电力系统暂态分析第五
章作业参考答案
Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
第五章作业参考答
案
1、利用对称分量法分析不对称短路故障时,基本相如何选择 答:
选择特殊相作为分析计算的基本相,例如A相单相接地短路时,选择A相作为基本相;AB两相短路时选择C相作为分析计算的基本相。
2、电力系统同一点发生不同类型短路故障时,是否总有三相短路电流最大举例说明。 答:
不是总有三相短路电流最大,譬如单相金属性接地短路时,故障相流过的电流为
I(f1)?X3I(f3),其中K0??0,当X?0?X?1时,即K0?1时,就有I(f1)?I(f3)。
X?12?K03、在正序等效阻抗和负序等效阻抗相等的电力系统中(通常都认为系统的正序阻抗等于负序阻抗),如果零序等效阻抗为
Z?(0),请按故障处正序电流从大到小的顺序
对各种短路故障进行排序,并说明理由。 答:
(1)按故障处正序电流从大到小的顺序排列的故障类型如下:三相短路、两相短路接地、两相短路、单相接地短路。
?((1n))?I(2)理由如下:根据正序等效网络有
??E(n)(3)Z1??Z?Z,三相短路时??0;两
(1.1)(2)Z?Z//ZZ?Z2?;单相接地短路时2?0?;两相短路时?相短路接地时?(1)Z??Z2??Z0?。
(3)(1.1)(2)(1)Z?Z?Z?Z????因为
所以三相短路
I((13))?两相短路接地
I((11).1)?两相短路
I((12))?单相接地短路
I((11))
4、在正序等效阻抗和负序等效阻抗相等的电力系统中(通常都认为系统的正序阻抗等于负序阻抗),如果零序等效阻抗也等于正序阻抗,请按故障处负序电流从大到小的顺序对各种短路故障进行排序,并说明理由。 答:
(1)按故障处负序电流从大到小的顺序排列的故障类型如下:两相短路、两相短路接地和单相接地短路、三相短路
(2)根据各种短路情况下的复合序网可得: 三相短路时:
I(f3()2)?0I;
(1)f(2)?Uf|0|x?(1)?x?(2)?x?(0)?Uf|0|2x?(1)
?Uf|0|3x?(1);
单相接地短路时:
I(f2()2)?两相短路时:
Uf|0|x?(1)?x?(2)I两相短路接地时:所以:
(1.1)f(2)Uf|0|Uf|0|1???2x?(1)?x?(2)//x?(0)3x?(1)
1)(3)I(f2()2)?I(f1()2)?I(f1(.2?I)f(2)5、在正序等效阻抗和负序等效阻抗相等的电力系统中(通常都认为系统的正序阻抗等于负序阻抗),如果零序等效阻抗为对各种短路故障进行排序。 答:
(1)按故障处正序电压从大到小的顺序排列的故障类型如下:单相接地短路、两相短路、两相短路接地、三相短路;
(2)根据各种短路情况下的复合序网可得: 三相短路时:
Z?(0),请按故障处正序电压从大到小的顺序
U(f3()1)?0U;
(1)f(1)?Uf|0|x?(1)?x?(2)?x?(0)?(x?(2)?x?(0))?2Uf|0|3;
单相接地短路时: