一、 工程概况

工程名称:重庆两路寸滩保税港区空港综合配套区基础设施项目—纵二线道路工程施工(第二次)。

工程地点:重庆两路寸滩保税港区。 参建单位如下:

单位名称 建设单位 重庆保税港区开发管理有限公司 勘察单位 重庆市市政设计研究院 设计单位 重庆市市政设计研究院 施工单位 重庆建工住宅建设有限公司 监理单位 重庆市永安工程建设监理有限公司 本合同段纵二线道路工程为(城市主干路、全长1995.133m,标准路幅宽度为44m)。 二、情况说明

2号人行地道位于纵二线K0+687.608,顶板以上覆土层厚

2.0~2.6m,主通道两端设置4个出入口,分别布置于道路两侧人行道上。人行地道主通道净宽4m,出入口通道净宽3.0m,地道建筑总面积分别为483.66m2和477.15 m2。出入口高出地面不小于0.15m。地道出入口采用人行梯道,梯道两侧考虑无障碍设计,分别于0.9m和

0.7m高处位置设双层扶手。

洽商联系单为1#、2#人行地下通道侧墙增加1m施工工作面,增加M10水泥砂浆砌MU10页岩砖,厚120mm的防水保护层,增加砂砾石反滤层厚500mm,取消原设计CPS反应粘结型高分子复合防水板,改为SBS改性沥青防水卷材厚4mm。

根据地勘资料, 1、2号人行地道均处于岩质挖方区,以中风化泥、砂岩为持力层,fa0=500KPa。

人行地下通道混凝土采用C30防水混凝土,抗渗等级为P6,混凝土中掺入胶凝含量6~8%的高效抗裂防水膨胀剂,垫层采用C20混凝土。钢筋采用HRB400、HPB300钢筋。当钢筋直径≥20mm,采用机械连接,接头等级应达到I级。

迎水面主筋保护层厚度50mm,非迎水面主筋保护层厚度40mm。

基坑开挖采用明挖施工,基坑地基承载力设计值为≧500kpa,现

场试验由重庆佳维建设工程质量检测有限公司负责,现场取芯饱和单轴抗压强度实测值为22.5Mpa,满足设计要求。

钢筋制作安装,施工单位与监理单位对进场的钢筋原材料全部进行了见证抽样复检,钢筋复检数量为5组,全部复检合格;钢筋直径≥20mm的全部采用机械连接,接头等级达到I级,由监理单位现场见证抽样复检,复检数量为4组,全部复检合格。

地下通道基础、墙身、顶板均采用C30抗渗混凝土浇筑,混凝土为重庆富皇混凝土有限公司提供的商品混凝土,施工单位与监理单位对进场的商品混凝土全部进行了见证抽样复检,水泥原材1组、砂原材3组、石原材4组、砖2组、砂浆4组,各防水材料均原材送检,

地下通道验收自评报告