1 主变压器选择 1.1 备选变压器型号及参数 变压器形式 空载损耗 三卷变 短路损耗 型号及参数 SSPSL1-12000 220/121/10.5kV 100/100/50 123.1kW 高-中:510kW 高-低:165kW 中-低:227kW 106.4kW 高-中:461W 高-低:431kW 中-低:392kW 10.17 17.63 11.4 82t 24.7 14.7 8.8 106t 价格/自重 1200万 OSF-PSL1-12000 220/121/10.5kV 100/100/50 空载损耗 自耦变 短路损耗 1000万 1.2 综合投资计算 (1) 三卷变
Z=Z0 (1+0.7) = 1200×1.7 = 2040 万元
(2) 自耦变
Z=Z0 (1+0.7) = 1000×1.7 =1700 万元
1.3 110kV侧容量及功率因数计算
P1=120?0.9=108MW P3=25?0.8=20MW
Q1=120?1?0.92?52.3Mvar Q1=25?1?0.82?15Mvar
P2?P1?P3?108?20?88MW
cos?2?P2P?Q2222Q2?Q1?Q3?52.3?15?37.3Mvar
?0.92
?8888?37.3221.4 年运行费计算 (1) 三卷变
容量归算:
?SN??100???P??P??165???1?31?3???660kW
?50??S3N??P2?3?S??100???P2??3??N??227????908kW
S50???3N?2222
各侧有功损耗: ?P1?11(?P??P??P)?(660?510?908)?131kW 1?31?22?32211?P2?(?P2?3??P??P)?(908?510?660)?379kW 1?21?32211?P3?(?P??P??P)?(660?908?510)?529kW 1?32?31?222单台有功损耗:
?PK??P1(SS12S)??P2(2)2??P3(3)2SeSeSe1202882252?131()?379()?529()
120120120?357.78kW
各绕组电压百分比:
11u1%?(u1?3%?u1?2%?u2?3%)?(14.7?24.7?8.8)?15.3
2211u2%?(u1?2%?u2?3%?u1?3%)?(24.7?8.8?14.7)?9.4
2211u3%?(u1?3%?u2?3%?u1?2%)?(14.7?8.8?24.7)??0.6
22SN120000?15.3??18360kvar SB100SN120000?9.4??11280kvar SB100SN120000??0.6???720kvar SB100各侧无功损耗: ?Q1?ud1%?
?Q2?ud2%?
?Q3?ud3%?单台无功损耗:
?QK??Q1(SS12S)??Q2(2)2??Q3(3)2SeSeSe1202882252
?18360()?11280()?720()120120120?18360?6066.13?31.25?24394.88kvar
单台空载损耗: ?P0?123.1kW
?Q0?I0SN120000?1??1200kvar SB100损耗小时数τ计算: 配电等级(kV) 功率因数cos? Tmax(小时/年) τ(小时/年) 220 110 10 0.9 0.92 0.8 4800 4200 4500 3200 2520 3150
年运行总损耗:
2S32S12S21?A?n(?P0?K?Q0)T0?(?PK?K?QK)(2?1?2?2??3)2nSNSNSNSN3?2?(123.1?0.1?1200)?800011202882252?(357.78?0.1?24393.88)(?3200??2520??3150) 2222?2120120120?3889600?699.30?(3200?1355.2?136.72)?7.170?106kW?h
年运行费用:
U???A?U1?U2?0.5?7.170?106?0.03?2.04?107?0.058?2.04?107?3.585?10?6.12?10?1.18?10?5.377?106元(2) 自耦变
656
?SN??100????P??431?容量归算: ?P?1?31?3????1724kW
?50??S3N?
22?P2?3?S??100???P2??3??N??392????1568kW
S50???3N?SN?17.63?2?35.26 SN3SN?11.4?2?22.8 SN322u1?3%?u'1?3%u2?3%?u'2?3%各侧有功损耗:
11?P?(?P??P??P)?(1724?461?1568)?308.5kW 11?31?22?32211?P2?(?P2?3??P??P)?(1568?461?1724)?152.5kW 1?21?32211?P3?(?P??P??P)?(1724?1568?461)?1415.5kW 1?32?31?222?PK??P1(SS12S)??P2(2)2??P3(3)2SeSeSe单台有功损耗:
1202882252
?308.5()?152.5()?1415.5()120120120?308.5?82.0?61.4?451.9kW
各绕组电压百分比:
11u1%?(u1?3%?u1?2%?u2?3%)?(35.26?10.17?22.8)?11.315
22
11u2%?(u1?2%?u2?3%?u1?3%)?(10.17?22.8?35.26)??1.145
22
11u3%?(u1?3%?u2?3%?u1?2%)?(35.26?22.8?10.17)?23.945
22各侧无功损耗: ?Q1?ud1%?SN120000?11.315??13578kvar SB100SN120000??1???1374kvar SB100SN120000?23??28734kvar SB100
?Q2?ud2%?
?Q3?ud3%?单台无功损耗:
?QK??Q1(SS12S)??Q2(2)2??Q3(3)2SeSeSe1202882252
?13578()?1374()?28734()120120120?13578?738.9?1247.1?14086.2kvar
单台空载损耗: ?P0?106.4kW
?Q0?I0SN120000?1??1200kvar SB100损耗小时数τ计算: 配电等级(kV) 功率因数cos? Tmax(小时/年) τ(小时/年) 220 110 10 0.9 0.92 0.8 4800 4200 4500 3200 2520 3150
年运行总损耗:
2S32S12S21?A?n(?P0?K?Q0)T0?(?PK?K?QK)(2?1?2?2??3)2nSNSNSNSN311202?2?(106.4?0.1?1200)?8000?(451.9?0.1?14086.2)(?320022?2120882252 ??2520??3150)22120120?3622400?465.13?(3200?1355.2?136.7)?5.805?106kW?h
年运行费用:
U???A?U1?U2
?0.5?5.805?106?0.03?1.7?107?0.058?1.7?107?2.902?10?5.1?10?9.86?10?4.398?106元经济比较 方案 三卷变SSPSL1-12000 655
1.5
Z总投资(万元) U年运行费用(万元) 2040 537.7 439.8 自耦变OSF-PSL1-12000 1700 2. 短路电流计算 SB=100MVA,UB=UAV,220kV侧电源近似为无限大系统,归算至母线侧阻抗为0.021,110kV侧电源为800MVA火电系统,归算至母线侧阻抗为0.12. 2.1 等值电路图
S1 S2 230kV K1 K2 115kV K3 10.5kV 2.2
各绕组电抗标幺值计算
*xT1?*xT2 us1%SB15.3???0.1275 100Se120u%S9.4?s2?B??0.0783 100Se120
武汉大学电气工程学院电气工程课程设计及实验-计算书
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)