1 总则…………………………………………………………………………………………1
2 术语…………………………………………………………………………………2 3 火灾危险性分类……………………………………………………………………………5 4 区域规划与工厂总平面布置………………………………………………………………9 4.1 区域规划……………………………………………………………………………………9 4.2 工厂总平面布置…………………………………………………………………………14 4.3 厂内道路…………………………………………………………………………………23 4.4 厂内铁路…………………………………………………………………………………24 5 工艺装置和系统单元………………………………………………………………………26 5.1 一般规定…………………………………………………………………………………26 5.2 装置内布置………………………………………………………………………………26 5.3 泵和压缩机………………………………………………………………………………34 5.4 污水处理场和循环水场……………………………………………………………………35 5.5 泄压排放和火炬系统……………………………………………………………………36 5.6 钢结构耐火保护…………………………………………………………………………40 5.7 其他要求…………………………………………………………………………………46 6 储运设施……………………………………………………………………………………48 6.1 一般规定…………………………………………………………………………………48 6.2 可燃液体的地上储罐……………………………………………………………………48 6.3 液化烃、可燃气体、助燃气体的地上储罐…………………………………………………53 6.4 可燃液体、液化烃的装卸设施……………………………………………………………57 6.5 灌装站……………………………………………………………………………………59 6.6 厂内仓库…………………………………………………………………………………60 7 管道布置……………………………………………………………………………………62 7.1 厂内管线综合……………………………………………………………………………63 7.2 工艺及公用物料管道……………………………………………………………………62 7.3 含可燃液体的生产污水管道………………………………………………………………65 8 消 防………………………………………………………………………………………68 8.1 一般规定…………………………………………………………………………………68 8.2 消防站……………………………………………………………………………………68 8.3 消防水源及泵房…………………………………………………………………………69 8.4 消防用水量………………………………………………………………………………70 8.5 消防给水管道及消火栓………………………………………………………………73 8.6 消防水炮、水喷淋和水喷雾………………………………………………………………75 8.7 低倍数泡沫灭火系统……………………………………………………………………76 8.8 蒸汽灭火系统……………………………………………………………………………77 8.9 灭火器设置………………………………………………………………………………78 8.10 液化烃罐区消防…………………………………………………………………………79 8.11 建筑物内消防……………………………………………………………………………81 8.12 火灾报警系统……………………………………………………………………………83 9 电 气………………………………………………………………………………………86 9.1 消防电源、配电及一般要求………………………………………………………………86 9.2 防雷………………………………………………………………………………………86
i
《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)
9.3 静电接地………………………………………………………………………………86
附录A 防火间距起止点………………………………………………………………………88 本规范用词说明………………………………………………………………………………89
ii
《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)
总 则
1.0.1 为了防止和减少石油化工企业火灾危害,保护人身和财产的安全,制定本规范。
1
[条文说明] 本条体现了在石油化工企业防火设计过程中“以人为本”、“预防为主、防消结合”的理念,做到设计本质安全。要求设计、建设、生产管理和消防监督部门人员密切结合,防止和减少石油化工企业火灾危害,保护人身和财产安全。 1.0.2 本规范适用于石油化工企业新建、扩建或改建工程的防火设计。
[条文说明]本条规定了本规范的适用范围。规范内容主要是针对石油化工企业加工物料及产品易燃、易爆的特性和操作条件高温、高压的特点制订的。 新建石油化工工程的防火设计应严格遵守本规范。以煤为原料的煤化工工程,除煤的运输、储存、处理等以外,后续加工过程与石油化工相同,可参照执行本规范。就地扩建或改建的石油化工工程的防火设计应首先按本规范执行,当执行本规范某些条款确有困难时,在采取有效的防火措施后,可适当放宽要求,但应进行风险分析和评估,并得到有关主管部门的认可。 组成石油化工企业的工艺装臵或装臵内单元参见本规范4.2.12条文说明。 1.0.3 石油化工企业的防火设计除应执行本规范外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。
