好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

某工程试验送检与检测方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

xxxxx工程 试验送检方案

一、工程概况

Xxx工程位于xxx,由新桥和旧桥组成,人民新桥位于人民旧桥的东侧,修建于1992年,结构形式为刚架拱桥,刚架拱净跨径32m,桥梁全长52m,净宽7m,拱圈高度3.2m。人民新桥上部结构刚架拱桥横桥向由4片拱肋组成,拱肋间距为2.86m,拱肋宽0.35m。依据图纸设计要求,主要针对新桥采取如下措施;

1、拆除重建上部结构部分弦杆与斜撑;拆除重做人民新桥全桥桥面铺装及两侧桥头搭板,拆除微弯板,重新浇筑整体式桥面板;

2、保留原拱片,在原拱肋间新增三片拱片;对原拱片拱脚上缘、实腹段及部分拱脚下缘粘贴钢板,更换拱片支座;新建弦杆部分横隔板,对保留横隔板进行增大截面加固;

3、对主拱圈及桥面破损、开裂、露筋部位进行局部修补; 4、拆除重做新旧桥两侧人行道及栏杆;拆除新旧桥绿化带,重新设置中央分隔带等内容。 二、试验室管理制度

1、原材料的报验:现场试验检验人员应及时按取样规则进行取样送检,实验室填写《来样/报告发放登记表》,如需进行平行检验或见证试验的应及时通知监理部进行取样;

2、试验室根据《来样/报告发放登记表》的内容,按照试验规程

的要求,及时检测及时填写检测报告,并及时将检测报告及时反馈给物资部门。试验室保存电子版本和一份原件,并根据工程技术部门的要求提交检测报告。如遇检验材料不合格,应及时通知物资部门,物资部门及时对不合格材料进行封闭、标识;

3、试验检测原始记录是检测工程材料及产品参数特性的真实反映,任何人不得更改、删除。原始记录应力求完整,包括数据、曲线、图表、计算及导出数据;

4、检测报告格式报告填写应完整,数据准确、结论正确; 5、对工程中的检测试验过程负责协调、检查、管理; 6、参与现场质量管理和检查工作,对关键检测项目的实施进行监控。

三、试验检测项目、及检测频率 1.原材料

材料名称 试验检测项目 屈服点、抗拉逐批检查,且每批钢板 强度、伸长率、抽取一组试样进冷弯、冲击值 行复检。 结构胶 接能力、热变形温度、不挥每件每组分称取500g,并按相同组料安全性鉴定技术规范》按进场批次,每批 《工程结构加固材50550-2010) 范》(GB 程施工质量验收规施工检验频率 按进场的批次,依据标准 《建筑结构加固工胶体性能、粘号见证取样3件,

发物含量 分予以混匀后送检验机构复验。 每天随机抽取灌(GB50728-2011) 灌注结构抗压强度 胶试件 组,自然养护七天 同一构件应检钢板防腐涂料、涂装遍测5处,每处应检注结构胶试件一树脂浇铸压缩性能试验方法(GB2569) 设计要求 层检验 数、涂层厚度 测3个相距50mm的测点 按进场批次,每批号见证取样3件,胶体性能、黏每件每组分称取植筋胶 结能力、不挥500g,并按相同组发物含量 分予以混匀后送检验机构复验。 《钢筋混凝土用钢 1.拉力试验(屈HPB300服强度、极限1次/1批,每次不、强度、伸长率)HRB4002.冷弯试验 钢筋 《钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢超过60 t 第一部分:热轧光圆钢筋》(GB1499.1-08) J22-2008) 计规范》(JTG/T 《公路桥梁加固设

筋》(GB1499.2-2007) 拉伸屈服强度、屈服伸长玻纤格栅 率、2%伸长率时的拉伸强度 剪切粘结强度、拉伸粘结按进场批次,每批界面剂 强度 见证抽取3件 范》(GB 50550-2010) 按进场批次,每批抗压强度、抗号见证抽样3件,《混凝土结构加固改性环氧折强度、与混砂浆 凝土正拉粘结强度 每件每组分称取设计规范》

500g,并按同组分(GB 50367) 予以混匀后送独立检验机构复验 钢-钢拉伸抗剪按进场批次,每批切强度、胶体号见证取样3件,《公路桥梁加固设裂缝补用性能、不挥发胶 物含量、可灌注性 每件每组分称取计规范》 500g,并按相同组(JTG/T J22-2008) 分予以混匀后送检验机构复验

10000m2为一批交通工程土工合成取一个样,不足材料(JT/T 10000m2也按一480-2002) 批计。 《建筑结构加固工程施工质量验收规

2.路基工程 检测位置 桥面铺装、伸缩缝、人行道 台背填土、压实度 路基路面 3. 桥梁工程

结构名称 试验检测项目 施工检验频率 以 300 个同类《公路桥涵施工技型接头为 1 批,钢筋焊接 拉伸试验 不足 300 个时F50-2011) 仍作为一批。 《建筑结构加固工程施工质量验收规粘贴钢板 抗粘结力强度 全部检验 范》(GB 50550-2010) 《建筑结构加固工取1%且不少于3植筋 抗拉拔力 根 范》(GB 50550-2010)

试验检测项目 施工检验频率 依据标准 《公路桥涵施工技平整度 全部检查 术规范》(JTG/T F50-2011) 每侧每层不少设计要求≥96% 于三个点 依据标准 术规范》(JTG/T 程施工质量验收规

某工程试验送检与检测方案

xxxxx工程试验送检方案一、工程概况Xxx工程位于xxx,由新桥和旧桥组成,人民新桥位于人民旧桥的东侧,修建于1992年,结构形式为刚架拱桥,刚架拱净跨径32m,桥梁全长52m,净宽7m,拱圈高度3.2m。人民新桥上部结构刚架拱桥横桥向由4片拱肋组成,拱肋间距为2.86m,拱肋宽0.35m
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4h1f20fpty7dd7d92wae4uc568cqcf01a3z
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享