好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

河道治理工程施工组织设计(DOC 115页)[实用全面资料]

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

k、毛石砌体要分层砌筑到顶,每个分层高度找平一次,两个分层高度间的错缝不得小于80mm,拉结石要相互错开。毛石砌筑时,石块间不得有相互接触现象,灰缝厚度宜为20~30mm。由于毛石块形状不规则,空隙大的应先填一部分砂浆,用小毛石填充。砌好以后要试摇动,若不稳定,可垫小毛石,不允许干填块石后再灌浆。 4、挡土墙后回填土:

a、挡土墙后填土采用原土(碎石土),填土内不得混有有机物或其它杂物。填土时应边砌墙边填土,并由人工配合蛙式打夯机分层夯实,每层厚度<200mm.基坑(槽)回填应在相对两侧或四周同时进行。

b、填土前应将基坑(槽)底上的垃圾等杂物清理干净;肥槽回填前,必须清理到基础底面标高,将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。

c、检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填上的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。

d、回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。

e、一般蛙式打夯机每层铺土厚度为200~300mm;人工打夯不大于200mm。每层铺摊后,随之耙平。

f、回填上每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,穷夯相接,行行相连,纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。

g、深浅两基坑(槽)相连时,应先填夯深基础;填至浅基坑相同的标高时,再与浅基础一起填夯。如必须分段填夯时,交接处应填成阶梯形,梯形的高宽比一般为1∶2。上下层错缝距离不小于1.0m。

h、修整找干:填土全部完成后,应进行表面拉线找平,凡超过标准高程的地方,及时依线铲平;凡低于标准高程的地方,应补土夯实。 挡土墙排水沟砌筑工艺流程: 5.细部做法

在挡土墙顶面上铺设20 厚1:2 水泥砂浆抹面,原浆压光。再在墙顶上安装围栏,做法同原有栏杆。

6、挡土墙墙身设两排PVC泄水管,管口直径为50mm,每排泄水管沿挡土墙长度方向间距2.0m排列,沿高度方向间距1.5m排列,梅花形布置,按4%坡度预埋在墙身内。第一道泄水管布置在距地面200mm处,第二道处置在距地面1700mm处。

7、挡土墙表面用1:3水泥砂浆勾缝。勾缝时,应保持墙面洁净、粘结牢固、密实和整齐。

四、质量控制措施及安全技术措施 (一)易出现的质量问题及防治措施:

1、砂浆强度不稳定:材料计量要准确,搅拌时间要达到规定的要求。试块的制作、养护、试压要符合规定。

2、水平灰缝不平:皮数杆应立牢固,标高一致,砌筑时小线要拉紧,穿平墙面,砌筑跟线。

3、料石质量不符合要求:对进场的料石品种、规格、颜色验收时要严格把关。不符合要求时拒收,不用。

4、勾缝粗糙:应叨灰操作,使灰缝深度一致,灰缝交接平整,表面洁净。

5、填土不密实:严格按照填土土质要求、干燥度要求、每层铺土厚度、填夯工艺(铺土搭接、打夯遍数等)要求进行打夯。 (二)易出现的安全隐患及防治措施:

1、操作之前必须检查操作环境是否符合安全要求(边坡是否稳定),道路是否畅通,机具是否完好牢固,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后才可施工。

2、砌基础时,应检查和经常注意基坑土质变化情况,有无崩裂现象。堆放毛石材料应离开坑边1m以上。

3、墙身砌筑高度超过地坪1.2m以上时,应搭设脚手架。

4、脚手架上堆料量不得超过规定荷载,同一脚手板上的操作人员不得超过二人。

5、下脚手架应走斜道爬梯。不准站在墙上做划线(勾逢)、清扫墙面等工作。

6、不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作。 7、砍毛石时应面向内打,防止碎石跳出伤人。

8、使用于垂直运输的吊笼、绳索等,必须满足符合要求,牢固无损;吊运时不得超载,并经常检查,发现问题及时处理。

9、遇雨天及每天下班时,要做好防雨措施,以防雨水冲走砂浆,致使墙体倒塌。

10、工人垂直往上下转递石块时要搭脚手架,架子的站人板宽度应不小于60cm。

11、用锤打石时,应先检查铁锤有无破裂,锤柄是否牢固。打锤要按照石纹走向落锤,以免伤人。

12、不准在墙顶或架上修改石材,以免震动墙体影响质量或石片掉下伤人。

13、不准徒手移动上墙的料石,以免压破或擦伤手指。

14、不准勉强在超过胸部以上的墙体上进行砌筑,以免将墙体碰撞倒塌或上石时失手掉下造成安全事故。

第四节 钢筋混凝土护坡

3.1、锚杆施工工艺

路堑边坡按设计要求清理好后,开始进行锚杆施工作业。 1、定位:孔位允许偏差为±15mm;锚杆孔距误差不超过150mm。 2、钻孔:锚杆采用风枪打眼,锚杆轴线于岩体主体结构面或滑移面成大角度相交,钻孔要符合以下要求:钻孔圆而直,钻孔方向尽量与岩层主要结构面垂直;锚杆孔径要大于杆体直径15mm。钻孔深度要满足下列要求:锚杆孔深允许偏差为±50mm;钻孔质量和锚杆材料质量是锚杆施工质量的基础,确保每一根锚杆都能发挥支护的作用。

3、清孔:用高压风管将孔内粉尘和杂物吹出。

4、砂浆制备:采用不低于32.5 级且具有抵抗水侵蚀的化学稳定性的普通硅酸盐水泥,按施工配合比在拌合站统一拌合锚杆用砂浆。 5、锚杆准备:按设计要求截取杆体,并整直、除绣和除油。 6、注浆:孔深、孔径验收合格后灌注水泥砂浆,普通水泥砂浆锚杆的施工要求如下:砂浆拌和均匀,随拌随用,一次拌和的砂浆要在初凝前用完。砂浆质量是确保粘结力和锚固力的核心,必须充分注意,严格控制在初凝前用完,并要遵守以下规定:

(1)、注浆开始或中途暂停超过30 分钟时,要用水润滑注浆罐及其管路。

(2)、注浆孔口压力控制在0.4~0.6Mpa 之间;。

(3)、注浆管要插至距离孔底5~10cm 处,随水泥砂浆的注入缓慢匀速拔出,直到注满为止。

7、插锚杆:注浆结束后随即迅速将锚杆体插入,锚杆杆体插入孔内的长度不得短于设计长度的95%。若孔口无砂浆流出,必须将锚杆体拔出重新注浆。

3.2、钢筋砼护坡施工工艺

钢筋砼护坡施工在锚杆施工完成后进行。

1、测量放样:在锚杆施工完成后立即进行,根据河道设计开挖坡面放出基坑开挖边线和边坡平台位置。

2、基坑开挖:因基坑断面较小,只有采用破碎锤结合人工风镐开挖的方法进行,开挖时注意要使开挖断面垂直于河道边坡坡面。

河道治理工程施工组织设计(DOC 115页)[实用全面资料]