好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

3深基坑土方开挖及基坑降水监理控制措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一课资料网www.ekdoc.com

试抽水→正常抽水→降水完毕后封井。

(2)、施工准备阶段质量控制措施

1)查阅地质报告:了解土质情况和地下水的位置(稳定水位)、地下水的类型(潜水、承压水、裂隙水等)、土壤的渗透系数(m/d)、降水深度、水文地质特征等;

2)选择专业的施工队伍并对其进行全面审查:审查重点:资质、业绩、施工能力、成熟经验、人员配置、信誉、并对其项目进行询证核实;

3)审阅降水设计方案及严格审查施工方案:明确井点降水方法(真空(轻型)井点、喷射井点、管井还是深井井点);井点管长度、构造和数量;降水设备的型号和数量;井点系统布置图;降水深度及相关的技术要求;井孔施工方法及设备;现场管理组织机构及职责分工;质量和安全技术措施;降水对周围环境影响的估计及预防措施;观测点的设置及观测记录等等;

4)检查进场施工材料及机械设备,材料质量应符合设计要求,机械设备试运转良好并可满足施工工艺要求。

5)按设计图纸要求复核井点测量定位,符合要求后方可进入下道工序。 (3)、施工阶段质量控制措施

1)对成井过程进行严格控制,安排监理人员进行旁站,并要求施工单位按照设计图纸和审定的施工方案进行,每根井都要进行试抽,以保证成井质量

①、深井成孔

本工程自流深井成孔直径不小于800mm,成孔深度比滤管低0.8m,成孔可采用泥浆护壁钻孔或套管法,成孔后及时在孔底铺垫砂砾。

孔口采用挖埋法设置护筒,防止孔口坍塌,并在一侧设排泥沟、泥浆坑。井管沉放前采用压缩空气进行洗井,将孔内泥浆、泥渣清出井外,以利于降水。

②、深井沉放施工

本工程 深井井管管井制作可采用加筋波纹管或预制水泥管,滤管管壁设置一定数量φ10滤水管,并用铁丝网和尼龙网包裹作为过滤网。下放管井后,在管井与孔壁之间用洁净的中粗砂填实,在向管井及管壁之间的空隙内填粗砂时,管井内应有泥浆水冒出,在填到距地面约1.5m的地方后停止,在管井内灌入清水,如灌入的清水能很快地下渗,则说明管井滤网质量合格。,安放应该垂直并位于

一课资料网www.ekdoc.com

井孔中心;管顶部比自然地坪高500㎜左右,为了保证井管接头对正,外壁绑长竹片导向。井管过滤部分应放置于含水层适当的范围内。井管放置好后,及时填充砂砾滤料,颗粒为3~`8㎜的细砾石,砂砾料必须符合级配要求。其合格率大于90%,杂质含量不大于3%,且不得使用机械直接下料,应用铁锹人工下料,以防止分层不均匀和冲击井管壁。填充滤料必须一次连续完成,从底填至井口1m左右,上部采用不含砂石的粘土封口。砂滤料填完后,在水泵安装前洗井,洗井方法是用高压水枪冲洗管壁,同时用污水泵往外排水,冲出沉渣。洗井工作在安放完井管、填好滤料封口前8h内进行,要一气呵成,以免成孔时护壁泥浆逐渐老化,影响土体往深井的渗水效果。

③、水泵安装及试抽

深井水泵采用潜水泵,水泵安装前,应对水泵和控制系统作一次全面细致的检查,检查电动机的旋转方向,各部位的螺栓是否拧紧,电缆接头的封口是否松动,电缆线有无破损折断。然后在地面空转3~5min,无问题后放入井中使用。安装完毕后应进行试抽水, 在试抽时,要全面检查管井出水情况和抽水设备的运转情况,如发现盲井或抽水长时间为浑水时,应及时进行处理,管井经检查合格后,用粘土将上部深约1.5m的部分填塞密实。

