变配电室安全管理制度汇编

生,特制定本制度。

二、适用范围:适用于公司配、变电室从业人员。 三、目录

变电室安全操作制

度 ................................................................. 1

变配电室安全值班制

度 ............................................................... 2

变配电室设备安全检修制

度 ........................................................... 3 工作监护制

度 ....................................................................... 3

电力系统的\两票三制\和\四不放过

\

工作票制

度 ......................................................................... 4

变配电室倒闸操作安全操作规

程 ....................................................... 5 配电室交接班制

度 ................................................................... 6

变配电室巡回检查制

度 ............................................................... 7

变配电室设备定期试验检查维护

表 ..................................................... 8 值班长的安全职

责 .................................................................. 10

值班长的岗位职

责 .................................................................. 10

值班员的安全职

责 .................................................................. 11

值班员的岗位职

责 .................................................................. 12

事故的处理、报告规

程 .............................................................. 13

变电室安全操作制度

1. 操作人员必须熟悉所管的电器设备规格、型号、工作性能和用途。操作时思想集中,态

度要认真,必须由两人进行,副值班操作,正值班监护。操作者必须穿好工作服、绝缘鞋,戴好绝缘手套,脚踩绝缘垫。 2. 操作时应做好如下检查: 2.1.供电操作前的检查: 1) 检查接地线是否已拆除;

2) 检查设备上有无遗漏工具、材料等物品; 3) 检查开关设备是否处于断开位置。 2.2.供电操作后的检查:

1) 检查所用的开关、刀闸是否接触良好; 2) 检查仪表信号是否指示正常; 1

3) 检查运行的设备是否有异常现象;

3. 值班人员认为运行设备需要进行临时检修时,值班人员或班长提出检修方案,经动力中

心经理批准同意后进行,并由班长做好组织和安全措施的落实工作,争取缩短停电时间。

4. 设备进行停电检修必须首先断开电源,拉掉油开关和上下闸刀并进行验电,证明确无电

压后,立即挂好短路接地线,并做好遮拦、悬挂标示牌等安全措施,严禁在没有断开电源的情况下进行一切工作(断开电源必须要有明显的断开点)。

5. 变电所进行全部停电检修时的操作顺序: 1) 拉掉低压线全部空气开关和闸刀; 2) 拉掉主变低压侧隔离开关; 3) 拉掉主变柜油开关和上下闸刀;