工字钢悬挑脚手架施工方案
1. 编制依据
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术》(JGJ80-91) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《施工手册》 (第三版) 施工图纸 2. 工程概况
本工程为剪力墙结构,总建筑面积33085m2,混凝土墙体厚度200mm,地上分三个户型,共六个单元,首层即为标准层,层此脚手架只做地上结构施工时的操作架和安全防护使用,不作为任何材料的堆放架,且不做装修使用。 3. 脚手架布置原则
以结构外边线+0.35m作为外墙脚手架内排立柱的位置。
本工程所设计的地上结构外脚手架与地下结构脚手架为两个独立的系统,地下部分脚手架升至二层,从三层开始搭设双排
3.1 脚手架的搭设
三层至十七层搭设双排悬挑脚手架,脚手架通过三层悬挑出的?16工字钢梁;此脚手架只用作围护,不做材料堆放、不做装4. 脚手架所用材料 4.1 钢管
脚手架钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,钢管的检查必须符合下列规定:
2 新钢管:具有产品质量合格证和质量检验报告;钢管表面平直光滑,没有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕壁厚-0.5mm、钢管两端面切斜偏差1.7mm;钢管必须涂有防锈漆。
2 旧钢管:钢管表面锈蚀深度≤0.5mm;钢管弯曲变形符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》表8.1.5的规定:
2 立杆钢管弯曲,当3m<L≤4m,△≤12mm;当4m<L≤6.5m,△≤20mm
2 平杆、斜杆的钢管弯曲L≤6.5m,△≤30mm。
扣件采用可锻铸铁制作的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不会发生破坏。旧扣件使用前进行质量检查,有裂缝、变4.2 扣件
十字扣、一字扣、回转扣符合规范要求,与钢管管径相匹配。使用机械性能不低于KT-33-8的可锻铸铁,附件材料符合Q24.3 脚手板
木脚手板使用厚度50mm标准的杉木或松木板,板宽200-300mm,两端使用10-14号镀锌钢丝捆紧。禁止使用有扭纹、破裂4.4 安全网
必须是经国家指定监督检验部门监定许可生产的厂家产品。
安全网:水平网为大眼锦纶网。 立网:为密目网。 5. 脚手架设计 5.1 悬挑脚手架 5.1.1双排悬挑脚手架
ü 悬挑脚手架底部选用16号工字钢作为悬挑梁,间距为1.5m,长度3.5m-4m,用Ф16的钢筋制作卡环将其预组成承力架。然后在承力架上向上搭设双排单立杆脚手架。以上各层设置悬挑杆,在窗口位置设置拉结与结构拉结牢固,每隔三
ü 其他楼层板在设计位置预埋地锚,固定悬挑杆的地锚为Φ12圆钢,用扣件加横杆固定。
ü 在四周转角处及其他薄弱环节处,设置Φ48×3.5钢管斜撑杆。同时要求脚手架与主体结构刚性拉接,必须ü 东西山墙上预留φ70套管,用于脚手架与山墙拉结。
5.1.2南侧防护脚手架
ü 水平挑杆的锚固为在顶板上预留的φ12地锚和支顶板时碗扣架子。选用4m挑杆,悬挑出部分长度控制在0.ü 在下层设置斜向支撑用来卸荷。
ü 设置一道大横杆与挑杆固定,将立杆固定于大横杆上。 ü 在每层门洞口处,与主体结构作拉接。 5.2 双排落地式脚手架
待基础肥槽回填完成后,对悬挑脚手架进行改造,底部补杆落地,搭设双排落地脚手架。 ü 落地脚手架搭设高度为50m,首层至10层采用双立杆,10层以上为单立杆。
ü 将立杆固定在大横杆上,大横杆固定在立杆上,小横杆固定在大横杆上。将脚手板固定在小横杆上,作业面必
ü 脚手架立于地面上,每根立杆下设置油托均顶撑在垫木上。
ü 脚手架底层必须设置纵横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座下皮不大于200mm的立杆上,ü 在操作层的脚手架外侧立杆上支设1.2m护身栏杆和180mm挡脚板。
ü 在脚手板下层兜设水平安全网(采用承重安全网),每层设置一道,网眼不大于10cm安全网内外边固定牢固。在ü 钢管每层与窗口拉结牢固。
ü 脚手架外侧设连续剪刀撑,采用φ48钢管按50°角度4跨立杆设置。
ü 在建筑的2单元和6单元南侧阳台处设置两个出入口并设置护头棚,宽度为3m,长度为4m,两侧用密目网封
5.3 悬挑吊料平台
吊料平台制作所用材料为:[16槽钢、吊环、50厚脚手板等,详图如下:
工字钢悬挑脚手架施工方案 - 图文



