│ │ │宽 度 │ │ │ ├───┼─────┼──────────┼─────────┼─────┤ │3 │咬 边 │深 度 │小于0.5mm │直尺检查 │ │ │ ├──┬───────┼─────────┤ │ │ │ │长度│连续长度 │25mm │ │ │ │ │ ├───────┼─────────┤ │ │ │ │ │总长度(两侧)│小于焊缝长度的10%│ │ └───┴─────┴──┴───────┴─────────┴─────┘

6 室内热水供应系统安装 6.1 一般规定

6.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0 MPa,热水温度不超过75℃的室内热水供应管道安装工程的质量检验与验收。 6.1.2 热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管。 6.1.3 热水供应系统管道及配件安装应按本规范第4.2节的相关规定执行。

6.2 管道及配件安装 主控项目

6.2.1 热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加 0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。

检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力 1.15倍状态下稳压 2h,压力降不得超过0.03MPa,连接处不得渗漏。

6.2.2 热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩,直线段过长则应设置补偿器。补偿器型式、规格、位置应符合设计要求,并按有关规定进行预拉伸。 检验方法;对照设计图纸检查。

6.2.3 热水供应系统竣工后必须进行冲洗。 检验方法:现场观察检查。

一般项目 6.2.4 管道安装坡度应符合设计规定。 检验方法:水平尺、拉线尺量检查。

6.2.5 温度控制器及阀门应安装在便于观察和维护的位置。 检验方法:观察检查。

6.2.6 热水供应管道和阀门安装的允许偏差应符合本规范表4.2.8的规定。 6.2.7 热水供应系统管道应保温(浴室内明装管道除外),保温材料、厚度、保护壳等应符合设计规定。保温层厚度和平整度的允许偏差应符合本规范表4.4.8的规定。

6.3 辅助设备安装 主控项目

6.3.1 在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排管和上、下集管作水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍。 检验方法:试验压力下10min内压力不降,不渗不漏。 6.3.2 热交换器应以工作压力的1.5倍作水压试验。蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa;热水部分应不低于0.4 MPa。 检验方法:试验压力下10min内压力不降,不渗不漏。

6.3.3 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计要求。 检验方法:对照图纸用仪器和尺量检查。

6.3.4 水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。 检验方法:温度计实测检查。

6.3.5 敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。

检验方法:满水试验静置24h,观察不渗不漏;水压试验在试验压力下10min压力不降,不渗不漏。

一般项目

6.3.6 安装固定式太阳能热水器,朝向应正南。如受条件限制时,其偏移角不得大于15°。集热器的倾角,对于春、夏、秋三

个季节使用的,应采用当地纬度为倾角;若以夏季为主,可比当地纬度减少10°。 检验方法:观察和分度仪检查。

6.3.7 由集热器上、下集管接往热水箱的循环管道,应有不小于5‰的坡度。 检验方法:尺量检查。

6.3.8 自然循环的热水箱底部与集热器上集管之间的距离为0.3~1.0m。 检验方法:尺量检查。

6.3.9 制作吸热钢板凹槽时,其圆度应准确,间距应一致。安装集热排管时,应用卡箍和钢丝紧固在钢板凹槽内。 检验方法:手扳和尺量检查。

6.3.10 太阳能热水器的最低处应安装泄水装置。 检验方法:观察检查。

6.3.11 热水箱及上、下集管等循环管道均应保温。 检验方法:观察检查。

6.3.12 凡以水作介质的太阳能热水器,在0℃以下地区使用,应采取防冻措施。 检验方法:观察检查。

6.3.13 热水供应辅助设备安装的允许偏差应符合本规范表4.4.7的规定。 6.3.14 太阳能热水器安装的允许偏差应符合表6.3.14的规定。 表6. 3.14 太阳然热水器安装的允许偏差和检验方法

┌───────────────────────┬─────┬─────┐ │项 目 │允许偏差 │检验方法 │ ├──────┬──────┬─────────┼─────┼─────┤ │板式直管太阳│标 高 │中心线距地面(mm)│±20 │尺 量 │ │ 能热水器 ├──────┼─────────┼─────┼─────┤ │ │固定安装朝向│最大偏移角 │不大于15°│分度仪检查│ └──────┴──────┴─────────┴─────┴─────┘

7 卫生器具安装 7.1 一般规定 7.1.1 本章适用于室内污水盆、洗涤盆、洗脸(手)盆、盥洗槽、浴盆、淋浴器、大便器、小便器、小便槽、大便冲洗槽、妇女卫生盆、化验盆、排水栓、地漏、加热器、煮沸消毒器和饮水器等卫生器具安装的质量检验与验收。 7.1.2 卫生器具的安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定。

