建筑给排水课程设计说明书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

停止使用的消防立管不应多于1根,在一层中停止使用的消火栓不应多于5个。

3)水泵结合器应设在消防车易于到达的地方,同时还应考虑在其附近15~40m范围内有供消防车取水的室外消火栓或贮水池。水泵结合器的数量应按室内消防流量确定,本设计设置了两个水泵接合器。 (2)消火栓布置

按规范要求设消火栓消防给水系统的建筑内,每层均应设置消火栓。消火栓间距布置应满足下列要求:

1)消防立管的布置,应能保证同一层内相邻竖管上两个消火栓的充实水柱同时到达室内任何部位。每根消防竖管的直径,应根据一根竖管要求的水柱股数和每股水量,按上下相邻消火栓同时出水计算,但不应小于100m。

式中 S2:消火栓间距(2股水柱达到室内任何部位),m; R:消火栓保护半径,m;

b:消火栓的最大保护宽度,应为一个房间的长度加走廊的宽度,m。

2)消火栓口距地面安装高度为1.1m,栓口宜向下或与墙面垂直安装。同时建筑内应选用同一规格的消火栓、水带和水枪,以方便使用。为保证及时灭火,每个消火栓处应设置直接启动消防水泵按扭或报警信号装置。

3)消火栓应设在使用方便的走道内,宜靠近疏散方便的通道口

16 / 36

处、楼梯间内。建筑物设有消防楼梯时,其前室应设有消火栓。在建筑物屋顶应设1个消火栓,以利于消防人员经常检查消防给水系统是否能正常运行,同时还能起到保护本建筑物免受邻近建筑火灾的波及。在寒冷地区,屋顶消火栓可设在顶层出口处、水箱间或采取防冻技术措施。

4、消火栓给水系统的水力计算 ⑴ 消火栓保护半径:

Rf=Ld+Ls

上式中:

Ld:水龙带的有效长度,m; Ls:充实水柱的垂直长度,m。 ⑵ 消火栓的布置间距

上式中:

bf—消火栓最大保护宽度,再此取9m;

本设计中每个楼梯间设置1个消火栓,单排布置。 ⑶ 消防管道系统计算

1)选用DN65的消火栓,水枪口径为19mm,麻质水龙带长度L=20m,充实水柱长度L=12 m。 2)水枪喷口处的压力

水枪造成12m充实水柱所需的水压Hq按下式计算:

17 / 36

式中: Hq—水枪喷嘴处的压力,kPa; Hf—垂直射流高度,m;

—与水枪喷口直径df有关的阻力系数,可按经验公式: 计算,其值列入下表;

水枪充实水柱高度Hm与垂直射流高度Hf的关系有下列公式表示: Hf=afHm

式中: af—实验系数af=1.19+80(0.01?Hm)4,可查下表 Hm—充实水柱长度,m; df—水枪喷嘴口径,m;

af的计算表 Hm(m) 6 8 10 12 16 af 1.19 1.19 1.20 1.21 1.24 又Hm=12m ∴af=1.21 系数 值

df(mm) 13 16 19

0.0165 0.0124 0.0097

又 =0.0097 ∴Hq= =16.9mH2O=169kPa ③ 水枪射流量可按下式计算 qxh= 式中:qxh—水枪的射流量, ;

B—水枪水流特性系数,水枪喷口直径19时,B=1.577;

18 / 36

Hq—水枪喷嘴处压力,mH2O。

④ 水带水头损失水流通过水龙头的水头损失可按下式计算: hd= AzLdq2xh

式中:hd—水带水头损失 Ld—水带长度,m

AZ—水带阻力系数,水龙带采用麻质水带,当直径为DN65时,Az=0.0043.

qxh—水枪喷嘴的出流量,L/s。 ⑤ 消火栓口处所需压力 Hxh=Hq+Hd+Hk 式中: Hxh—消火栓口处的压力,kPa; Hq—水枪喷嘴处的压力,kPa; Hd—水带的水头损失,kPa;

Hk—消火栓栓口的水头损失,按20 kPa计算 ⑥ 消火栓给水管网水力计算

根据规范,本设计中该建筑发生火灾时需三支水枪同时工作,最不利消防

立管出水枪数为2支,相邻消防立管出水枪数为1支。以枝状管路对消火栓进行计算,配管水力计算成果见计算书。 5、消防水泵的计算与选择 ①消火栓泵的扬程确定 消火栓给水系统所需总水压

19 / 36

Hx= H1+Hxh+HW

式中Hx—消火栓泵的扬程,mH2O;

H1—消防水池最低水位与最不利点消火栓之间高差,mH2O; Hxh—最不利点水枪喷嘴所需压力,mH2O;

HW—消防水泵吸水口至最不利点消火栓之间管道的水头损失,mH2O。

消火栓泵的扬程应满足最不利消防水枪所需压力要求: Hb≥Hx ②消防流量 Qx由计算可得 ③消防泵选择

据上面确定的水泵扬程和流量,选择消防水泵为南京捷登流体设备有限公司提供的FG系列立式管道离心泵,型号为FG80-20/2,转速2950r/min,流量34.4m3/h,扬程64m,效率52%,电机功率15KW,重量240kg。在发生火灾时启动消防水泵灭火。 6、消火栓减压

根据消防设计规范,当消火栓栓口压力大于0.50 Mpa消火栓处应设减压装置,减压后消火栓的出水压力应在Hxh—0.50Mpa之间(Hxh为消火栓栓口要求的最小灭火水压)。 每层消火栓处剩余水头值计算: Hs=Hb-(hz+Hxh+hd+Δh)

式中:Hs—计算层最不利点消火栓栓口剩余水头值,mH2O;

20 / 36

建筑给排水课程设计说明书

停止使用的消防立管不应多于1根,在一层中停止使用的消火栓不应多于5个。3)水泵结合器应设在消防车易于到达的地方,同时还应考虑在其附近15~40m范围内有供消防车取水的室外消火栓或贮水池。水泵结合器的数量应按室内消防流量确定,本设计设置了两个水泵接合器。(2)消火栓布置按规范要求设消火栓消防给水系统的建筑内,每层均应设置消火栓。消火栓间距布置应满足下列要求: