好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

数据中心机房运行维护手册

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

数据中心机房运行维护手册

1 总则

1.1为了加强数据中心机房的规范化、标准化管理,提高数据中心的工作效率,降低维护成本,增强系统安全性,特制订本作业指导书。

1.2本作业指导书可作为学习与培训教材,为今后持续改进作业质量、提高人员素质和技术水平服务。

2 适用范围

2.1本作业指导书适用于XX公司信息通信分公司数据中心机房维护工作。 2.2本作业指导书适用于XX公司信息通信分公司数据中心机房执行。 3 规范性引用文件

XX公司《计算机信息系统管理标准》 4 支持文件

《XX公司信息化工作管理办法》 5 安全及预控措施

5.1数据中心机房维护时应做好防静电保护,带防静电手腕尽可能地注意安全,特别在清洁服务器内部时,要用专业清洁用品,不得用替代品,以免损坏服务器内电子元件。

5.2 对机房内的电源开关进行维护时,要有工作票及操作流程、步骤,绝不可误操作,必须按照操作规程进行操作。

6 作业准备

7 作业周期

本作业无固定作业周期。 8 工期定额

正常情况下,本项作业工作时间为 4小时。 9 作业项目 9.1设备的维护

机房内(包括电源间)的所有硬件设备,由设备管理部门负责管理,随时受理和处理硬件设备的突发事故。保证计算机及附属设备的良好运行状态。

1.机房值班员要每天到机房巡视至少一次。对各种设备的运转情况(包括电源、空调)进行必要的检查,记录有错误代码的设备,供有关人员检修使用。

2.机房空调必须定期例行检修:

空调系统出现故障报警,有关人员要及时处理解决,不得拖延;

每半年清洁一次过滤网、排水管和加湿器,定期更换加湿罐(随各地水质而定);

每半年清扫一次室外冷凝机组,保证通风良好。 3.电源系统必须定期例行检修:

每半年要分析一次机器运行记录,查找隐患,并采取相应的对策;

每半年要对蓄电池做一次充放电测试。清洁或更换机器过滤网,检查机器易损件的运行情况;

在确保不影响正常生产的情况下,每年要对UPS设备进行一次双机切换演练。并对电源配电柜检修;

在确保不影响正常生产的情况下,每年要做一次UPS设备、备用发电机、总配电柜切换模拟实验。

4.机房环境管理员每月定时对各种设备例行检查,每半年进行一次检修,检修要彻底清扫各种设备的空气过滤器,运行测试程序、作规定的设备测试,检查各设备的记录信息码,查找隐患。

5.机房场地监控系统、门禁保安系统信息记录资料每两月收集整理一次,消防设施每年定期检查是否在有效期内,及时更换过期设备。

6.机房值班员要每天到机房巡视至少两次。对各种设备的运转情况(包括电源、空调)进行必要的检查,记录有错误代码的设备,供有关人员检修使用。

7.机房空调必须定期例行检修:

空调系统出现故障报警,有关人员要及时处理解决,不得拖延;

每月清洁一次过滤网、排水管和加湿器,定期更换加湿罐(随各地水质而定);

每季清扫一次室外冷凝机组,保证通风良好。 8.电源系统必须定期例行检修:

每月要分析一次机器运行记录,查找隐患,并采取相应的对策;

每季要对蓄电池做一次充放电测试。清洁或更换机器过滤网,检查机器易损件的运行情况;

在确保不影响正常生产的情况下,每半年要对UPS设备进行一次双机切换演练。并对电源配电柜检修;

在确保不影响正常生产的情况下,每年要做一次UPS设备、备用发电机、总配电柜切换模拟实验。

9.机房环境管理员每周定时对各种设备例行检查,每半年进行一次检修,检修要彻底清扫各种设备的空气过滤器,运行测试程序、作规定的设备测试,检查各设备的记录信息码,查找隐患。

10.机房场地监控系统、门禁保安系统信息记录资料每两周收集整理一次,消防设施每年定期检查是否在有效期内,及时更换过期设备。

9.2 机房运行规范

数据中心机房运行维护手册

数据中心机房运行维护手册1总则1.1为了加强数据中心机房的规范化、标准化管理,提高数据中心的工作效率,降低维护成本,增强系统安全性,特制订本作业指导书。1.2本作业指导书可作为学习与培训教材,为今后持续改进作业质量、提高人员素质和技术水平服务。2适用范围2.1本作业指导书适用于XX公司信息通
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4hgr6726gj3j4le87moy0088t3x4qm00jjz
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享