7.1.3 卫生器具安装高度如设计无要求时,应符合表7.1.3的规定。 表7.1.3 卫生器具的安装高度

┌─┬──────────────┬────────┬─────────┐ │项│卫生器具名称 │卫生器具安装高度│备 注 │ │次│ │ (mm) │ │ │ │ ├────┬───┤ │ │ │ │居住和 │幼儿园│ │ │ │ │公共建筑│ │ │ ├─┼─────┬────────┼────┼───┼─────────┤ │1 │污水盆 │架空式 │800 │800 │ │ │ │(池) │落地式 │500 │500 │ │

├─┼─────┴────────┼────┼───┼─────────┤ │2 │洗涤盆(池) │800 │800 │自地面至器具上边缘│ ├─┼──────────────┼────┼───┤ │ │3 │洗脸盆、洗手盆(有塞、无塞)│800 │500 │ │ ├─┼──────────────┼────┼───┤ │ │4 │盥洗槽 │800 │500 │ │ ├─┼──────────────┼────┼───┤ │ │5 │浴 盆 │≯520 │ │ │ ├─┼─────┬────────┼────┼───┼─────────┤ │6 │蹲式 │高水箱 │1800 │1800 │自台阶面至高水箱底│ │ │大便器 │低水箱 │900 │900 │自台阶面至低水箱底│ ├─┼───┬─┴────────┼────┼───┼─────────┤ │7 │坐式 │高水箱 │1800 │1800 │自地面至高水箱底 │ │ │大便器├─┬────────┼────┼───┤自地面至低水箱底 │ │ │ │低│外露排水管式 │510 │370 │ │ │ │ │水│虹吸喷射式 │470 │ │ │ │ │ │箱│ │ │ │ │ ├─┼───┼─┴────────┼────┼───┼─────────┤ │8 │小便器│挂 式 │600 │450 │自地面至下边缘 │ ├─┼───┴──────────┼────┼───┼─────────┤ │9 │小便槽 │200 │150 │自地面至台阶面 │ ├─┼──────────────┼────┼───┼─────────┤ │10│大便槽冲洗水箱 │≮2000 │ │自台阶面至水箱底 │ ├─┼──────────────┼────┼───┼─────────┤ │11│妇女卫生盆 │360 │ │自地面至器具上边缘│ ├─┼──────────────┼────┼───┼─────────┤ │12│化验盆 │800 │ │自地面至器具上边缘│ └─┴──────────────┴────┴───┴─────────┘ 7.1.4 卫生器具给水配件的安装高度,如设计无要求时,应符合表7.1.4的规定。 表7.1.4 卫生器具给水配件的安装高度

┌─┬──────────────────┬─────────┬───────┐ │项│给水配件名称 │配件中心距地面高度│冷热水龙头距离│ │次│ │ (mm) │ (mm) │ ├─┼──────────────────┼─────────┼───────┤ │1 │架空式污水盆(池)水龙头 │1000 │— │ ├─┼──────────────────┼─────────┼───────┤ │2 │落地式污水盆(池)水龙头 │800 │ │ ├─┼──────────────────┼─────────┼───────┤ │3 │洗涤盆(池)水龙头 │1000 │150 │ ├─┼──────────────────┼─────────┼───────┤ │4 │住宅集中给水龙头 │1000 │— │ ├─┼──────────────────┼─────────┼───────┤ │5 │洗手盆水龙头 │1000 │— │ ├─┼─┬────────────────┼─────────┼───────┤ │6 │洗│水龙头(上配水) │1000 │150 │ │ │脸├────────────────┼─────────┼───────┤ │ │盆│水龙头(下配水) │800 │150 │

