XXXX项目
直流及UPS电源系统
计算书
目 录
1 计算依据 ........................................................................................................................................................ 1 2 设备选择 ........................................................................................................................................................ 1 2.1 蓄电池组 .................................................................................................................................................... 1
2.1.1 蓄电池个数 ..................................................................................................................................................... 1 2.1.2 蓄电池均衡充电电压选择 ............................................................................................................................. 1 2.1.3 蓄电池放电终止电压选择 ............................................................................................................................. 1 2.1.4 蓄电池容量选择 ............................................................................................................................................. 2 2.1.4.1 电压控制法(方法一): ............................................................................................................................ 2 2.1.4.2 阶梯计算法(方法二): ............................................................................................................................ 8 2.1.5 结论 ............................................................................................................................................................... 11
2.2 充电装置及整流模块选择 ...................................................................................................................... 13
2.2.1 高频开关电源整流装置选择 ....................................................................................................................... 13 2.2.1.1 高频开关电源模块配置和数量选择 ........................................................................................................ 13 2.2.2 充电装置选择 ............................................................................................................................................... 13 2.2.2.1 充电装置额定电流选择 ............................................................................................................................ 13 2.2.2.2 充电装置回路设备选择 ............................................................................................................................ 14
2.3 交流不间断电源(UPS) ...................................................................................................................... 16
2.3.1 交流不间断电源(UPS)容量选择 ........................................................................................................... 16 2.3.1.1 交流不间断电源(UPS)的负荷统计 .................................................................................................... 16 2.3.1.2 容量选择计算 ............................................................................................................................................ 16 2.3.2 结论 ............................................................................................................................................................... 16
2.4 高频通信电源(DC/DC) ...................................................................................................................... 17
2.4.1 高频通信电源(DC/DC)容量选择........................................................................................................... 17 2.4.1.1 高频通信电源(DC/DC)的负荷统计 ................................................................................................... 17 2.4.1.2 通信电源蓄电池容量选择计算 ................................................................................................................ 17 2.4.1.3 高频通信电源模块配置和数量选择 ........................................................................................................ 18 2.4.2 结论 ............................................................................................................................................................... 18
I
1 计算依据
《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T 5044-2004
《电力用直流和交流一体化不间断电源设备》DL/T 1074 — 2007 《工业与民用配电设计手册》(第三版) 《电力工程直流系统设计手册》(第二版)
2 设备选择
2.1 蓄电池组
蓄电池型式:阀控式密封铅酸蓄电池 单体电池标称电压:2V 直流系统标称电压:220V 2.1.1 蓄电池个数
按浮充电运行时,直流母线电压为1.05 Un选择蓄电池个数 n=1.05Un/Uf ----------------------(B.1.1) =1.05X220V/2.23V=104(只) 式中:
Un--直流系统标称电压,V Uf--单体蓄电池浮充电电压,V
阀控式密封铅酸蓄电池的单体浮充电电压值宜取2.23V~2.27V(7.1.2.2) 2.1.2 蓄电池均衡充电电压选择
1)根据电池个数及直流母线电压允许的最高值选择单体蓄电池均衡充电电压值 2)对于控制负荷和动力负荷合并供电 Uc≤1.10Un/n ----------------------(B.1.2) ≤1.10×220V/104=2.33(V) 式中:
Uc--单体蓄电池均衡充电电压,V Un--直流系统标称电压,V n--蓄电池个数
2.1.3 蓄电池放电终止电压选择
1)根据电池个数及直流母线电压允许的最高值选择单体蓄电池事故放电末期终止电压值 2)对于控制负荷和动力负荷合并供电 Um≥0.875Un/n----------------------(B.1.3) ≥0.875×220V/104=1.85(V) 式中:
Um--单体蓄电池放电终止电压,V Un--直流系统标称电压,V n--蓄电池个数