好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑工程第三方检测标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

检查项目 检查内容 截面尺寸 评判标准 [-5,8]mm 合格率 检查情况 内容 计算点 墙/柱截面 尺寸 20 表面平整度 [0,8]mm 墙/柱表面 平整度 60 垂直度 [0,8]mm 墙/柱垂直度 60 混凝土结构工程 主体工程 顶板水平度 楼板厚度 [0,15]mm [-5,8]mm 顶板水平度 楼板厚度 露筋、蜂窝、孔洞、烂根、夹渣 涨模、缺棱掉角、楼板开裂 40 10 1或0 混凝土观感 1或1 表面平整度 [0,8]mm 平整度 30 砌筑工程 垂直度 [0,5]mm 垂直度 30 外门窗洞口 [-5,5]mm 外门窗洞高 20 精选资料,欢迎下载

高、宽 外门窗洞宽 重要预制或现浇构件 砌筑工序 预留洞离墙边距离 标高差 砌筑节点(1) 砌筑节点(2) 1或0 30 1或0 20 320 主体工程合计 洁具 座便坑距偏差 [0,15]mm 6 6 12 设备安装 电气安装 同一室内底盒标高差 [0,10]mm 设备安装合计 墙面表面平整度 [0,4]mm 墙面 45 [0,4]mm 地面 24 装饰工程 抹灰工程 地面平整度 [0,3]mm(直铺地板面) 地面 24 墙面垂直度 [0,4]mm 垂直度 45 精选资料,欢迎下载

地面水平度 [0,10]mm 地面水平度 40 顶棚水平度 [0,10]mm 顶棚水平度 40 净高 [-20,20]mm 净高 40 阴阳角方正 [0,4]mm 阴阳角 30 户内门洞尺寸偏差 外墙窗内侧墙体厚度极差 方正性 [-10,10]mm [0,4]mm [0,10]mm 开间/进[-10,深 10]mm 裂缝/空无裂缝、鼓 空鼓 防水工程 涂膜厚度 防水反坎 墙面表面平整度 1或0 1或0 户内门洞高 户内门洞宽 瓷砖收口窗 非瓷砖收口窗 控制线偏差 开间 进深 裂缝/空鼓 卫生间非附加层 防水反坎 10 10 10 10 10 6 6 15 6 10 涂饰工程 [0,3]mm 平整度 45 精选资料,欢迎下载

墙面垂直度 [0,3]mm 垂直度 45 阴阳角方正 [0,3]mm 阴阳角 30 顶棚(吊顶)水平度 裂缝/空鼓 墙面表面平整度 墙面垂直度 阴阳角方正 接缝高低差 裂缝/空鼓 表面平整度 接缝高低差 裂缝/空鼓 [0,10]mm 无裂缝、空鼓 [0,3]mm 瓷砖:[0,2]mm 石材:[0,3]mm [0,3]mm [0,0.5]mm 1或0 [0,2]mm [0,0.5]mm 1或0 顶棚水平度 裂缝/空鼓 平整度 40 20 12 12 12 12 12 10 垂直度 垂直度 阴阳角 高低差 裂缝/空鼓 平整度 高低差 垂直度 饰面砖粘贴(墙面) 12 12 10 饰面砖粘贴(地面) 门框正、室内门 侧面垂[0,4]mm 直度 10 精选资料,欢迎下载

型材拼缝宽度(不适用塑钢窗) 型材拼缝高低差 铝合金门窗(或窗框正塑钢窗) 面垂直度 窗框固定 边框收口与塞缝 [0,0.3]mm 拼缝宽 10 [0,0.3]mm [0,2.5]mm 1或0 高低差 10 垂直度 10 15 15 1或0 地板表面平整度 [0,2]mm 平整度 24 地板水平度 缝隙宽度(强化复合地板不测) 地板接缝高低差(强化复合地板不测) [0,10]mm 地板水平度 40 地板 [0,0.5]mm 缝隙宽度 12 [0,0.5]mm 接缝高低 12 1487 装饰工程合计 各阶段权重占比: 1、土建阶段实测实量50%、安全文明10%、质量风险40%, 2、毛坯待交付阶段实测实量60%、质量风险40%, 3、精装修阶段实测实量70%、安全文明10%、质量风险20%, 4、精装修待交付阶段实测实量70%、质量风险30% 精选资料,欢迎下载

建筑工程第三方检测标准

。检查项目检查内容截面尺寸评判标准[-5,8]mm合格率检查情况内容计算点墙/柱截面尺寸2
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4hfjw5oszj9epjx24qwd4i6jo0x1m70129a
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享