挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)管理规程

挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)管理规程一、 目的为贯彻落实江苏省泄漏检测与修复(LDAR)实施技术指南,深入推进公司挥发性有机物 污染治理工作,有效控制挥发性有机物的无组织排放,结合本公司实际,特制定本规 程。

二、 适用范围适用于××××公司挥发性有机物泄漏检测与修复(LDAR)管理的全过程。

三、 责任1. EHS 部:负责联系第三方检测单位统计本公司监测点位数量并进行挥发性有机物泄漏 检测与修复(LDAR)。

2. 各车间:负责配合第三方检测公司对各车间开展挥发性有机物泄漏检测与修复 (LDAR)工作。

四、 术语1. 挥发性有机物 volatile organic compounds(VOCs) :参与大气光化学反应的有机化 合物,或者根据有关规定确定的有机化合物。

在表征 VOCs 总体排放情况时,根据 行业特征和环境管理要求,可采用总挥发性有机物(以 TVOC 表示)、非甲烷总烃 (以 NMHC 表示)作为污染物控制项目。

2. 无组织排放 fugitive emission :大气污染物不经过排气筒的无规则排放,包括开放式 作业场所逸散,以及通过缝隙、通风口、敞开 门窗和类似开口(孔)的排放等。

3. 泄漏检测与修复 leak detection and repair:泄漏检测与修

1 / 8

复是指对工业生产全过程挥 发性有机物物料逸散、泄漏进行控制的系统工程。

该技术采用固定或移动检测仪器, 定量检测易产生挥发性气体泄漏的场所和所有挥发性气体排放源,从而控制 VOCs 逸 散、泄漏排放,减少对环境造成的污染。 简称 LDAR。

4. VOCs 物料 VOCs-containing materials:本标准是指 VOCs 质量占比大于等于 10%的物 料,以及有机聚合物材料。

5. 密封点:采用密封措施,阻止设备流体从相邻结合面间或开口处向外泄漏的点位。

6. 泄漏控制浓度:指在相关排放标准或法规中规定的,在泄漏排放源表面测得的 VOCs浓度值,表示有 VOCs 泄漏存在,需采取措施进行控制。

它是一个基于经校准气体校 准的仪器的测定读数。 五、 工作程序1. LDAR 项目建立1/6

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------

1.1 检测对象确定 EHS 部审核各车间的物料平衡表、工艺流程图、管道流程图、操作规程、装置平面布置 图等内容。

分析装置涉及的原料、中间产品、最终产品和各类助剂的组分和含量是否涉 及 VOCs,从而确定需要实施泄漏检测与修复装置。 1.2 设备与管线组件符合下列条件之一,可免予泄漏检测: ? 正常工作状态,系统处于负压状态; ? 采用屏蔽泵、磁力泵、隔膜泵、波纹管泵、密封隔离液所受压力高于工艺压力的双端面机械密 封泵或具有同等效能的泵; ? 采用屏蔽压缩机、磁力压缩机、隔膜压缩机、密封隔离液所受压力高于工艺压力的双端面机械 密封压缩机或具有同等效能的压缩机; ? 采用屏蔽搅拌机、磁力搅拌机、密封隔离液所受压力高于工艺压力的双端面机械密封搅拌机或 具有同等效能的搅拌机; ? 采用屏蔽阀、隔膜阀、波纹管阀或具有同等效能的阀,以及上游配有爆破片的泄压阀; ? 配备密封失效检测和报警系统的设备与管线组件; ? 浸入式(半浸入式)泵等因浸入或埋于地下以及管道保温等原因无法测量的设备与管线组件; ? 安装了 VOCs 废气收集处理系统,可捕集、输送泄漏的 VOCs 至处理设施; ? 采取了其他等效措施。

1.3 密封点的确定 EHS 部联系第三方检测单位对需要实施泄漏检测与修复装置进行现场点位核算,包括载有 气态 VOCs 物料、液态 VOCs 物料的设备与管线组件的密封点,从而确定点位数量。 2/6

3 / 8

2. 现场泄漏检测流程2.1 检测仪器 开展 LDAR 的第三方机构,应配备 VOCs 定量检测仪器。

仪器应符合但不限于以下技术要 求: ? 仪器检测器类型包括催化氧化检测器、火焰离子检测器、红外吸收检测器、光离子检测器等。 实施检测前应通过查证或实验手段确保所采用的仪器检测器对所测主要 VOCs 或 OHAPs 组分有响应。

? 测定仪器的量程应能满足规程中的泄漏浓度控制限值,且其分辩率应保证规程中的泄 漏浓度控制限值的±2.5%范围内可读。 ? 仪器应配置一个能向检测器提供持续流量的电动采样泵,在采样探头顶端安装玻璃棉 塞或过滤器以保护仪器,且在探头前测得的采样流量应在(0.10~3.0)L/min 内。

? 仪器须具有防爆安全性,仪器必须通过有资质的仪器仪表防爆安全监督检验机构的防 爆安全检验认证。

常规检测仪器应经过具备相关资质的机构计量检定合格后,方可作为 LDAR 检测仪器投用。 检定证书应在有效期内。

2.2 检测试剂 需配备两种标准气体用于仪器校准和性能评估: ? 零气:洁净空气,其中 VOCs 含量应小于 10μmol/mol,以甲烷计。 ? 参考化合物标准气体:平衡气体应为高纯空气,参考化合物浓度与泄漏控制浓度(或3/6

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------

标准浓度限值)接近,其不确定度应在 2%内。

2.3 检测步骤 2.3.1 检测环境条件 现场检测应在仪器使用说明书规定的能正常工作的环境条件下实施。

超出使用环境条件, 应获得仪器制造商对使用条件的书面认可。 雨雪或大风天气(地面风速超过 10m/s)应禁 止作业。 2.3.2 环境本底值检测 每套装置或单元至少每天进行一次环境本底值测试。

每次测试至少取 5 点,测试点位如图 1 所示,测试点距密封点最近不小于 25 厘米,将 5 个测试值取平均值作为当日装置环境本 底值。

在检测过程中发现密封点或群组附近的仪器读数与装置环境本底值无明显变化(仪 器读数低于 3 倍装置环境本底值),以装置环境本底值作为该密封点或群组的环境本底值。

装置边界 检测位置图 1 环境本底值检测位置示意图 2.3.3 检测与读数 将仪器采样探头在密封点表面移动,采样探头与密封点边线保持垂直,采样探头移动速度 不超过 10cm/s。

如果发现指示值上升或仪器报警,放慢采样探头移动速度直至测得最大读 数,并将采样探头保持在出现最大读数的位置,在该位置的检测时间不少于 2 倍仪器响应 时间。

3. 泄漏源修复3.1 泄漏认定 出现下列情况之一,则认定发生了泄漏:4/6