第十三章 冬季和雨季施工措施

本章要点:

本章主要阐述冬、雨季施工保证措施,同时阐述了高温季节和沙尘暴气候的施工保证措施,确保工程质量与进度不因天气的变化而受到影响。

第一节 冬、雨季施工阶段的确定

北京属暖温带半湿润半干旱季风气候,四季分明,夏季炎热多雨,历史气象信息如下所示。降水主要集中在6、7、8三个月,平均气温低于0℃是12、1、2三个月份,夏季的高温主要出现在6、7月份。

北京地区温度、降水量变化图 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平 均 气 温(℃) 20 各月降水量(℃) 极端最低气温极端最高气(℃) -16 -15 温(℃) 33 月平均气温图温度℃302520151050-51月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月份2013.14.6-1.5-3.7-0.75.814.219.924.426.224.9

月平均降雨量图 降雨量mm月平均降雨量图2001501005001月2.72月4.93月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月份2.88.321.234.278.118516045.521.87.4根据对北京市历史气象资料的分析,一般确定六月中旬至九月中旬为雨期施工阶段,十一月下旬至三月上旬为冬季施工阶段。针对近两年天气变化的异常,尤其是今年全国各地降雨量的异常增高,结合我公司对本工程的工期网络计划安排情况,本工程在冬、雨季均有施工任务,必须事先做好应对措施。

从整个冬、雨季施工内容上可以看出,本工程进场后龙骨安装阶段属于冬季施工,施工的后期收尾阶段属于雨季施工。本工程工期紧,要求高,在冬雨季施工期间能否很好的做好防护措施,完成施工任务是影响整个工程能否按期完工的关键。

为此如何在冬雨季施工期间合理统筹安排施工工作,将冬雨季气候所带来的影响降低到最小将是本工程施工组织过程中的重中之重。

我公司充分认识和理解冬雨季施工的重要性,将在今后的施工组织中成立以公司总部带队的专项管理小组,在劳动力、材料、机械等方面予以最大的支持。

第二节 冬季施工措施

冬施施工部署

成立冬季施工领导小组,由项目经理、项目副经理、项目总工程师、各有关部门经理组成,负责冬施准备及安排生产计划、组织实施冬季施工方案。

本工程冬季施工主要是中庭幕墙竣工收尾和人防出口处幕墙系统施工,我司将严格遵守总包关于冬季施工的有关规定,同时我司也制定了冬季施工计划,如下:

冬施施工前期准备工作

2.2.1认真组织有关人员根据生产任务安排冬季施工计划,分析冬施施工特点,

检查和督促各分包队伍制定冬季施工专项措施,所需材料要在冬施前准备好。

2.2.2各部门应做好施工人员的冬施培训工作,组织相关人员进行冬施工作的全

面检查,落实施工现场的冬施准备工作,包括临时设施、机械设备的检修及保温等工作。

2.2.3冬季施工中加强天气预报工作,防止寒流突然袭击,合理安排每日的工作,

同时加强防寒、保温、防火、防煤气中毒等项工作。

冬季施工专项措施

冬季施工因气温、降雪量不同,工程施工安装部位及施工内容不同,根据现场条件的不同,则采取相应的冬季施工措施。严格按《冬季施工手册》或有关资料选用措施,以达到保温、防冻、改善操作环境、保证质量、控制工期、安全施工、减少浪费等目的。

2.3.1冬季施工时,根据工程进度提前做好临时保温防冻准备,一旦需要,可采

取临时措施,保证室内装修和其它工序顺利进行。

2.3.2在冬季施工时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、

雪均应及时清除。动用明火进行保温时应该注意防火,电热养护时应该注意防止漏电,工地取暖时,要防止煤气中毒及火灾,切实保证安全。 2.3.3在室外温度低于-10℃时,不得进行焊接作业。室外温度低于-20℃时,严

禁测量作业。

2.3.4避免雪天室外作业,尤其是雪夹雨的恶劣天气。

2.3.5在下雪天,不进行室外作业,雪停后要立即清扫脚手架和铺板上的积雪,

防止结冰。

2.3.6必须进行雪后室外作业时,要在除雪后的铺板上洒一层锯末等防滑物。

2.3.7雪后外脚手架和施工作业面上的积雪要清理干净后,再行作业。 2.3.8对冬季施工所使用的机械设备,进行冬季使用维护,添加防冻剂,以保证

机械设备及车辆的正常运转。

2.3.9加强对施工人员的冬季施工教育,时刻提醒施工人员冬季施工的注意事

项,同时应做好施工人员的防寒工作。

2.3.10冬季风沙天气较多,当超过五级大风时,应停止外立面施工作业。 2.3.11施工测量使用的钢卷尺和量具,土建和钢结构使用的应相同,每日上下

班之前进行温度和气压的测量记录,并适时调整仪器的大气值。结合当日实测的温度值与预调整值成果相比,始终保持预调整值成果表的温度条件与当日实测的大气温差值之差≤±3℃,当气温值超过该范围时即请求重新计算预调值。

