⑴ 单模光纤要求在单一模式状态下测量; ⑵ 光纤衰减测量应取双向测量的平均值;
⑶ 测量的光纤衰减平均值必须符合设计规定的指标(G652光纤),1310nm波长,光纤衰减应<0.36dB/km;1550nm波长,光纤衰减应≤0.22dB/km(一级);
⑷ 测量结果应依详细记录,格式见附录。
1.3中继段光纤后向散射信号曲线应符合下列要求: ⑴ 信号曲线无异常;
⑵ 全程信号曲线应打印记录或拍照(格式见附录)。
第四部分
通信光缆线路(管道)工程验收方案
一、验收原则
1、质量验收依据:双方所签订的施工合同及公司编制的相关技术标准。
2、路由长度测量标准:以公司设计员编制的管道竣工资料长度为准。
3、公司提供主要材料数量=工程实际使用材料量×100.1%。 二、时间安排
工程部、维护部对工程进行初验,提出整改方案,施工单位进行修复、整改后,向公司工程部递交复验申请报告,工程部再确定复验时间和参加人员。
三、人员安排
公司人员:公司领导1人,工程部2人,材料部1人,工程维护部2人,财务部1人,市场拓展部1人。
施工单位人员:施工合同签订责任人和线路施工技术员2人。 四、工程质量检验评定标准 1、工程质量自检汇报表(5分)
工程质量自检包括:工程路由长度,工程建设的基本情况及特殊地段的技术处理方案,初验工程存在的问题及整改结果,工程质量自我评定。
2、施工和竣工资料检查(10分)
2.1隐蔽工程没有公司质监员签证或资料不全扣8分并补齐手续为止。
2.2人/手孔间距大于120m,每处扣3分,并增设手孔达到要求为止。
2.3过桥,主要公路两端没设置人/手孔或设置一端人/手孔及没设置拐弯人/手孔、高低人/手孔,少一人/手孔每处扣5分。并增设人/手孔达到要求为止。
2.4光缆敷设时每打1个背扣扣5分。 3、管道埋设情况(35分)
3.1综合隐蔽工程签证及竣工资料按管道埋深不符合技术要求每处扣3分并处理合格为止。
3.2路由走向不合理、线路不安全每处扣3分,查明原因并处理合格为止。
3.3回填不够,砼化路面没恢复,每处扣3分并处理合格为止。
3.4沿桥侧挂钢管、支架材料不符合技术要求,支架间隔距离大于2M,桥长大于120M中间不设置铁箱,支架、钢管没做防锈保护,每处扣1分,并处理合格为止。
4、人/手孔建筑工艺(25分)
4.1人/手孔墙体采用“一三”墙建筑每处扣3分,并返工合格为止。
4.2人/手孔墙体内外没抹面,每处扣3分,并处理合格为止。 4.3人/手孔没做基础或混凝土标号不够,每处扣3分,并处理合格为止。
4.4管孔进出喇叭口工艺太差,每处扣1分。
4.5人/手孔内净空长、宽、高不符合技术要求,每处扣2分,并处理合格为止。
4.6井脖子内空制作工艺太差或盖面不符合设计要求低于路面,每处扣1分,并处理合格为止。
4.7人/手孔漏水,每处扣2分,并处理合格为止。 5、光缆敷设(25分) 5.1手孔不清洁,每处扣1分。
5.2子管余留过长或过短,没穿光缆的子管没用堵塞,每处扣2分。
5.3基站段敷设子管的管孔的位置不统一,同一管孔内子管颜色不统一,不在同一颜色子管内穿放光缆,每处扣2分并处理合格为止。
5.4手孔内光缆没绑扎固定及没用波纹管保护,每处扣2分。 5.5光缆预留不合理,每处扣3分,查明原因并处理合格为止。
5.6穿放2条光缆以上,手孔内没有识别标志每处扣1分,并加标志处理合格为止。
5.7进局光缆在地下室或手孔内不按规定盘留每处扣3分。 5.8光缆与其它缆线交叉布放每处扣3分。 五、其它
1、复验抽验比例为工程总量的25%(第四项中3—5分项)。 2、验收组织认为必要的补充检查项目以及对有些标准不能用数值表达,则用观察检查的方式对质量进行检验。如检验结果不符合规范要求的视具体情况扣分,所扣分均在总分中扣减,这项补充扣分一般不超过5分。
六、工程质量等级评定标准
1、评为优良等级:综合总分在85分以上。 2、评为合格等级:综合总分在60以上。 3、评为不合格:综合总分在60分以下。 七、本标准评分总分
本标准评分总分为100分。各项目扣分扣完为止,不设倒扣分。一般以一个合同工程量做为验收范畴。 八、管道光缆线路工程质量验收评定评分汇总表 序号 1 报书 10 35 25 25 项 目 工程质量自检汇参加测试 人员 检测结果 标准得分 实际得分 5 2 竣工资料核查 3 隐蔽工程 4 手孔工艺 5 光缆敷设 6 其它扣分 7 质量等级 评定意见 第五部分 通用图及附表
一、通用图 1、管道沟断面图 2、人手孔示意图 3、过桥钢管示意图
4、人手孔内光缆、光缆接头盒安装示意图 二、附表