好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢铁冶金企业防火设计规范标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1.0.1 为了防止和减少钢铁冶金企业火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于钢铁冶金企业新建、扩建和改建工程的防火设计,不适用于钢铁冶金企业内加工、贮存、分发、使用炸药或爆破器材的场所。

1.0.3 钢铁冶金企业的防火设计应结合工程实际,积极采用新技术、新工艺、新材料和新设备,做到安全适用、技术先进、经济合理。 1.0.4 二个及以上工艺厂区的钢铁冶金企业宜统一消防规划、统一防火设计。

1.0.5 钢铁冶金企业的防火设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语

2.0.1 主厂房 main workshop

包容主要生产工艺设备的厂房,如:炼钢主厂房、热轧主厂房等。 2.0.2 工艺厂区 process plant

相对独立的生产单元区域,如炼钢厂、自备电厂等。 2.0.3 主电室 main electrical room

轧钢车间内,安装轧钢主电机、变流装置、变(配)电设备、自动化控制设备等的建筑。

2.0.4 主控楼(室) main control building

除轧钢车间外,设有自动化控制设备、变(配)电设备等的建筑。 2.0.5 总降压变电所 general step-down transformer substation

钢铁冶金企业内单独设置,对外从电力系统受电,经变压器降低电压后,向全厂供、配电的场所。

2.0.6 区域变电所 area transformer substation 钢铁冶金企业在用电负荷比较集中的区域内设置的变电所。 2.0.7 硐室 chamber

在地下矿井内各生产部位开凿的独立空间。 3 火灾危险性分类、耐火等级及防火分区

3.0.1 生产和储存物品的火灾危险性分类应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。

3.0.2 建(构)筑物的耐火等级及其构件的燃烧性能、耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。 3.0.3 单层丁、戊类主厂房的承重构件可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,或生产时辐射热温度高于200℃的部位,应采取防火隔热保护措施。 3.0.4 地下液压站、地下润滑油站(库)宜采用钢筋混凝土结构或砖混结构,其耐火等级不应低于二级。油浸变压器室、高压配电室的耐火等级不应低于二级。

3.0.5 电缆夹层、电气地下室宜采用钢筋混凝土结构或砖混结构,其耐火等级不应低于二级。当电缆夹层采用钢结构时,应对各建筑构件进行防火保护,并应达到二级耐火等级的要求。

3.0.6 当干煤棚或室内贮煤场采用钢结构时,煤堆设计高度及以上1.5m范围内的钢结构应采取有效的防火保护措施,其耐火极限不应低于

钢铁冶金企业防火设计规范标准

1.0.1为了防止和减少钢铁冶金企业火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。1.0.2本规范适用于钢铁冶金企业新建、扩建和改建工程的防火设计,不适用于钢铁冶金企业内加工、贮存、分发、使用炸药或爆破器材的场所。1.0.3钢铁冶金企业的防火设计应结合工程实际,积极采用新技术、新工艺、新材料和新设备,做到安全适用、技术先进、经济合理。1.0
推荐度: