一、工程概况

北京××工程位于北京市××区××路××号,总建筑面积××m2,基地尺寸41.16× 43.96m,地下二层,地上十六层,结构形式为全现浇框架一简体结构。±0.000相当于绝对标高51.70m,设计室外地坪—0.45m,基础埋深-10.75m,檐高59.65m,建筑物总高度65.40m。

本工程垫层厚度100mm;基础为1.5m厚平板筏基,基底标高为-10.75m;地下室外墙厚度为-350mm,内墙厚度为250mm、300mm、350mm、500mm不等,顶板厚为200mm、250mm。

地下室防水等级为一级,基础底板、外墙采用Ⅱ+III型SBS高聚物改型沥青防水卷材;屋面采用II十111型SBS高聚物改型沥青防水卷材;卫生间防水为1.5mm厚非焦油聚氨酯涂料,周边上卷250mm。

地上部分外墙为250mm厚陶粒砼砌块,内隔墙均为150mm厚陶粒砼砌块。

2、检验、测量和试验设备的购置

(1)购置前,由计量员提出书面申请,填写购置申请书——式两份,由技术部审批,超过2000元的单件没备,由总工程师批准后方可购买,购置文件交技术部存档,详见图2—1;计量设备购置、检验、使用流程图。

(2)购买时,必须具有《制造计量器具许可证》的厂家生产的,具有CMC标志的计量器具,和经国家技术监督局形式批准及鉴定合格的进口计量器具。

3、检验、测量和试验设备的标准

(1)对影响施工质量的检验、测量和试验设备,应按规定周期或使用前应按国家承认的基准、标准到国家法定计量鉴定机构或者经授权和鉴定机构进行确认、校准和调整,一律不得自行检定,无标准时,应以规定的文件作为校准依据,并在记录中注明。

(2)需要进行周期校准的检验、测量和试验设备,包括A(强检)、B(非强检)类,在接到技术部和周检通知时,做好检验、测量和试验设备和周检校准工作,必要时,应准备备用的检验、测量和试验没备,以保证现场工作的进行。对校准设备的校准证书,正本交技术部存档,抄件存本单位。

(3)必须建立检验、测量和试验设备的校准资料。资料应包括计量器具登记表、计量器具管理目录, 计量器具分布和计量器具周检计划。根据校准资料,对设备按A(强检)、B(非强检)、C(一般管理)类分别管理。

4、工程主要测量参数及选用的计量器具分析 4.I 依据工程概况选用计量器具

4.1.1 ±0.00标高相当于绝对标高51.70m,室内外高差0.45m,檐高,59.65m,需用准确度±3mm水准仪,准确度 ±2经纬仪,5m水准标尺进行测量。

4.1.2 建筑物定位采用半占测距仪及50m钢卷尺测量,轴线用经纬仪测量。

4.1.3 陔工程为筏板基础,板厚1.5m,基底标高为-10.75m,需用50米钢卷尺配合水准仪采用垂吊钢尺法引测标高,以及5m水准标尺进行测量,各墙外形截面尺寸,楼板顶板厚尺寸需用5m或7.5m钢卷尺测量。

4.2 降水工程计量器具

由降水分包方实施,降水采用基坑周外设自渗砂井,向外抽水以达到降水目的,使水位降至基底50cm以下,采用5m钢卷尺进行测量。 4.3土方开挖及回填工程计量器具

边坡除北侧1:0.3放坡,其它面采用护坡桩,挖土时测量人员紧随,控制标高及边坡尺寸。余土200mm为人工清运,土方回填严格控制每步虚土厚度≤250mm,其最小干密度不小于1.49g/cm3,需用水准仪、5m水准标尺、5m或7.5m钢卷尺、经纬仪、环刀、天平等进行测量、试验。

4.4钎探工程计量器具

钎探深度1.5m需用3m以上钢卷尺测量。 4.5 基础防水工程计量器具

4.5.1 检查含水率不大于9%时方可施工,施工环境温度低于+5℃时不予施工,需用天平、温度计等进行测量、试验。

4.5.2 接缝处长边搭接大于lOOmm,短边搭接大于150mm,需用2m以上钢卷尺进行检查,外墙防水700nml高为内贴法,用钢尺进行检查。4.5.3 底板保护层豆石砼4cm厚,用水准仪测量所做灰饼标高,然后冲筋保证保护层厚度达到要求即可。外墙采用C4OP8抗渗砼,底板采用C35P8抗渗砼,防水层做完后粘贴苯板保护。 4.6 模板工程计量器具

