的给予签认;
2.5参与施工单位的PC安装的安全技术交底,并提出监理PC安装的控制要点;
2.6见证模拟操作及试吊、试安装单元的操作,及信号使用的准确性, 写好旁站记录;
2.7核查特殊作业上岗证,核验合格后给予签认;
2.8核查吊装前的班前教育,吊装是危险性较大工程,特别我工程外架的特殊形式,人的不安全因素为较大风险,必须在安全技术交底后,在每次上班前进行班前教育,没进行班前教育,禁止吊装。 2.9复核PC构件安装控制线,复核合格后在复核单上签署监理意见。
2.10 PC构件吊装安装实施旁站监理,主要检查施工单位质检及安全监控人员到岗情况、特殊工种人员持证情况以及施工机械、材料准备及关键部位、关键工序的施工是否按(专项)施工方案及工程建设强制性标准执行等情况。并填写旁站记录。
2.11 PC构件安装验收,对PC构件的安装节点及相关尺寸进行检查验收,并填写吊装安装验收检查表,给予签认。
2.12内墙板柱楼板钢筋安装、及与PC构件的叠合钢筋连接等隐蔽验收,签认隐蔽验收记录;
2.13拼缝防水构造节点为质量关注点,进行逐一验收,形成验收记录,淋水后进行渗漏检查,形成检查整改记录。
2.14注(灌)浆检查,对注浆过程实施旁站监理,确保灌注浆的质
学习参考
.. . . ..
量。
2.15对现浇结构的墙柱、梁板的模板、钢筋进行检查验收,对现浇混凝土过程进行旁站监理,形成旁站记录。
2.16拆模后,对现浇结构进行实测实量,对不合格点督促全面整改, 形成检查整改动态记录。 3、PC结构的质量验收要求
3.1装配整体式混凝土结构质量验收应符合现行国家标准,装配整体式混凝土结构的连接施工应逐项进行技术复核和隐蔽工程验收, 并应填写检查记录。 3.2主控项目:
1)、预制构件临时安装支撑应符合施工方案及相关技术标准要求。检查数量: 全数检查。检验方法: 观察、检查施工记录。 2)、预制构件外墙挂板连接混凝土结构的螺栓、紧固标准件及螺母、 垫圈等配件, 其品种、规格、性能等应符合现行国家标准和设计要求。检查数量: 全数检查。检验方法: 检查产品的质量合格证明文件。
3)、预制构件钢筋连接用套筒, 其品种、规格、性能等应符合现行国家标准和设计要求。检查数量: 全数检查。检验方法: 检查产品的质量合格证明文件。
4)、预制构件钢筋连接用灌浆料, 其品种、规格、性能等应符合现行国家标准和设计要求。以5t为一检验批,不足5t的以同一进场批次为一检验批。检查数量: 每个检验批均应进行全数检查。检验方
学习参考
.. . . ..
法: 检查产品的质量合格证明文件及复试报告。
5)、施工前应在现场制作同条件接头试件, 套筒灌浆连接接头应检查其有效的型式检验报告, 同时按照500个为一个验收批进行检验和验收, 不足500 个也应作为一个验收批, 每个验收批均应选取3个接头做抗拉强度试验。如有1 个试件的抗拉强度不符合要求,应再取6个试件进行复检。复检中如仍有 1 个试件的抗拉强度不符合要求, 则该验收批评为不合格。检查数量: 每个检验批均应进行全数检查。检验方法: 检查施工记录、每班试件强度试验报告和隐蔽验收记录。
6)、预制构件与结构之间的连接应符合设计要求, 连接处钢筋或埋件采用焊接或机械连接时接头质量应符合国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107的要求。检查数量:全数检查。检验方法:观察、检查施工记录和隐蔽验收记录。
7)、外墙挂板的安装连接节点应在封闭前进行检查并记录,节点连接应满足设计要求,检验方法按现行《钢结构施工质量及验收规范》GB50205的相关规定执行。检查数量: 全数检查。检验方法:观察检查和隐蔽验收记录。
8)、预制构件外墙板连接板缝的防水止水条, 其品种、规格、 性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。检查数量: 全数检查。检验方法:检查产品的质量合格证明文件、检验报告和隐蔽验收记录。
学习参考
.. . . ..
9)、承受内力的后浇混凝土接头和拼缝, 当其混凝土强度未达到设计要求时, 不得吊装上一层结构构件;当设计无具体要求时, 应在混凝土强度不小于10N/mm2或具有足够的支承时方可吊装上一层结构构件。已安装完毕的装配整体式结构, 应在混凝土强度达到设计要求后, 方可承受全部设计荷载。检查数量: 全数检查。检验方法: 检查施工记录及龄期强度试验报告。 3.3一般项目
1)、预制构件码放和驳运时的支承位置和方法应符合标准图或设计的要求。
检查数量: 全数检查。 检验方法: 观察检查。
2)、连接螺栓应按包装箱配套供货,包装箱上应标明批号、规格、数量及生产日期。螺栓、螺母、垫圈外表面应涂刷防锈漆或喷涂等处理。外观表面应光洁、完整。栓体不得出现锈蚀、裂缝或其它局部缺陷, 螺纹不应损伤。检查数量:按包装箱抽查5%, 且不应少于3箱。检验方法:开箱逐个目测检查。
3)、套筒外观不得有裂缝、过烧及氧化皮。检查数量:每种规格抽查5%,且不应少于10只。检验方法: 观察检查。
4)、预制构件安装尺寸允许偏差应符合表的规定。检查数量:全数检查。检验方法: 观察, 钢尺检查。 4、PC加工和安装控制的监理措施
4.1巡视监理组按监理的相关规范要求,每天对作业的部位进行巡视
学习参考
.. . . ..
检查,并在监理日记上记录巡视过程和结果,发现存在问题根据情况进行处理,采取措施及处理结果登录监理日记。
4.2平行检查对材料的验收,对工序的验收、对隐蔽工程的验收实施平行检查。 4.3旁站监理
1)对关键部位、关键工序的施工质量,实施全过程现场跟踪监督活动的实时记录。
2)旁站部位的施工作业内容,主要施工机械、材料、人员和完成的工程数量等记录。包括施工单位质检人员到岗情况、特殊工种人员持证情况以及施工机械、材料准备及关键部位、关键工序的施工是否按(专项)施工方案及工程建设强制性标准执行等情况。
3)PC构件安装的旁站部位:PC构件的吊装安装过程;工具性脚手架的安装于拆除;灌浆施工;混凝土浇捣。 4.4监理联系单
本表用于工程监理单位与工程建设有关方相互之间的日常书面工作联系,有特殊规定的除外。工作联系的内容包括:告知、督促、建议等事项。本表不需要书面回复。 4.5监理通知单
1)本表用于项目监理机构按照监理合同授权,对施工单位提出要求。监理工程师现场发出的口头指令及要求,也应采用此表予以确认。 2)内容包括:针对施工单位在施工过程中出现的不符合设计要求、不符合施工技术标准、不符合合同约定的情况、使用不合格的材料、
学习参考