好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

安川变频器的调试及参数设置表(齐全) - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

第一部分 变频器的操作方法

一、操作面板各部的名称:

图1 操作面板布置

二、操作键的功能:

1. LOCAL/REMOTE:用数字操作器运行(COCAL)和用控

制回路端子运行(REMOTE)切换时按下,由参数(o2-01)可设定这个键的有效/无效。

2. MENU:菜单键,按此键可进入参数设置。 3. ESC:按一下ESC键,则回到前一个状态。 4. JOG:操作器运行时的点动运行键。

5. FWD/REV:操作器运行时,运转方向切换键。

6. RESET:设定参数数值时,选择操作位;故障发生时,作

为故障复位键。

.

.

7. 增加键:选择方式、组、功能、参数的名称、设定值(增

加)时按下此键。

8. 减少键:选择方式、组、功能、参数的名称、设定值(减

少)时按下此键。

9. DATA/ENTER:各模式、功能、参数、设定值确认时按下

此键。

10. RUN:操作器运行时,按下此键起动变频器。

11. STOP:操作器运行时,按下此键停止变频器;控制回路端

子运行时,由参数(o2-01)可以设定这个键的有效/无效。 三、方式的切换

按(MENU)键,表示驱动方式,然后按?、?键切换方式。读取、设定各方式中参数时,按(DATA/ENTER)键。从参数的读取、设定状态返回前一状态时,按(ESC)键。具体操作如下图:

图2 方式的切换

.

.

四、操作举例

把加速时间从10.0Sec变更为20.0Sec,请按以下顺序设定参数:

五、在驱动方式下的操作

在驱动方式下,可监视频率指令、输出频率、输出电流、输出电压、输入输出状态等及显示异常内容、异常记录等。 常用监视参数: U1-01 频率指令 U1-03 输出电流 U1-06 输出电压指令 U1-02 输出频率 U1-05 电机速度 U1-07 主回路直流电压 .

.

U1-08 输出功率 U1-10 输入端子的状态 U1-12 变频器的运行状态 U3-01 前1回故障内容 U3-03 前3回故障内容 U3-05 第1次故障发生时间 U3-07 第3次故障发生时间 U1-09 力矩指令 U1-11 输出端子的状态 U1-13 累计运行时间 U3-02 前2回故障内容 U3-04 前4回故障内容 U3-06 第2次故障发生时间 U3-08 第4次故障发生时间

图3 驱动方式下的操作方法

.

.

第二部分 变频器的调整

一、 确认电机旋转方向

把电梯的检修开关置于检修位置,按检修上行或检修下行按钮,电梯将以检修速度上行或下行,观察电梯的运行方向是否跟所要求的方向一致,速度是否正常。如有异常,按下表中的方法进行处理:

运转方向不一致,速度正常 调换输出三相中的任意二相,并调换旋转编码器的A、B相或改变参数(F1-05)的设置。 运转方向正常,但速度不正常,调换旋转编码器的A、B相或改并伴有电机抖动现象 常并伴有电机抖动现象

二、 运行速度的调整

按照实际需要,可对以下参数进行调整: 参数No. D1-05 D1-06 D1-07 D1-08 D1-09 用途 PLC控制 平层速度 ---- 单层速度 多层速度 检修速度 微机控制 平层速度 多层速度 单层速度 ---- 检修速度 预设值 PLC控制 3.0Hz 0Hz 34.0Hz 50.0Hz 6.0Hz 微机控制 0.8Hz 50.0Hz 34.0Hz 0Hz 6Hz 变参数(F1-05)的设置。 运转方向不一致,但速度不正调换输出三相中的任意二相。 注:速度≤1.0m/s时单层速度和多层速度的设置值相同,预设值均为50.0Hz。

三、 平层精度的调整

平层精度的调整必须在井道平层装置已经调整完毕的情况下进行,即井道插板位置已调整准确(普通井道系统)或井道偏移量

.

安川变频器的调试及参数设置表(齐全) - 图文