好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

河道治理工程施工组织设计(DOC 115页)[实用全面资料]

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

⑶对垂直施工缝应刷一层水泥净浆,水平缝铺一层1-2cm的1:2砂浆。为增加混凝土界面强度,代替凿毛处理的传统做法,可采用界面剂或ZV胶聚合物砂浆,则效果更佳。

5、泄水孔管按设计位置及角度需提前固定并做好标记,浇筑时管内填塞水泥袋,拆模后管内清理干净。沉降缝沥青杉木板应位置准确,固定闹靠,浇筑时不得发生弯曲和偏移。拆模后使用沥青膏封缝。

第六节 翻板闸施工方案

一、 施工工艺 1.1 测量放样

施工前,根据设计图纸,放出边线桩及砌体基槽开挖范围,在开挖边界外设保护桩,便于施工中随时检查。水平线悬吊间距不得大于5m且须经常检查是否下垂,

1.2 基槽开挖

根据测量班复核后的控制点用全站仪测出每条骨架的轴线,

并用钢尺量等办法进行复核,无误后挂线开挖基槽。采用人工配合机械开挖的方法,待挖至接近设计标高时检查基槽标高和轴线偏位情况,对有偏差的及时休整达到设计要求。基槽未见岩层时,深度不小于100cm.

1.3 M7.5浆砌片石基础砌筑

1、砌体采用挤浆法分层分段进行砌筑。分段位置设在沉降缝处,分层水平砌缝大致水平。各砌缝应互相错开最少8cm,不能产生通缝,

砌缝应饱满,完全充满砂浆,不能有空间存在。

2、各砌层应先砌外圈定位砌块,并于里层砌块交错练成一体。定位砌块用表面较为平整的尺寸较大的石料,定位砌缝必须满铺砂浆,不得镶嵌小石块。

3、定位砌块砌完后,先在圈内底部铺一层砂浆,其厚度应使石料在挤压安砌时能紧密连接,且砌缝砂浆密实饱满。砌筑腹石时,石料间的砌缝要互相交错,咬搭,砂浆密实。石料不得无砂浆直接接触,也不得干填石料后铺灌砂浆;石料要大小搭配,较大的石料以大面为底,较宽的砌缝可用小石块挤塞。挤浆时可用小锤敲打石料,将砌缝挤紧,不得留有空隙。

4、浆砌片石时,应利用片石的自然形状,相互交错的衔接在一起,因此除最下一层石块应大面朝下外,上面的石块不一定必须大面朝下,做到犬牙交错,搭接紧密即可。同时在砌下层石块时,即应考虑上层石块如何接砌。砌筑过程中还要将石料的缝留开,保证2公分的深度,以利于勾缝。

5、为保证接缝的作用,两种接续缝必须垂直,并且缝两侧砌体表面需要平整,不能搭接。同时,接缝中尚需填塞防水材料,以防止砌体漏水。砌筑有接缝砌体时,最好根据设计规定的接缝位置,采用跳段砌筑方法,使相邻两段砌石高度错开。并在接缝处作为一个外露面,挂线砌筑,达到又直又平。

6、勾缝采用凹缝,缝宽2cm,缝深1.5cm,勾前用水冲洗干净,勾后再用同级别的水泥砂浆抹平划槽勾缝。沉降缝用沥青麻絮填塞密实后外露5cm的缝,用水冲洗干净用采用与设计要求强度一致的砂浆勾凹缝,缝宽2cm,深2cm。勾缝需注意:勾自然缝,杜绝勾假缝,勾缝以后需要用钢刷配合干净水将浆砌片石表面清洗干净整洁。

7、砌体砌筑完成后应及时覆盖,并经常洒水保持湿润,常温下养护期不得小于7d,在养护期间应避免对砌体产生碰撞,震动。砌体的砂浆未达到设计强度前,不得承受全部荷载。

1.4 干砌块石施工

砌体要分层进行,层间竖缝要错开,每层以大块石为骨干,大面朝下。不平稳部位应用小石块垫稳,不得有松动石块。层面应经常用厚薄不同的石块调整高度,以便始终保持各层呈基本水平上升。不得以大块石砌外缘而内里填碎石或卵石,外砌石块要互压1/2以上,并用大块石封顶。

第七节 季节性施工措施

一、夏季施工措施

由于本标段施工经春夏两季节期间,因此在夏天气温较高,在日光曝晒下的施工场地表面温度会更高。因此,在夏季必须合理安排施工时间,争取做到早出工、晚收工、延长中午休息时间,避开高温。另外,必须在施工现场布置茶水亭、休息处,有专人供应凉开水,供施工人员在工作间隙休息、饮水、降温。在宿舍中也必须配备电风扇,保证施工人员安心休息。医务室内配备夏季防暑降温药品,以供不时之需。

夏季和旱季的共同特点是气温高,水分蒸发快、砂浆及砼表面容易产生收缩裂缝,为此,应设法防止阳光暴晒,减少水分的蒸发,及时浇筑、及时覆盖和润湿养护。

钢筋混凝土护壁及片石混凝土避开高温浇捣,尽量利用下午6时至次日上午10时之间完成施工。

夏季施工时,根据炎热程度适当增加拌和含水量,一般较设计增加1%~2%。

准备好足够的覆盖工具,必要时采用遮阳棚,防止阳光直晒。遮阳棚亦可在雨季施工时使用。

二、雨季施工措施 一、钢筋混凝土雨季施工

1、冬季砼拌合时,各项材料的温度应满足砼拌合所需的温度,为满足拌合温度,材料可分别加热。首先应考虑水再为集料,水泥只保温不得加热。对材料的加热温度进行热工计算并应据此施工。

2、冬季砼搅拌时,应较正常施工时延长50%。 3、水的加热采用直接向水箱内导入蒸汽。 4、砂石料加热用带孔蒸汽管插入料堆内通汽加热。

5、在砼中掺入适量的防冻外掺剂,砼浇注温度不低于10℃。 6、在已硬化的砼上继续浇注砼时,已硬化砼接合面应有5℃以上的温度,低于此温度时应用蒸汽加热等法提高接合面的温度。新砼浇注完成后,应保证砼在头7天内不低于10℃。

7、设置专门的测温人员,对材料和砼进行连续观测,确保各种材料和砼在规定的温度内,如超出,立即采取措施,确保温度正常。

8、在加热或应用保温设施时,并在其随后的时间内,任何结构表面温度不应超过32℃,在8小时内温度变化不应超过10℃。 (3)雨季施工的其它措施 A、制定雨季施工计划

1、雨季施工前,我公司将根据现场具体情况编制实施性的雨季

施工计划,提交监理工程师审查批准。

2、雨季施工前修建临时排水设施,保持现场排水的畅通和现场作业场地不被洪水淹没,并备齐必要的防水器材。

3、软土地基地段、滑坡地段的基础处理避开雨季施工。随时检查边坡、坡顶裂缝渗漏情况,及时采取补救措施,杜绝酿成水患。

4、加强与气象部门的联系,做好预防工作。及时维修施工便道,确保在雨季畅通无阻。

5、雨季应避免遇雨露天浇灌混凝土。雨季还应加强防风紧固措施。

6、雨季施工期间,加强基坑地表的沉降、边坡侧移等方面的监测,并做好记录,发现异常情况,及时采取处理措施。

7、配备一定的自发电能力,以确保汛期突然停电情况下的防排水需要。

8、在河道两侧、明挖基坑四周设置排水沟,并定期检查排水管网及抽水设备的可靠性,提高快速反应能力。

9、雨天不安排浇筑混凝土施工,己浇筑混凝土未达到足够强度时,及时进行遮盖。

10作好遮盖防水工作,使任何应避水的材料、产品、半成品免于浸泡淋湿,材料场地作好排水。

11、雨季回填土的土质含水量较大时,采取掺9%的白灰处理,或者采取砂砾换填,保证回填土的质量。

B、水土流失的防止措施

1、在施工区域,疏通排水、截水系统,临时排水实施和永久性排水实施有机的结合,防止雨季洪水冲刷耕地、植被造成水土流失。

2、按设计方案进行截水沟、排水沟、急流槽等排水设施尽早安

河道治理工程施工组织设计(DOC 115页)[实用全面资料]