DCS系统安装及调试方案 1.1施工目的
保证DCSS统仪控设备的安装、调整检验、功能调试等工作符合设计和 现行标准及营运单位在合同文件中所规定的标准;实现测量和控制的真 实、准确、安全、可靠。由丁图纸资料不全,本措施在实际使用时将根 据具体设备的产品说明书加以修改和完善。
1.2 适用范围
此措施适用丁工程DCS8统的设备安装和单体调试。
1.3 施工前的准备工作 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 (1) (2) (3)
工程资料收集和技术准备。 接受工程技术人员的技术交底。 参与现场开箱检查验收。 仪器和工具配备
用丁安装作业的工器具(略)
用丁量值传递的试验室标准器具(略) 用丁现场调试的便携式工器具:
(A) 多功能信号发生器(电流、电压、频率) (B) 热电偶比较仪 (C) 热电阻比较仪
(D) 便携式压力(全量程)校验仪 (E) 电工工具及高精度数字万用表 (F) 制造厂提供的各种专用工器具
1.4 作业条件 1.4.1 设计院图纸及设备厂家资料齐全。 1.4.2 专业技术负责人已进行现场技术交底。 1.4.3 仪控设备按合同要求如期运抵现场。 1.4.4
集控室工作环境符合下列要求(调试阶段):
照明、空调系统已投用,其温度和湿度控制符合 DCST家要求 温度:10-30C 温度变化率:<5C /h 湿度:45-80%
含尘浓度:< 0.3mg/m3 振动幅度:< 0.3mm
1.5 方法及步骤 1.5.1 设备的开箱验收、储存和搬运。 (1)
设备的开箱和验收:
(A) 开箱应使用合适的工具,不得猛烈敲击,以防止损坏设备。 (B) 根据装箱活单核对设备的型号、规格、数量、备品和附件。 (C) 活点和登记技术文件、图纸资料。
(D) 检查设备外观应完好,不应有损伤、变形及锈蚀等缺陷;做好开箱记录' 有型号、数量不符或设备损坏等现象,应上报主管部门,以便与设备 供货厂家交涉。
(2)
设备的存储和搬运:
(A) DCSg置的存储条件必须满足设备厂家要求,分类入库。 (B) DCSS备搬运和装卸应按设备厂家要求进行。
(C) 盘柜起吊时,应按箱上指定吊装部位绑扎吊索。吊索转折处应加衬垫物, 防止损坏设备。
(D) 对采用MO饥件的模件要采取防静电措施。
如
以
1.5.2 (1) (2) (3)
DCS(统仪控设备的安装及单体调试: 控制盘安装(见控制盘台安装方案) 控制电缆安装(见控制电缆安装技术措施) DCS系统接地安装
(A) DCSS统的接地和屏蔽应符合设备生产厂家的技术要求或《工业计算机 监控
系统抗干扰技术规范(CECS81 96) ?。 (B)
DC繇统接地应可靠,接地电阻值应稳定,且不大丁
4Q
(C) 信号源在现场不接地的测点,屏蔽线的屏蔽层应按下列方法接地: a对绞屏蔽线的单根屏蔽线的测点,其屏蔽层应在机柜侧接地。 b采用对绞多芯屏蔽电缆传送信号的多个单根对绞屏蔽线的测点,
屏蔽线的屏蔽层和多芯电缆的屏蔽层接在一起后在机柜侧接地。
c屏蔽线中间有接线端子的测点,中间端子处屏蔽线的屏蔽层应可靠地接在 一起
后在机柜侧接地。
(D) 信号源在测量现场接地的测点,屏蔽线的屏蔽层应按下列方法接地: a信号线选用单根对绞屏蔽的屏蔽线的测点,屏蔽层在测点就近的现场接 地。 b采用对绞多芯屏蔽电缆传送信号的多个单根对绞屏蔽线的测点,
每个对绞 每个单根
屏蔽的单根屏蔽线的屏蔽层和多芯电缆的总屏蔽层接在一起后在现场附 近接地。
c屏蔽线中间有接线端子的测点,中间端子处屏蔽线的屏蔽层应可靠地接在 起。 (E)
现场接地的信号和现场不接地的信号不得用同一根多芯电缆传送。
(F) 模拟仪表和DC繇统共用传感器时,引向模拟仪表的信号线和引向 DCS 的信
号线均应选用屏蔽线。其屏蔽层应按下列方法接地:
a当信号在现场接地时,引向DCS勺屏蔽线的屏蔽层和引向模拟仪表的屏蔽 线的屏蔽层接在一起后在信号源侧接地。
b当信号源在现场不接地时,引向DCS的屏蔽线的屏蔽层和引向模拟仪表的
屏蔽线的屏蔽层接在一起后在机柜侧接地。