS常见故障及故障排除 问题和可能原因 解决办法 UPS 不能启动 未按ON 按钮。 按一下ON 按钮,以向UPS和设备供电。 检查连接UPS和市电的电缆或插头是否连接牢固。 减少UPS的负载,方法是断开设备负载的连接,并按入断路器的按钮来重置断路UPS 未连接市电电源 UPS的输入断路器跳闸 器(在UPS的背面)。检查输入空开上是否并接有漏电保护器,如果有,拆下漏保后测试是否还跳闸。 市电电压过低或为零 外部电池连接不当 检查交流电电源,将一盏台灯连接到市电插座,如果灯光很暗或闪烁,则需检查市电电压。 检查电池连接器是否连接牢固。 虽然存在正常输入电压,但UPS 仍由电池供电 减少UPS的负载,方法是断开设备负载的连接,并按入断路器的按钮来重置断路UPS 的输入断路器跳闸。 线路电压过高、过低或畸变。使用小功率汽油或柴油发电机会使UPS输入电压严重畸变 旁路灯亮、过载灯亮和故障灯亮 将太多设备连接到UPS 外部动态过载 故障灯亮、过载灯亮、旁路灯没亮 过载 故障灯亮、过载灯没亮 器(在UPS的背面)。检查输入空开上是否并接有漏电保护器,如果有,拆下漏保后测试是否还跳闸。 将UPS连接到其他电路上的另一个电源插座,重新开机看UPS是否正常,同时用电力分析仪或示波器来测试输入电压、频率是否符合标准。 断开所有不重要的设备的连接。按 ON 按钮重新启动,看其是否正常。 等待,直到过载情况消失为止。可能需要按 ON 按钮来重新启动UPS。 断开所有不重要的设备。按 OFF 按钮,然后按 ON 按钮来恢复供电。 UPS内部故障 更换电池灯亮 电池电力不足 电池连接不当 切勿试图使用UPS。关掉UPS并立即进行维修。 检查电池状况,并对电池进行至少24小时恢复性充电。如果充电后问题仍然存在,则需更换电池。 检查所有电池接头是否连接牢固以及接头是否有氧化现象存在。 UPS 偶尔发出警报 UPS正常运行 UPS未能提供预期的备用电时间 可能由于最近曾经停电或电池的使用寿命将尽,电池电力不足 对电池充电。长时间停电后应对电池重新充电。如果电池经常工作或经常在较高温度下工作,都会加快电池容量的消耗。如果电池组已使用3年至5年,也需考虑更换电池。 无需采取行动。UPS正在保护连接的设备。 前面板指示灯按顺序闪烁 UPS 被远程关闭或被APC管理软件正常关闭。 无需采取行动。当市电恢复时,UPS将会自动重新启动或通过按ON按钮启动UPS。