│ │ ├────────────────┼─────────┼───────┤ │ │ │角阀(下配水) │450 │— │ ├─┼─┼────────────────┼─────────┼───────┤ │7 │盥│水龙头 │1000 │150 │ │ │洗├────────────────┼─────────┼───────┤ │ │槽│冷热水管 其中热水龙头 │1100 │150 │ │ │ │上下并行 │ │ │ ├─┼─┼────────────────┼─────────┼───────┤ │8 │浴│水龙头(上配水) │670 │150 │ │ │盆│ │ │ │ ├─┼─┼────────────────┼─────────┼───────┤ │9 │淋│截止阀 │1150 │95 │ │ │浴├────────────────┼─────────┼───────┤ │ │器│混合阀 │1150 │ │ │ │ ├────────────────┼─────────┼───────┤ │ │ │淋浴喷头下沿 │2100 │— │ ├─┼─┼────────────────┼─────────┼───────┤ │10│蹲│高水箱角阀及截止阀 │2040 │ │ │ │式├────────────────┼─────────┼───────┤ │ │大│低水箱角阀 │250 │— │ │ │便├────────────────┼─────────┼───────┤ │ │器│手动式自闭冲洗阀 │600 │— │ │ │ ├────────────────┼─────────┼───────┤ │ │台│脚踏式自闭冲洗阀 │150 │— │ │ │阶├────────────────┼─────────┼───────┤ │ │面│拉管式冲洗阀(从地面算起) │1600 │— │ │ │算├────────────────┼─────────┼───────┤ │ │起│带防污助冲器阀门(从地面算起) │900 │— │ ├─┼─┼────────────────┼─────────┼───────┤ │11│坐│高水箱角阀及截止阀 │2040 │— │ │ │式├────────────────┼─────────┼───────┤ │ │大│低水箱角阀 │150 │— │ │ │便│ │ │ │ │ │器│ │ │ │ ├─┼─┴────────────────┼─────────┼───────┤ │12│大便槽冲洗水箱截止阀(从台阶面算起)│≮2400 │— │ ├─┼──────────────────┼─────────┼───────┤ │13│立式小便器角阀 │1130 │— │ ├─┼──────────────────┼─────────┼───────┤ │14│挂式小便器角阀及截止阀 │1050 │— │ ├─┼──────────────────┼─────────┼───────┤ │15│小便槽多孔冲洗管 │1100 │— │ ├─┼──────────────────┼─────────┼───────┤ │16│实验室化验水龙头 │1000 │— │ ├─┼──────────────────┼─────────┼───────┤ │17│妇女卫生盆混合阀 │360 │— │ └─┴──────────────────┴─────────┴───────┘

注;装设在幼儿园内的洗手盆、洗脸盆和盥洗槽水嘴中心离地面安装高度应为700mm,其他卫生器具给水配件的安装高度,应按卫生器具实际尺寸相应减少。

7.2 卫生器具安装 主控项目

7.2.1 排水栓和地漏的安装应平正、牢固,低于排水表面,周边无渗漏。地漏水封高度不得小于50mm。 检验方法:试水观察检查。

7.2.2 卫生器具交工前应做满水和通水试验。

检验方法:满水后各连接件不渗不漏;通水试验给、排水畅通。

一般项目

7.2.3 卫生器具安装的允许偏差应符合表7.2.3的规定。 表7.2.3 卫生器具安装的允许偏差和检验方法

┌──┬───────┬────┬──────────┐ │项次│项 目 │允许偏差│检验方法 │ │ │ │ (mm)│ │ ├──┼──┬────┼────┼──────────┤ │1 │坐标│单独器具│10 │拉线、吊线和尺量检查│ │ │ ├────┼────┤ │ │ │ │成排器具│5 │ │ ├──┼──┼────┼────┤ │ │2 │标高│单独器具│±15 │ │ │ │ ├────┼────┤ │ │ │ │成排器具│±10 │ │ ├──┼──┴────┼────┼──────────┤ │3 │器具水平度 │2 │用水平尺和尺量检查 │ ├──┼───────┼────┼──────────┤ │4 │器具垂直度 │3 │吊线和尺量检查 │ └──┴───────┴────┴──────────┘

7.2.4 有饰面的浴盆,应留有通向浴盆排水口的检修门。 检验方法:观察检查。

7.2.5 小便槽冲洗管,应采用镀锌钢管或硬质塑料管。冲洗孔应斜向下方安装,冲洗水流同墙面成45°角。镀锌钢管钻孔后应进行二次镀锌。

检验方法:观察检查。

7.2.6 卫生器具的支、托架必须防腐良好,安装平整、牢固,与器具接触紧密、平稳。 检验方法:观察和手扳检查。

7.3 卫生器具给水配件安装 主控项目

7.3.1 卫生器具给水配件应完好无损伤,接口严密,启闭部分灵活。 检验方法:观察及手扳检查。 一般项目

7.3.2 卫生器具给水配件安装标高的允许偏差应符合表7.3.2的规定。 7.3.3 浴盆软管淋浴器挂钩的高度,如设计无要求,应距地面1.8m。 检验方法:尺量检查。

2019年整理建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002