好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

最新消防水池深基坑工程安全专项施工方案修改2知识讲解

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

监A02

施工组织设计(方案)报审表

工程名称:厦门亚南电机有限公司厂房及配套设施工程 编号: 致 :福建驿涛建设技术有限公司 我方已根据施工合同的有关规定完成了 基坑支护及土方开挖安全专项 工程施工(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 承包单位(章) 项目经理 日 期

监理工程师 签收时间 审查意见: 专业监理工程师 日 期 审核意见: 项目监理机构 总监理工程师 日 期 建设单位审核意见: 项目负责人 日 期 本表由施工单位填写一式三份,建设、监理、施工单位各留一份。

厦门亚南电机有限公司消防水池及水泵房

基坑支护及土方开挖 安全专项施工方案

厦门市建安集团有限公司

2012年12月1日

目 录

第一章 工程概况---------------------------------------------------2 一、基本概况-------------------------------------------------------2 二、工程地质条件及环境条件-----------------------------------------2 三、基坑支护设计概况-----------------------------------------------4 第二章 编制依据---------------------------------------------------7 一、编制说明-------------------------------------------------------7 二、编制依据-------------------------------------------------------7 第三章 施工计划---------------------------------------------------8 一、施工进度计划---------------------------------------------------8 二、材料与设备计划-------------------------------------------------9 三、施工部署-------------------------------------------------------13 四、工程管理目标---------------------------------------------------13 五、项目管理机构---------------------------------------------------13 第四章 施工工艺技术----------------------------------------------14 一、基坑支护施工工序总流程----------------------------------------20 二、主要施工方法--------------------------------------------------20 第五章 施工质量安全保证措施--------------------------------------31 一、确保工程质量的技术保证措施------------------------------------31 二、确保安全生产及文明施工的技术保证措施--------------------------33 三、雨季开挖的技术措施--------------------------------------------36 四、确保工程工期的技术组织措施------------------------------------37 五、应急救援预案--------------------------------------------------38 六、围护结构监测与预警--------------------------------------------49 第六章 劳动力计划------------------------------------------------52 第七章 施工专项措施----------------------------------------------52 第八章 附图---------------------------------------------------------------------------------54

第一章 工程概况

一、基本概况:

1、工程名称:厦门亚南电机有限公司消防水池及水泵房 2、建设地点:厦门市集美区灌口镇 3、建设单位:厦门亚南电机有限公司

4、设计单位:福建省九龙建筑设计有限公司; 5、勘察单位:福建岩土工程勘察研究院 6、监理单位:福建省驿涛建设开发技术有限公司 7、施工单位:厦门市建安集团有限公司

厦门亚南电机有限公司消防水池及水泵房位于厦门市集美区灌口镇,总建筑面积约为201.6m2,建筑总高度为-4.5m,地下1层。

基坑周长约66m,基坑开挖深度4.95~6.25m。基坑面积约201.6m2,基坑开挖土方量约1300m3。

二、工程地质条件及环境条件:

2、场地工程地质条件

2.1地形地貌特征

场地位于原始地貌单元属粉质粘土该层分布普遍,是本场地上部冲洪积层中分布最广的地层,场地现地面黄海高程一般在19~20.2m,地势较平坦。 2.2地基土构成及分布

各层的岩土特征与分布概述如下。

①素填土:褐黄、灰黄色,松散,湿~饱和,填料以粘性土为主,含5~10%中粗砂颗粒,局部含少量碎石、块石,土质均匀性较差,未经专门碾压处理,回填时间一般少于3年,未完成自重固结,表层约0.5m为近期回填土。

素填土层分布于地表,全场地均有分布。一般厚度5~10m,钻孔揭露最大厚度13.5m,层底黄海高程9.97~1.72m。

②-1粉质粘土:灰黄色,局部为褐灰色,可塑偏软,很湿,局部上段含少量腐殖物,底部含10~20%中、粗砂颗粒,粘性较强,切面稍有光泽,韧性高,

干强度高,无摇振反应。

该层在场地零星分布,仅14个钻孔揭露,钻孔揭露最大厚度4.7m,一般厚2~4m,层顶黄海高程9.9~4.4m。

②-2含泥中粗砂:灰黄色,稍密(局部为松散),饱和,成分一般以粗砂颗粒为主,中砂颗粒含量10~30%,粘、粉粒约占10~30%,分选性较差,级配较好,砂粒多呈次棱角状。

该砂层一般分布于粉质粘土②-1层之下,部分地段②-1层缺失,则直接分布于填土层之下。勘察场地范围内36个(24%)钻孔揭露该层,一般厚2~3m,钻孔揭露最大厚度4.7m,层顶黄海高程9.3~2.9m。

③-1粉质粘土:褐黄、灰黄色,可塑-硬塑,湿,成分以粘、粉粒为主,局部含5~10%中粗砂颗粒,粘性强,切面稍有光泽,韧性高,干强度高。

该层分布普遍,是本场地上部冲洪积层中分布最广的地层,全场绝大部分地段均有揭露该层。一般厚度2~5m,最大厚度达9.6m,层顶黄海高程10.0~1.7m。

③-2含泥粗砾砂:灰黄色,中密-密实,饱和,成分以粗砂颗粒及细圆砾为主,粉、粘粒含量5~20%,局部该砂层底部混有少量卵石或粗圆砾,砂粒呈次棱角状,级配一般,分选性较差。

该砂层一般分布于粉质粘土③-1层之下,局部地段③-1层缺失,则直接分布于含泥中粗砂②-2层之下。勘察场地范围内85个(57%)钻孔揭露该层,一般厚度1~4m,最厚6.2m,层顶高程6.2~-0.3m,层底高程3.2~-2.8m。

③-3含泥圆砾:灰黄色,稍密-中密,饱和,成分以圆砾及卵石为主,粒径大于2mm的颗粒含量一般达50~60%,卵石含量15~25%,最大粒径大于10cm,充填30~50%中粗砂及粘性土,级配较好,分选性差,浑圆度一般。局部地段该层底部相变为卵石。

该层一般分布于③-2层或③-1层之下。勘察场地范围内59个(约40%)钻孔揭露该层,一般厚度1~2m,最厚2.9m,层顶高程2.9~-0.5m,层底高程1.7~-2.8m。

④凝灰岩残积粘性土:褐黄夹灰白色,可塑-硬塑,成分以长石等风化形成粘土矿物为主,d>2mm颗粒含量一般小于5%。母岩为凝灰岩,原岩结构仍可辨,略具残余结构强度,浸水极易软化崩解。该层土具有随深度增加力学性