管 涵 工 程
施 工 方 案
编 制:__________________ 审 核:__________________ 编制单位: 编制日期: 年 月 日
一、工程概况
本次临时管涵施工使用管材: D800~D1000雨水管采用玻璃钢夹砂管,最大埋深约3.5m,根据现场条件,均采用开槽埋管,黄砂回填到管顶外的施工方法(临时管涵黄砂回填至管顶上40cm)。
根据设计,埋深大于4m的管道,采用钢板桩支撑;埋深小于3m的管道,原则采用横列板支护形式。根据“工程地质勘察报告”揭示,管道基础除极少部分落于①3层冲填土外,绝大部分落于②3层砂质粉土层,上述两类土在基坑开挖过程中易产生流沙或管涌现象,因此本工程的雨水管开挖沟槽必须将采取有效的降低地下水及基坑围护和水平支护措施,必要时对埋深小于4米的也进行井点降水措施,确保工程质量和施工安全。具体方法如下:
1.管道深度<3.0m
采用横列板支护,明沟排水的施工技术措施。 2.管道深度≥3.0m
采用钢板桩围护,轻型井点降低水位的施工技术措施。
二、主要分项工程施工工艺框架图
1.窨井施工工艺
2.开槽埋管施工工艺
三、支撑及地基稳定性的设计 1.支撑稳定性的设计
1)计算作用于板桩的土压力强度,并绘出土压力分布图。计算土压力强度时,应考虑板桩墙与土的摩擦作用,将板桩墙前和墙后的被动土压力乘以修正系数(对主动土压力则不予折减),钢板桩的被动土压力修正系数K、K’见下表:
土的内摩擦角 40° 35° 30° 25° 20° 15° 10° 墙前被动土压力增大系数K 墙后土压力减小系数K’ 临时管涵工程施工区域土层相对应的内摩擦角等参数参见下表:
直剪固快(峰值) 层 号 名称 层厚 m 层底标高 m 粘聚力 C ①3 ②1 ②3 ④ 冲填土 粉质粘土 砂质粉土 淤泥质粘土 0.5~4.8 0.5~2.8 10.2~16.0 2.0~6.6 5.1~0.7 3.6~1.4 -8.7~-12.2 -12.81~-14.7 12 12.0‘ 1.68 4.41 12 3 22.5‘ 34.0’ 内摩擦角ф 渗透系数温度20℃ Kv 10-7cm/s 213.0 128.0 619.0 Kh 10-7cm/s 403.0 210.0 1500.0 2.30 2.00 1.80 1.70 1.60 1.40 1.20 0.35 0.40 0.47 0.55 0.64 0.75 1.00 2)计算板桩墙上土压力强度等于零的点到基坑地面的距离y0。在y0处墙前的被动土压力等于墙后的主动土压力,即:
rkkpy0=Pb+rkay0 y0=Pb/r(k*k-ka)