2.3.12冬季在塔吊、物料提升机操作室取暖时,应采取防触电和火灾的措施。 2.3.13雪后应及时清除栈桥和道路上的积雪、冰霜,钢平台和钢构件堆放采取

垫木方等防滑措施。

第三节 雨季施工措施

雨季施工部署

成立防汛领导小组,制定防汛计划和应急措施。组织有关人员学习,并做好对工人的技术交底。熟悉现场总平面布置、以及临水、临电的布置,明确雨季施工中要进行的分项工程及所用的人、机、料,主要的施工工艺、安全、质量等施工注意点。

针对雨季施工的主要工序编制雨季施工方案,雨季施工主要以预防为主,采用防雨措施及加强排水手段,确保雨季施工生产不受季节性条件影响。 雨季施工一般措施

3.2.1做好防汛人员雨季培训工作,组织相关人员定期全面检查施工现场的准备

工作,包括临时设施、临电、机械设备防护等项工作。

3.2.2夜间设专职的值班人员,保证昼夜有人值班并做好值班记录,同时设专人

负责收听和发布天气情况,防止暴雨突然袭击,合理安排每日的生产工作。 3.2.3配合总包疏通各种排水渠道,清理雨水排水口,保证雨天场地内排水通畅。

雨季前对现场所有的配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查,需加固的及时进行加固,缺盖、罩、门的及时补齐,确保用电安全。

3.2.4雨季所需材料、设备和其它用品,如水泵、抽水软管、草袋、塑料布、苫

布等由物资及设备部提前准备,及时组织进场。

雨季施工专项措施

3.3.1连雨天或下大雨、风力大于4级不宜进行施工时,为保证施工人员及幕墙

安全可停止施工。

3.3.2如需赶工,可以在施工部位上方设置方雨布,并保证防雨设施的可靠性。 3.3.3大雨过后,要检查脚手架的下部是否下沉,如有下沉,则应立即加固。 3.3.4雨季施工时注意安全带的使用,避免脚下湿滑造成危险。 3.3.5雨季应避免注胶施工,现场注密封胶时必须保证注胶面清洁干燥。 3.3.6在雨季为了不降低板块的防水性及五金件的防腐性,对于封修、密封部位

应一次性的连续安装完成。

3.3.7对于一些吸水的材料,如防火岩棉、泡沫填充棒等,一定要室内存放。 3.3.8防火、保温材料等应避免在雨天施工,对于已安装好的防火、保温材料应

采取有效的遮蔽措施以防止雨淋。如:在防火棉铺设时,建议马上加防火镀锌板封闭,以防止雨水浸湿防火棉。

3.3.9下雨天气,尽量避免玻璃板块的室外搬运。同时避免幕墙的现场挂装工作。 3.3.10露天存放的钢材周围应有畅通的排水沟以防积水,钢材下边应用木方垫

起避免被水浸泡。

3.3.11雨天施工,专职电工应做到每天施工前,对所有用电设备,特别是开关、

电线、接头等,进行全面的检查,避免漏电事故发生。

3.3.12保护好露天电气设备,以防雨淋和潮湿,检查漏电保护装置的灵敏度,

使用移动式和手持电动设备时,一要有漏电保护装置,二要使用绝缘护具,三要电线绝缘良好。

3.3.13加强对员工的雨季施工教育,同时做到雨期前对现场各种机具、电器、

工棚都应加强检查,尤其是脚手架、塔吊、井架、吊篮、焊机、冲击钻、手电钻,露天放置的施工器具等,要采取一系列的技术防护措施,防止各种事故的发生。

3.3.14施工测量工作

A.雨天不宜进行室外测量放线,雨后进行施工测量,轴线投放之前应先将工作面的积水扫除干净,使投放的轴线清楚准确。

B.对设备进行防雨保护,钢尺、仪器等用后进行保养,保持其良好状态。 C.测量人员在高处架设仪器设备时要对仪器进行防滑、防高空坠落措施,大风(5级以上)、大雨天气严禁测量作业。

D.为防止雨水冲刷,控制点位标识方法改油漆标识。