一、负荷计算

1.由车间平面布置图,可把一车间的设备分成5组,分组如下: :29、30、31 配电箱的位置:D-②靠墙放置 :14——28 配电箱的位置:C-③靠墙放置 :1、32、33、34、35 配电箱的位置:B-⑤靠柱放置 :6、7、11、12、13 配电箱的位置:B-④靠柱放置 :2、3、4、5、8、9、10 配电箱的位置:B-⑥靠柱放置 2.总负荷计算表如表1所示。

表1 机加工一车间和铸造、铆焊、电修等车间负荷计算表 编名类供电设备容需要计算负荷 costan号 称 别 回路量系数 P30 Q30 S30 代号 Pe/KW Kd /KW /Kva/KVA Φ Φ r 1 机动供电104 加力 回路 工供电 一回路 车供电 间 回路 供电回路 供电回路 2 铸动供电160 64 造力 回路 车供电140 56 I30/A 间 照明 3 铆动焊力 车间 照明 4 电动修力 车间 照明 总计 (380V侧) 回路 供电回路 供电回路 供电回路 供电回路 供电回路 供电回路 供电回路 供电回路 180 8 1 0 72 0 150 45 170 51 101 7 1 0 0 150 45 78 146 44 65 10 1 0 8 0 8 动 力 照25 明 计入KΣp= KΣq= 3. 无功功率补偿 由表1可知,该厂380V侧最大负荷时的功率因素只有。而供电部门要求该厂10KV进线最大负荷时的功率因素不应地于。考虑到主变压器的无功损耗远大于有功损耗,因此380V侧最大负荷时的功率因素应稍大于,暂取来计算380V侧所需无功功率补偿容量: Qc=P30(tanΦ1- tanΦ2)=[tan- tan]Kvar = Kvar

参照图2-6,选PGJ1型低压自动补偿屏,并联电容器为型,采用其方案1(主屏)1台与方案3(辅屏)4台相组合,总容量84Kvar×5=420Kvar。因此无功补偿后工厂380V侧和10KV侧的负荷计算如下表:

表2 无功补偿后工厂的计算负荷 项目 cosΦ 计算负荷 P30/KW Q30/Kvar S30/KVA I30/A 380V侧补偿 前负荷 380V侧无功-420 补偿容量 380V侧补偿 后负荷 主变压器功= = 率损耗 10KV侧负荷 总计 二、变电所主变压器和主结线方案的选择 1.变电所主变压器的选择 根据工厂的负荷性质和电源情况,工厂变电所的主变压器可以有下列两种方案:

(1)装设一台主变压器 型式采用S9,而容量根据SN。T=630KVA>S30=选择,即选一台S9-630/10型低损耗配电变压器。至于工厂二级负荷的备用电源,由与邻近单位相联的高压联络线来承担。

(2)装设两台主变压器 型式也采用S9,每台容量按式SN·T≈(~)S30选择,即 SN·T≈(~)×=~kVA

因此选两台S9-400/10型低损耗配电变压器。 主变压器的联结组别均采用Yyn0。 2.变电所主结线方案的选择 按上面考虑的两种主变压器的方案可设计下列两种主结线方案:

(1)装设一台主变压器的主结线方案。 (2)装设两台主变压器的主结线方案。

(3)两种主结线方案的技术经济比较(表3)。

表3 两种主结线方案的比较

比较项目 供电安全性 供电可靠性 技 装设一台主变的方案 满足要求 基本满足要求 装设两台主变的方案 满足要求 满足要求 由于一台主变,电压损耗由于两台主变并列,电术 供电质量 略大 指 由于有两台主变,灵活标 灵活方便性 只一台主变,灵活性稍差 性较好 扩建适应性 经 电力变压器的 济 综合投资额 稍差一些 更好一些 压损耗略小 由表2-8差得S9-630的单由表2-8差得S9-400价为万元,而由表4-1的单价为万元,因此两