好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

11外脚手架(挑架)施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

ijgg

1.编制依据:

1.1建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范………JGJ130-2001 1.2建筑施工高处作业安全技术规范……………………JGJ80-91 1.3建筑施工安全检查标准………………………………JGJ59-99 1.4建筑安装工人安全技术操作规程……鲁建管安监(1999)28号 1.5建筑施工手册 1.6建筑施工计算手册 1.7五金手册

1.8冠亚星城一期9#楼、13#楼、14#楼、15#住宅楼施工图 1.9冠亚星城一期工程住宅楼施工组织设计

2.工程概况

1、本工程位于临沂市罗湖大桥与滨河大道交汇处向南500米,向东300米。本工程由冠亚(临沂)置业有限公司开发,临沂地矿开元勘察施工总公司进行勘察,山东省临沂市规划建筑设计研究院设计,临沂市建设工程监理公司监理,福建省闽南建筑工程有限公司承建,临沂市工程建设质量监督站进行监督。

楼号 9#楼 13#楼 14#楼 #建筑面积(m) 长度(m) 2宽度(m) 13.2 13.2 13.2 高度(m) 开挖深度(m) 19.75 19.75 19.75 19.75 -2.100 -2.100 -2.100 -1.700 4063.8 5385 2865 50.6 65.8 35.3 15楼 4133 50.5 13.2 本工程主体层数均为六层,储藏室(车库)一层。 本工程耐久年限为50年,三级建筑,建筑物抗震设防烈度七度。本工程采用钢筋混凝土独立基础,主体框架结构。为了确保外脚手架满足施工阶段使用和使用中的安全,特编制此方案。

根据建设单位要求,采用从二层开始起挑的外挑架的施工方案,外立面装修时做局部拆改,仍使用此外脚手架;一层外立面装修另搭设落地式双排脚手架,完成后外脚手架先拆除,确保不影响外线施工。

本工程开工时间定为2007年11月1日,竣工日期为2008年6月17日。

3.材料要求

3.1钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,用于立杆,大横杆和剪刀撑的钢管长度以6m为宜,

11

ijgg

用于小横杆的钢管长度以1.8m为宜,以适应脚手架的宽度。 3.2槽钢选用正规厂家,有出厂合格证的18#槽钢,长度为6m。

3.3扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15381)的规定,不得有裂纹、气孔,不宜有疏松、砂眼或其它影响使用性能的铸造缺陷;扣件与钢管的贴合面扣紧时应保证接触良好;扣紧后开口处的最小距离不小于5mm,扣件活动部位转动灵活,发现有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。

3.4脚手板:采用4m长,20~30cm宽,不小于5cm厚的松木板(不低于国家等标准的杉木或松木板),凡腐朽、扭纹、破裂及横透节的木板均不能使用。在板的两端用10~14号铅丝紧箍两道并钉牢,防止使用过程中端头破裂损坏。

4.脚手架构造及技术措施

4.1槽钢在二层沿建筑物四周布置,在楼板内预埋φ16钢筋制作Ω型预埋件套箍二道,槽钢间距1.5m,外挑2.0m,伸入室内4.0m。一层做临时支撑架体(详见附图)。

4.2搭设总高度:要求外排架超出女儿墙上口1.8m,里排立杆低于女儿墙上口0.5m。 4.3搭设要求:搭设双排脚手架,全封闭式,密目安全网封闭防护。

4.4立杆:排距1.10m,纵距1.5m,单立杆。里排立杆距外墙0.65m(考虑到二层外檐口造型);接头采用对接连接,相邻立杆的接头位置应错开布置在不同的步距内,各接头中心距主节点的距离不大于600mm,立杆下设置通长脚手板(不小于5cm厚、≥200mm宽通长木板),立杆垂直偏差以不大于架高的1/400~1/600进行控制,全高不得超过30mm。

4.5扫地杆:脚手架底部均满设纵横向扫地杆,纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底皮200mm的立柱上,横向扫地杆用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。

4.6大横杆:步距1.5m,大横杆置于立杆内侧,采用直角扣件与立杆扣紧,上下横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距中,各接头距立杆的距离不大于500mm,同一步大横杆四周要交圈搭设。