4.6.1 基础:东、南、西三面砌240砖墙,2200mm高为外模,底板北侧采用多层板支立,需用3m以上钢卷尺及靠尺即可。

4.6.2 地下室外墙:采用大模板支撑浇筑砼,需用水准仪抄测标高控制,以及用5m以上钢卷尺、靠尺枪查其垂直度即可。

4.6.3 独立柱、主体结构、楼梯:独立柱、主体结构施工时主要以水准仪控制标高,钢卷尺配合测量,靠尺检查垂直度,必要时采用经纬仪检查垂直度。楼梯可采用小型水平尺检查水平度。 4.6.4 所有模板标高用水准仪和5m水准标尺进行检测。 4.7 钢筋工程计量器具

4.7.1 钢筋绑扎时要留设保护层:保护层厚基础底板为35mm,外墙外侧30mm,外墙内侧25mm,梁柱25mm,楼板15mm,保护层厚度用钢卷尺检查即可。

4.7.2 钢筋锚固长度、搭接长度用3m以上钢卷尺检查即可。 4.7.3 马凳间距、钢筋间距、箍筋间距、箍筋加密区长度用3m以上钢尺检测,钢筋加工尺寸用5m以一钢尺检查。 4.7.4 底板弹出墙、柱的轴线及边线,用经纬仪放线。

4.7.5 钢筋直径大于20nlm的采用等强锥螺纹、冷挤压接头连接,锥螺纹接头加工前,先用压力机预压,以压力机压力表控制压力大小,

用套丝机套丝,用卡环检测丝口质量,锥螺纹接头施工使用力矩扳子手拧紧。冷挤压也以压力机压力表控制挤压程度,压痕深度用卡环检查。

4.8 砼工程计量器具

4.8.1 采用商品砼,商品砼的计量(砂、石、水泥、外加剂)由商品砼供应单位控制,经理部做试验。商品砼进入现场,用坍落度筒测试坍落度值,并做相应试块(需100×100×lOOmm抗压试模、Φ175×185

×150mm抗渗试模)。

4.8.2 对现浇砼标高用水准仪或钢尺检查,柱、梁每层垂直度采用2m托线板类仪器检查(靠尺检测),全高用经纬仪检查;表面平整度用2m靠尺和楔型塞尺检查,其余预埋件位置尺寸用钢尺检查。 4.9 砌筑工程计量器具

工程参数用以下计量器具检查:

4.9.1 对墙砌体顶面标高用水准仪和尺量检查; 4.9.2 垂直度用2m托线板类仪器检查;

4.9.3 砌体表面平整度、灰缝用施工线、靠尺和楔形塞尺检查; 4.9.4 砂浆试块需用试模9块。 4.10 架子工程计量器具

对地基要求、构造要求、安全要求及搭设参数需配备3m、5m、30m以上的钢卷尺、水准仪、经纬仪及一个接地电阻测试表。 4.11 装修工程计量器具

4.11.1 门窗工程:弹出50线找规矩,需配备一台水准仪和一个水准标尺。

4.11.2 抹灰:冲筋及墙体表面十整厦,需配备靠尺和3m以上钢卷尺。

4.11.3 水泥楼地面、地砖地面及屋面工程质量检查需配备靠尺、塞尺,拌制砂浆配备2台500Kg以上台称计量砂子重量。 4.12 机械计量器具

从施组中的施工机具设备需用量计划分析

4.13 主要材料计量检测

4.13.1 钢筋进入现场采用电子吊钩称计量。

4.13.2 木材采用钢卷尺(5m)计量,玻璃用3m钢尺检测,按实际平方米计量。

4.13.3 水泥、石灰,液体材料用500Kg以上台称抽检。 4.13.4 砂子、石子、豆石、石渣用5m钢尺计量。

4.13.5 其余以个、块、根为单位的材料按实际数量计量,如:红机砖。

4.14 冬季施工计量器具

应做好测温记录工作,浇筑砼时应留置测温孔,需配备温度计50根,数字测温计一个。 4.15 雨季施工计量器具

施工用电设备应有接地接零措施,需用一个接地电阻表和两个绝缘电阻测试表以及电度表、电压表、电流表等。 4.16 技术质量计量器具

技术质量措施中的参数需配备一套质量检测器和经纬仪、水准纬 4.17 实验计量器具

除前面所提到的砼抗压、抗渗,砂浆抗压,土壤干密度试验所需的计量器具外,还需做红机砖、陶粒空心砖、钢筋搭接、防水材料等试验,这类试验经理部无需配备计量器具,由经理部取样后送公司实验室或监理指定实验室进行试验。 4.18 文明施工计量器具

根据文明施工方案中各方面的内容及参数值,需配备5m或7.5m钢卷尺和一个接地电阻表,两个绝缘电阻测试表即可。 4.19 能源控制计量器具

对临时用水用电需配备一个民工生活用水表,一个经理部生活区用水表,一个施工用电表,一个生活用电表。 4.20 电施工计量器具

4.20.1 预埋管线中暗配管弯曲半径应大于管外径的10倍,采用套