④、满足要求后投入正常使用。管井要求连续工作,保证正常抽水,不得随意停泵。为达到连续抽水的要求,应留出备用抽水设备,现场必须配备发电机,井点供电系统应采用双线路,发电机的功率要能满足所有管井抽水设备的用电要求。以防止突然停电或出现故障,淹没基坑。

2)对所有井点的排水线路及电缆电路进行检查,以保证排水通畅,无渗漏;电路要经过专业监理的检查验收;杜绝水、电的跑、冒、漏;以保证施工的顺利进行和安全事故的发生。

3)降水运行应与基坑开挖施工互相配合,严格要求施工单位按照设计和施工方案确定的施工程序进行,在降水井施工阶段应边施工边疏干.即完成一口投入降水运行一 口。以保证挖土方的干作业环境;

4)降水区域附近设置一定数量的沉降观测点 ,对周 围道路 、建筑物进行定时观测 ,防止基坑外 的地下水位下降对周围的道路 、建筑物造成危害。

5)在降水过程中,要求施工方及时测量观察井的水位,降水按基本保持基

一课资料网www.ekdoc.com

坑干燥考虑基坑中点水位以降至基坑底面以下不大于 1 m为宜。(测量观察井的水位时,工具可自己制作,制作方法为:用尼龙绳作为测量工具,尼龙绳端头系一金属块 (一个小钢筋头 ),另一端系在一个小滑轮上,滑轮在重力的作用下转动。使金属块按一定速度匀速下落,当碰到水面时,会发出一定的响声,此时的绳长为井口到水面的距离,由此推算出水位的标高)。

6)如果水井出现抽不上水或抽出的水逐渐变得浑浊 的情况 ,应立即检查处理 ,可考虑重新用空压机洗井或者重新在此井附近另打井,以保证降水顺利。

7)平时要检查施工方对井口(包括观察观测井)的覆盖和保护工作,以防止在土方的开挖过程中被挖土机挖坏或被土掩埋。

8)在基坑垫层、桩承台、地下室底板完成后,可适当调整抽水量。基础垫层完成后 ,可对观察井进行封闭处理 ,封闭方法为 :先井口处高出地面的井管凿掉 ,然后往井内灌干拌的混凝土 (掺量早强剂 、有机硅),离井口2 m时,往内灌湿拌的混凝土(掺少量早强剂 、有机硅)。这个过程要迅速完成,以防止井内的水溢出井口。最后在井口处(离井5㎝处)抹水泥砂浆掺30%水玻璃使井口与混凝土垫层的平面成为同一平面。

9)按照设计方案设置观测井,进行监测由专业监测单位负责每天观测记录水位的变化,并对观测点的水平位移和沉降进行观察,能够及时掌握水位的变化,以及降水对周边环境的影响。

10)应对措施:

①、当出现出水量小或没有达到预期的效果时:应及时核对地质情况,分析原因,可采取二次冲孔或用高压水枪重新洗井等方法进行处理;

②、可根据情况将轻型井点降水、真空深井降水改为自流井,或者直接增加自流井的数量;

11)深井的停降时间和封堵方法

①、根据设计抗浮要求,坑内深井在地下室顶板覆土完成及主体结构完成几层后方可停止抽水,坑外深井待地下室外墙回填土完成即可以停止抽水。

②、后浇带设计要求到主体结顶时才能封闭,若达到抗浮要求马上停止降水,则水位上升可以通过后浇带淹没地下室。施工时除了电梯井处深井在浇筑混凝土时拨除外,其余坑内深井都保留继续抽水。

一课资料网www.ekdoc.com

③、由于加筋波纹管或预制水泥管直径为800,直接穿过地下室底板,如果不做节点处理,必然会对后面的封堵工作带来难度。采取措施:在绑扎钢筋前用直径为80的圆钢替换穿过底板部分PVC管,圆钢外一周焊接两道止水钢板,并用自吸泵替换潜水泵。

④、达到设计要求停止降水后,采取高压注浆,填满PVC管以及钢管内空隙。钢管上口加焊钢板封堵,防止产生渗漏现象。