计算管路图如下:
计算表如下:
计算水表的水损:
11 / 36
2)高区给水管网计算 计算管路图如下:
计算表如下:
(3)地下室加压水泵的选择
本设计加压水泵为6-8层管网的增压,水泵出水近最大时用水量5m3/h(1.39L/s)计,由钢管水力计算表可查得:
当水泵出水管侧Q=1.39L/s时,选用DN50的钢管,v=0.66m/s,i=0.237kpa/m
12 / 36
水泵吸水管选用DN80的钢管,可查得 v=0.27m/s, i=0.028kpa/m 水泵扬程 静水压H1=37.5-(–0.700)=382.0kpa 压水管长L=55.7m, hy=iL=0.237×55.7=13.2kpa 吸水管长L=1.5m, hy=iL=0.028×1.5=0.042kpa ∴H2=13.2+0.042=13.242kpa
取消箱进水浮球阀的流出水头为20kpa
∴水泵扬程 Hp=382.0+13.2+0.042=395.24kpa=39.5m 出水量为5m3/h
选得水泵:40DL6.2(H=23.6~47.2m, Q=4.9~7.4m3/h, N=4kw)两台,一台备用
13 / 36
第二章 消防系统设计
建筑消火栓给水系统是把室外给水系统提供的水量,经过加压(外网压力不满足要求时)、输送到用于扑灭建筑物内的火灾而设置的固定灭火设备,是建筑物中最基本的灭火设施。
14 / 36
1、组成
室内消火栓系统由水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高位水箱、水泵结合器及增压水泵等组成。 2、消火栓给水系统的给水方式 消火栓给水系统有以下几种给水方式: (1)由室外给水管网直接供水的消防给水方式
宜在室外给水管网提供的水量和五热水供应系统的设计计算水压,在任何时候均能满足室内消火栓给水系统所需的水量、水压要求时采用。
(2)设水箱的消火栓给水方式
宜在室外管网一天之内有一定时间能保证消防水量、水压时(或是由消防泵向水箱补水)采用。由水箱贮存10min的消防水量,灭火时由水箱供水。
(3)设水泵、水箱的消火栓给水方式
宜在室外给水管网的水压不能满足室内消火栓给水系统的水压要求时采用。水箱由消防泵补水,贮存10min的消防用水量,火灾发生时先由水箱供水灭火。 3、消火栓给水系统的布置 (1)消火栓给水管道布置
1)本次设计消防给水系统与生活给水系统分开设置,自成一个独立系统。消防给水管道布置成环状。
2)阀门的设置应便于管网维修和使用安全,检修关闭阀门后,
15 / 36