F8fg9545t550-04 XO-21VF
将服务器插入OCSS,则四个模块均可监控;插入MCSS,可监控除OCSS的其他三个模块;插入DBSS或DISS只能监控对应模块本身。 现在我们对各模块重要菜单做说明。
一. Ocss重要菜单: 1。监控(MONITOR)
M-1-1-1(CAR MONITOR),此 菜单可用来监控轿厢的状态,操作模式,运动状态,门状态,内外呼的数目,以及负载状态。它还允许用服务器输入内外呼信号。
群组中 轿厢方向 位置 操作模式 状态 前后门状态
梯号 向下 6楼 正常 上方向运动 前开到底,后关到底
A D 6 NOR Md [ ] ] [ A D 6 NOR Mu [ ] ] [ 8 U U02 D00 1 8 U U 02 D 00 1
呼梯目标层 呼梯类型 上下方向呼梯数目 负载状态
8楼 上召 上2下0 10%开关动作
其中,操作模式是非常重要的信息。
M-1-1-2(IO MONITOR),此菜单可检查一些重要的串行输入输出状态. M-1-1-3(GROUP MONITOR),此菜单可监控群组中其他电梯的状态。
A IDL M- ] [ ] [ B NOR Mu ] [ ] [ 2.测试(TEST)
M-1-2-1(RSL I/O),此菜单可用来检查所有串行输入输出口的状态,通过选择1,2,3来监控轿厢,厅外和群控串行信号。也可通过ON,OFF键来强制输出口的状态。
串行连接 地址 地址位数 轿厢 4 2 RSL-C ADR04 BIT2 IN:ON OUT:OFF
输入有效,输出无效
M-1-2-2-1(EVENT LOG),OCSS故障记录。
1
运行次数 运行时间 100次 60分
R=00100 T=00060
1702 005 00003
故障代码 DTC保护 发生5次 最近一次发生于3分钟以前
M-1-2-2-2(MODES)模式记录 。
00 NAV 001 0014
模式编号 模式名 发生次数 最近一次发生于14分前
3.一般参数设置(NOM SETUP)
M-1-3-1(INSTALL),OCSS安装参数,用于实现丰富的轿厢操作功能,里面共9个子菜单。
M-1-3-2(INPUT/OUTPUT),串行通讯地址设置。
M-1-3-3(MASKS),用于多种屏蔽服务,共四个子菜单,最常用的是第一个。 M-1-3-4(POS INDICATORS),各楼层显。
M-1-3-5,楼层表(FLOOR TABLE),OCSS与MCSS楼层对应关系。 4.特殊参数设置(SPECIAL SETUP)
M-1-4-4(OPMODE ENABLE),操作模式屏蔽。注意设为PROTECT者无法屏蔽。
M-1-4-6(BCP DG TABLE),各层BCP对应表,用于语音报站。较早的版本没有这个菜单。
5.清零(CLEAR)
M-1-5-1(CLEAR PF RAM),用于清除保持在RAM中的故障信息。一般在第一次动快车时需要插上电池执行此操作。
附:
a.操作模式及运行状态一览(M-1-1-1) ANS 防捣乱服务 ATT 司机服务
CHC 切断外呼操作
DCP 有运行指令但在DCP-T内未关门进入此模式 DTC 关门超时保护 DTO 开门超时保护 EFO 消防返基操作 EFS 消防员服务操作 EPC 紧急电源校正运行
2
EPR 紧急电源营救操作 ESB 急停模式 EQO 地震操作 IDL 正常待机 ISC 独立操作 INI 初始化 LNS 满载模式 MIT 上高峰模式 NAV 服务不允许 NOR 正常运行 INS 检修模式 OLD 超载模式 PKS 基站关机操作 PRK 电梯停靠
COR 位置校正运行 REC 恢复运行
OHT 驱动器过热操作 Mu 上方向运行 Md 下方向运行 M- 无运行方向 M* 运行未准备 b.常用输入输出信号 DCB 关门按钮 CHCC 切断外呼 EFK 消防返基开关 EFO 火警操作开关 ISS 独立开关
ESK 消防员服务开关 PKS2 基站关机钥匙开关 ATK 司机开关 ISD 独立下行开关 ISU 独立上行开关 NSB 直驶开关 EQS 地震开关
ESH 消防员服务保持开关EFKB 消防旁路 CRC 读卡开关 DOB 开门按钮
ANSS 防捣乱开关(10%) LNS 满载开关 LWS 超载开关 CCB 轿内指令按钮 HB 厅外召唤按钮 BUZ 蜂鸣
CDDL 轿内下行灯 CUDL 轿内上行灯 FSL 火警灯
3
LPT 过层钟 OLS 超载灯
CDGD 下行到站钟 CDGU 上行到站钟
LFCC 自动切断照明风扇 UHL 厅外到站灯(钟) HDDL 厅外下行灯 HUDL 厅外上行灯 PKL 基站关机灯 FULL 厅外满载灯
c。故障记录一览
1100 SOFTWARE RESET 软件复位
1101 RING SOFTWARE RESET 群控软件复位
1200 SIO MESSAGE FRAMING ERROR 从MCSS接受到的数据信息中检测到结构错误 1201 SIO TIMEOUT ERROR 与MCSS通讯超时
1300 RSL1 LOSS OF SYNCHRONISATION 轿厢通讯收发不同步 1301 RSL2 LOSS OF SYNCHRONISATION 厅外通讯收发不同步 1302 RSL3 LOSS OF SYNCHRONISATION 群控通讯收发不同步 1400 RSL1 TOTAL PARITY ERRORS 轿厢通讯出现奇偶校验错误 1401 RSL2 TOTAL PARITY ERRORS 厅外通讯出现奇偶校验错误 1402 RSL3 TOTAL PARITY ERRORS 群控通讯出现奇偶校验错误 1500 RING1 CHECKSUM ERROR 群控环1通讯有检测故障 1501 RING1 TIMEOUT ERROR 群控环1通讯有超时故障 1700 MCSS NOT AVAILABLE MCSS通讯故障
1701 CAR SHUTDOWN WHILE IN EPO 备用电源操作时出现故障 1702 DTC PROTECTION COUNT DTC关门保护 1703 DTO PROTECTION COUNT DTO关门保护 1704 DELAY CAR PROTECTION DCP保护
1800 EFO-P AND EFO-CK ARE INVALID OR DO NOT MATCH 消防楼层参数错误或EFO-P与EFO-CK不一致或该层门被封
1801 ASL-P AND ASL-CK ARE INVALID OR DO NOT MATCH 消防可选楼层参数错误或ASL-P与ASL-CK不一致或该层门被封
EFS AND EFS-CK ARE INVALID OR DO NOT MATCH 消防类型参数错误或EFS与EFS-CK不一致
ASL2-P AND ASL2-CK ARE INVALID OR DO NOT MATCH 消防第二可选楼层参数错误或ASL2-P与ASL2-CK不一致或该层门被封 1804 RCBII电池电压不足
1805 EQO HOISTWAY SENSOR FAILED 地震井道传感器故障 1806 INVALID EQO PARAMETER SETUP 无效的地震参数
1807 CAR IS CONFIGURED FOR RANDOM CALLS 电梯由随机内外呼控制运行
二.MCSS重要菜单: 1. 监控
M-2-1-2(CMDS),此菜单可监控电梯的状态,模式,门状态,称重信息,当断开与OCSS通讯时,还可用服务器打指令。
4
2楼向下 正常 运行 门状态
D02 NOR MOV ] [ [ ]
OCSS 〈GTN01 SW10
与OCSS通讯 目标层指令 10%称重开关动作
M-2-1-3(INPUT),MCSS输入信号,包括很有用的安全,运行及位置信号,非常重要。
D02 NOR MOV ] [ [ ] SAF ESS dfc
安全正常 急停动作 门锁不通
M-2-1-4(OUTPUT),MCSS输出信号
M-2-1-6(FLOOR TABLE),这里记录了层高自学习的结果,除端站记录两个值外,其他各层都记录四个值,以A,B,C,D表示,对应插板插入DZ1与DZ2的四种状态。通过ON键还可读取强减距离。 2.测试
M-2-2-2(LOG),MCSS故障记录,此菜单可为查找故障提供重要线索,在维护中最为有用。
故障名称 驱动故障 DBSS DRIVE FAULT 2703 0012 0008
故障代码 发生次数:12次 最近一次发生于8分钟以前
每一条故障记录都可用ENTER键清除,如果想清除所有的故障记录,可按SEL OUT键。被清除的记录将保存在M-2-2-8中。
要善于利用故障记录来处理问题,通常我们把MCSS与DBSS故障记录联系起来分析故障的属性,例如在故障时刻看到2703记录,就应检查DBSS记录。应该说,故障记录都是对的,但会有这种情形,即表面的伴随故障覆盖了本源故障,这时过分依赖故障记录就难以奏效。
5