[条文说明]本规范编制过程中,先后调查了多个石油化工企业,了解和收集了原规范执行情况,总结了石油化工企业防火设计的经验和教训,对有些技术问题进行了专题研究;同时,吸收了国外石油化工防火规范中先进的技术和理念,并与国内相关的标准规范相协调。因此,石油化工企业的防火设计均应按本规范执行。 石油化工企业防火设计涉及专业较多,对于一些专业性较强,本规范已有明确规定的均应按本规范执行,本规范未作规定者应执行国家现行的有关标准规范。
第 1 页 共 89 页
《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)
2 术语
2.0.1 石油化工企业 petrochemical enterprise
以石油、天然气及其产品为原料,生产、储运各种石油化工产品的炼油厂、石油化工
厂、石油化纤厂或其联合组成的工厂。 2.0.2 厂区 plant area
工厂围墙或边界内由生产区、公用和辅助生产设施区及生产管理区组成的区域。 2.0.3 生产区 production area
由使用、产生可燃物质和可能散发可燃气体的工艺装置和/或设施组成的区域。
[条文说明] 本术语的设施包括罐组、装卸设施、灌装站、泵或泵房、原料(成品)仓库、污水处理场、火炬等。
2.0.4 公用和辅助生产设施 utility & auxiliary facility
不直接参加石油化工生产过程,在石油化工生产过程中对生产起辅助作用的必要设施。
[条文说明] 石油化工企业内的公用和辅助生产设施主要指锅炉房和自备电站、变电所、电信站、空压站、空分站、消防水泵房(站)、循环水场、环保监测站、中心化验室、备品备件库、机修厂房、汽车库等。
2.0.5 全厂性重要设施 overall major facility
发生火灾时,影响全厂生产或可能造成重大人身伤亡的设施。全厂性重要设施可分为以下两类:
第一类:发生火灾时可能造成重大人身伤亡的设施。 第二类:发生火灾时影响全厂生产的设施。
[条文说明] 第一类全厂性重要设施主要指全厂性的办公楼、中央控制室、化验室、消防站、电信站等。 第二类全厂性重要设施主要指全厂性的锅炉房和自备电站、变电所、空压站、空分站、消防水泵房(站)、循环水场的冷却塔等。 2.0.6 区域性重要设施 regional major facility
发生火灾时影响部分装置生产或可能造成局部区域人身伤亡的设施。
[条文说明] 区域性重要设施主要指区域性的办公楼、控制室、变配电所等。 2.0.7 明火地点 fired site
室内外有外露火焰、赤热表面的固定地点。 2.0.8 明火设备 fired equipment
燃烧室与大气连通,非正常情况下有火焰外露的加热设备和废气焚烧设备。
[条文说明]明火设备主要指明火加热炉、废气焚烧炉、乙烯裂解炉等。 2.0.9 散发火花地点 sparking site
有飞火的烟囱、室外的砂轮、电焊、气焊(割)、室外非防爆的电气开关等固定地点。
第 2 页 共 89 页
《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)
2.0.10 装置区 process plant area
由一个或一个以上的独立石油化工装置或联合装置组成的区域。 2.0.11 联合装置 multiple process plants
由两个或两个以上独立装置集中紧凑布置,且装置间直接进料,无供大修设置的中间
原料储罐,其开工或停工检修等均同步进行,视为一套装置。 2.0.12 装置 process plant
一个或一个以上相互关联的工艺单元的组合。 2.0.13 装置内单元 process unit
按生产流程完成一个工艺操作过程的设备、管道及仪表等的组合体。
[条文说明] 装臵内单元,如催化裂化装臵的反应单元、分馏单元;乙烯装臵的裂解单元、压缩单元等。
2.0.14 工艺设备 process equipment
为实现工艺过程所需的反应器、塔、换热器、容器、加热炉、机泵等。 2.0.15 封闭式厂房(仓库) enclosed industrial building(warehouse)
设有屋顶,建筑外围护结构全部采用封闭式墙体(含门、窗)构造的生产性(储存性)建筑物。
2.0.16 半敞开式厂房 semi-enclosed industrial building
设有屋顶,建筑外围护结构局部采用封闭式墙体,所占面积不超过该建筑外围护体表面面积的1/2(不含屋顶的面积)的生产性建筑物。 2.0.17 敞开式厂房 opened industrial building
设有屋顶,不设建筑外围护结构的生产性建筑物。
2.0.18 装置储罐(组) storage tanks within process plant
在装置正常生产过程中,不直接参加工艺过程,但工艺要求,为了平衡生产、产品质量检测或一次投入等需要在装置内布置的储罐(组)。 2.0.19 液化烃 liquefied hydrocarbon
在15℃时,蒸气压大于0.1MPa的烃类液体及其他类似的液体,不包括液化天然气。 2.0.20 液化石油气 liquefied petroleum gas (LPG)
在常温常压下为气态,经压缩或冷却后为液态的C3 、C4及其混合物。 2.0.21 沸溢性液体 boil-over liquid
当罐内储存介质温度升高时,由于热传递作用,使罐底水层急速汽化,而会发生沸溢现象的粘性烃类混合物。
[条文说明] 沸溢性液体主要指原油、渣油、重油等。 2.0.22 防火堤 dike
可燃液态物料储罐发生泄漏事故时,防止液体外流和火灾蔓延的构筑物。 2.0.23 隔堤 intermediate dike
第 3 页 共 89 页