4.7小横杆:贴近立杆布置(离主节点的距离不大于150mm),搭于大横杆之上,用直角扣件与大横杆扣紧,每一立杆与大横杆相交处均须设置一根小横杆,操作层小横杆间距不大于750mm,外侧伸出大横杆不少于150mm,内侧端头离墙面50~100mm。

4.8剪刀撑:外脚手架的两端转角处以及中间每隔6~7根立杆设一道,自下而上循序连续设置,斜杆与地面夹角为60°,斜杆相交点处于同一条直线上,剪刀撑的一根斜杆扣在立杆上,另一根斜杆扣在小横杆伸出的端头上,两端分别用旋转卡子固定,在其中间增加2~4个卡子固定,所有固定点离主节点的距离

22

ijgg

不大于150mm,最下面的斜杆与立柱的联接点离地面不大于30cm,剪刀撑钢管的接长采用搭接方法,搭接长度不小于60cm,并采用两只转向扣件锁紧。

横向斜撑搭在里外排立杆之间,在同节内由底至顶层呈“之”字型连续布置,斜杆应采用旋转卡子固定在与之相交的立杆或横向水平杆的杆伸出端头上,除拐角处设横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道。

4.9脚手板:里外立杆之间满铺脚手板,里侧立杆靠外墙之间的0.65m也应满铺脚手板,外排架内侧设一块180mm高的挡脚板。在作业层下部设一道水平兜网随作业层上升,同时作业不超过两层。

脚手板接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离均不大于150mm,拐角处两个方向的脚手板重叠,避免出现探头板及空档现象。

4.10连墙杆:垂直距离3.6m,水平距离4.5m(即二步、三跨),连墙杆应靠近主节点(离主节点距离不大于300mm)并与脚手架垂直,连墙杆采用外径48mm的钢管利用框架柱将脚手架与建筑物用直角扣件固定牢固。

4.11防护设施:脚手架外立面满挂密目网采用1.8×6m的规格用网绳绑扎在大横杆外立杆里侧,作业层外侧防护网应高于作业平台1.5m,并在作业层下步架处设一道水平兜网,在架内高度3.6m处设首层平网,往上每隔5步距设隔层平网。

4.12避雷接地

4.12.1在顶层脚手架的房屋四角外侧立杆上设置

14的镀锌钢筋,高出立杆1.5m,与大横杆焊接长

10钢筋与钢

度不小于90mm(双面焊),并将所有最上层的横杆全部连通,形成避雷网络(钢管接头处用管焊接,焊接长度每边不小于60mm,双面焊)。

4.12.2接地极:利用主楼设计的避雷系统接地极。 4.12.3接地线:采用

10钢筋上边与大横杆、下边与主楼避雷系统接地极可靠焊接,焊接长度不小于

60mm,双面焊,接地电阻不得超过4Ω。

接地线与主楼避雷系统接地连接点的间隔距离,按脚手架的间距不大于40m,其位置不得选在人们经常走到的部位,以免跨步电压的危害,同时应注意检查与其它金属物或埋地电缆之间的安全距离,以免发生雷电击穿事故。

4.13人行道搭设

为方便作业人员上下楼层,随外脚手架搭设同时在9#、13#、15#、北侧、14#楼南侧中间部位均搭设人行斜道(落地式),并与外脚手架整体连接。人行斜道外轮廓尺寸:长6m,宽2.2m,高度随楼层。斜道长4m,高2.9m(标准层),坡度约为38°左右,一层高2.4m;进入楼层的人行道平台宽1m;人行道净宽1m。架体采用单立杆,三排五列,立杆排距1.1m,列距:1m-2m-2m-1m,水平杆间距1.8m。人行道满铺5cm厚脚手板,斜道面横钉2cm厚木条,间距30cm(后附简图)。

33

11外脚手架(挑架)施工方案

ijgg1.编制依据:1.1建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范………JGJ130-20011.2建筑施工高处作业安全技术规范……………………JGJ80-911.3建筑施工安全检查标准………………………………JGJ59-991.4建筑安装工人安全技术操作规程……鲁建管安监(1999)28号1.5建筑施工手册1.6建筑施工计算手册1.
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4hfj15290j2teb88j4i568ub00wtn2005zy
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享