好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

武汉大学电气工程学院电气工程课程设计及实验-计算书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1 主变压器选择 1.1 备选变压器型号及参数 变压器形式 空载损耗 三卷变 短路损耗 型号及参数 SSPSL1-12000 220/121/10.5kV 100/100/50 123.1kW 高-中:510kW 高-低:165kW 中-低:227kW 106.4kW 高-中:461W 高-低:431kW 中-低:392kW 10.17 17.63 11.4 82t 24.7 14.7 8.8 106t 价格/自重 1200万 OSF-PSL1-12000 220/121/10.5kV 100/100/50 空载损耗 自耦变 短路损耗 1000万 1.2 综合投资计算 (1) 三卷变

Z=Z0 (1+0.7) = 1200×1.7 = 2040 万元

(2) 自耦变

Z=Z0 (1+0.7) = 1000×1.7 =1700 万元

1.3 110kV侧容量及功率因数计算

P1=120?0.9=108MW P3=25?0.8=20MW

Q1=120?1?0.92?52.3Mvar Q1=25?1?0.82?15Mvar

P2?P1?P3?108?20?88MW

cos?2?P2P?Q2222Q2?Q1?Q3?52.3?15?37.3Mvar

?0.92

?8888?37.3221.4 年运行费计算 (1) 三卷变

容量归算:

?SN??100???P??P??165???1?31?3???660kW

?50??S3N??P2?3?S??100???P2??3??N??227????908kW

S50???3N?2222

各侧有功损耗: ?P1?11(?P??P??P)?(660?510?908)?131kW 1?31?22?32211?P2?(?P2?3??P??P)?(908?510?660)?379kW 1?21?32211?P3?(?P??P??P)?(660?908?510)?529kW 1?32?31?222单台有功损耗:

?PK??P1(SS12S)??P2(2)2??P3(3)2SeSeSe1202882252?131()?379()?529()

120120120?357.78kW

各绕组电压百分比:

11u1%?(u1?3%?u1?2%?u2?3%)?(14.7?24.7?8.8)?15.3

2211u2%?(u1?2%?u2?3%?u1?3%)?(24.7?8.8?14.7)?9.4

2211u3%?(u1?3%?u2?3%?u1?2%)?(14.7?8.8?24.7)??0.6

22SN120000?15.3??18360kvar SB100SN120000?9.4??11280kvar SB100SN120000??0.6???720kvar SB100各侧无功损耗: ?Q1?ud1%?

?Q2?ud2%?

?Q3?ud3%?单台无功损耗:

?QK??Q1(SS12S)??Q2(2)2??Q3(3)2SeSeSe1202882252

?18360()?11280()?720()120120120?18360?6066.13?31.25?24394.88kvar

单台空载损耗: ?P0?123.1kW

?Q0?I0SN120000?1??1200kvar SB100损耗小时数τ计算: 配电等级(kV) 功率因数cos? Tmax(小时/年) τ(小时/年) 220 110 10 0.9 0.92 0.8 4800 4200 4500 3200 2520 3150

年运行总损耗:

2S32S12S21?A?n(?P0?K?Q0)T0?(?PK?K?QK)(2?1?2?2??3)2nSNSNSNSN3?2?(123.1?0.1?1200)?800011202882252?(357.78?0.1?24393.88)(?3200??2520??3150) 2222?2120120120?3889600?699.30?(3200?1355.2?136.72)?7.170?106kW?h

年运行费用:

U???A?U1?U2?0.5?7.170?106?0.03?2.04?107?0.058?2.04?107?3.585?10?6.12?10?1.18?10?5.377?106元(2) 自耦变

656

?SN??100????P??431?容量归算: ?P?1?31?3????1724kW

?50??S3N?

22?P2?3?S??100???P2??3??N??392????1568kW

S50???3N?SN?17.63?2?35.26 SN3SN?11.4?2?22.8 SN322u1?3%?u'1?3%u2?3%?u'2?3%各侧有功损耗:

11?P?(?P??P??P)?(1724?461?1568)?308.5kW 11?31?22?32211?P2?(?P2?3??P??P)?(1568?461?1724)?152.5kW 1?21?32211?P3?(?P??P??P)?(1724?1568?461)?1415.5kW 1?32?31?222?PK??P1(SS12S)??P2(2)2??P3(3)2SeSeSe单台有功损耗:

1202882252

?308.5()?152.5()?1415.5()120120120?308.5?82.0?61.4?451.9kW

各绕组电压百分比:

11u1%?(u1?3%?u1?2%?u2?3%)?(35.26?10.17?22.8)?11.315

22

11u2%?(u1?2%?u2?3%?u1?3%)?(10.17?22.8?35.26)??1.145

22

11u3%?(u1?3%?u2?3%?u1?2%)?(35.26?22.8?10.17)?23.945

22各侧无功损耗: ?Q1?ud1%?SN120000?11.315??13578kvar SB100SN120000??1???1374kvar SB100SN120000?23??28734kvar SB100

?Q2?ud2%?

?Q3?ud3%?单台无功损耗:

?QK??Q1(SS12S)??Q2(2)2??Q3(3)2SeSeSe1202882252

?13578()?1374()?28734()120120120?13578?738.9?1247.1?14086.2kvar

单台空载损耗: ?P0?106.4kW

?Q0?I0SN120000?1??1200kvar SB100损耗小时数τ计算: 配电等级(kV) 功率因数cos? Tmax(小时/年) τ(小时/年) 220 110 10 0.9 0.92 0.8 4800 4200 4500 3200 2520 3150

年运行总损耗:

2S32S12S21?A?n(?P0?K?Q0)T0?(?PK?K?QK)(2?1?2?2??3)2nSNSNSNSN311202?2?(106.4?0.1?1200)?8000?(451.9?0.1?14086.2)(?320022?2120882252 ??2520??3150)22120120?3622400?465.13?(3200?1355.2?136.7)?5.805?106kW?h

年运行费用:

U???A?U1?U2

?0.5?5.805?106?0.03?1.7?107?0.058?1.7?107?2.902?10?5.1?10?9.86?10?4.398?106元经济比较 方案 三卷变SSPSL1-12000 655

1.5

Z总投资(万元) U年运行费用(万元) 2040 537.7 439.8 自耦变OSF-PSL1-12000 1700 2. 短路电流计算 SB=100MVA,UB=UAV,220kV侧电源近似为无限大系统,归算至母线侧阻抗为0.021,110kV侧电源为800MVA火电系统,归算至母线侧阻抗为0.12. 2.1 等值电路图

S1 S2 230kV K1 K2 115kV K3 10.5kV 2.2

各绕组电抗标幺值计算

*xT1?*xT2 us1%SB15.3???0.1275 100Se120u%S9.4?s2?B??0.0783 100Se120

武汉大学电气工程学院电气工程课程设计及实验-计算书

1主变压器选择1.1备选变压器型号及参数变压器形式空载损耗三卷变短路损耗型号及参数SSPSL1-12000220/121/10.5kV100/100/50123.1kW高-中:510kW高-低:165kW中-低:227kW106.4kW高-中:461W高-低:431kW中-低:392kW10.1717.6311.482t24.714.
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4h11m80gzy4vbt01gdv99bpag891im0044c
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享