好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

精密空调工程施工组织设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

组织实施方案与工作大纲

一、 项目概况 1. 背景

本项目的信息中心机房位于市教育局大院,由于现有的精细空调不能满足实际需求,因此需要对信息中心机房的精细空调进展改造以满足实际使用需求。

2. 项目周边环境

市教育局位于同济西路,教育局附近有汾江中学,在精细空调运输过程中要注意路上行人的动态,以防在搬运过程中与行人发生碰撞,防止意外发生。在项目实施过程中,尽量减少噪声发生,减少对教育局部和附近学校的影响。

3. 工作容

信息中心机房原有精细空调拆除与运输;新增精细空调供货、运输、安装、调试和试运行。

4. 工作要点

保证在原有精细空调拆除过程中,不影响信息中心机房的运作;在精细空调搬运过程中,不发生人员受伤的情况;在施工过程中,采取措施对机房部的温度进展降温,以保证计算机设备的正常运作;在保证施工质量的同时,尽量在最短的时间完成对新增空调的安装、调试和试运行工作,使信息中心机房尽快投入正常的运作。

二、 设备选型

根据招标文件的要求,我司选用艾默生DataMate 3000系列12.5kW冷量档

1 / 29

的机组作为本次投标的设备。以下为该设备的参数:

类型 制冷量和显冷量(W) 风机 压缩机 滤网 净重〔kg〕 机组安装空间(mm) 长×宽×高 电参数 室外机技术参数 风量- CMH 风机数量 功率- W 运行温度围- °C 机组安装空间(mm) 长×宽×高 24℃dB 50%RH 制冷量 显冷量 12500 10200 2800 1台 1个 578x914x8 376x427x8*2 3个 约140 600×500×1850 空开 32 标准风量〔m3/h〕 风机台数 数量 尺寸〔mm〕 数量 7300 2 340 -15~45℃ 787×352×1240 1. 精细空调液晶屏操作说明

本节主要介绍DateMate 3000系列空调的微处理控制器的外观、显示屏、控制键、控制界面、控制逻辑、告警功能和其它功能。

1.1. 外观

微处理控制器显示面板如图5-1所示。

2 / 29

液晶显示屏运行状态指示灯告警指示灯控制键

微处理控制器显示面板

1.2. 显示屏

液晶显示屏为中文菜单,白色背光。在系统正常运行时,显示屏显示当前室温度和湿度〔湿度显示属于选配功能,只有配置了加湿器的机组才能进展湿度显示〕、设备输出状态〔制冷、加热、除湿、加湿〕、机组属性〔单机、主机、备机〕、机组运行状态〔运行、待机、锁定〕、告警信息与当前时间,如图5-2所示。

21℃ 加热 单机50%rh 加湿 运行高湿报警 1/42012/01/01 00:00

显示屏

可以从主菜单上得到某个部件运行状态以与告警等更详细的信息。在浏览菜单时,当前菜单条反显;修改设置时,当前修改位反显。

1.3. 控制键 1.3.1.

功能说明

微处理控制器提供了5个控制键,如图5-3所示。

开/关键上移键回车键退出键控制键

下移键

各控制键的功能描述见表5-1。

3 / 29

精密空调工程施工组织设计方案