好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑电气CAD图纸常用符号

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

锁紧型插座 国 标 名 称 意安全插座,如采用普通插座时,应距地1.8米 型号、规格、做法说明 暗装单相三极防脱250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及儿童活动场所应采锁紧型插座(带接地) 用安全插座,如采用普通插座时,应距地1.8米 暗装三相四极防脱380伏-20安,距地0.3米 锁紧型插座(带接地) 安装T型插座 暗装调光开关 50伏-10安,距地0.3米(见表注) 调光开关,距地1.4米(见表注) 金属地面出线盒 防水拉线开关(单相250伏-3安,瓷制 二线) 拉线开关(单极二线) 250伏-3安 拉线双控开关(单极250伏-3安 三线) 吊线灯附装拉线开250伏-3安(立轮式),开关绘制方向表示拉线开关的安装关 方向 明装单极开关(单极跷板式开关,250伏-6安(见表注) 二线) 暗装单极开关(单极跷板式开关,250伏-6安(见表注) 二线) 明装双控开关(单极跷板式开关,250伏-6安(见表注) 三线) 暗装双控开关(单极跷板式开关,250伏-6安(见表注) 三线) 暗装按钮式定时开250伏-6安(见表注) 关 暗装拉线式定时开250伏-6安 关 暗装拉线式多控开250伏-6安 关 暗装按钮式多控开250伏-6安 关 电气工程图形符号 第 21 页 共 35 页

电铃开关 天棚灯座(裸灯头) 250伏-6安 容量和安装方式见设计图 墙上灯座(裸灯头) 各灯具一般符号 灯具型号见本图集 符号下面的数字,为选用本图集中待选定型灯具的设计编号 具体要求详见工程图注,下面数字为区别种类的编号 花灯 图形符号 国 标 非定型特制灯具 荧光灯列(带状排列荧光灯) 单管荧光灯 双管荧光灯 三管荧光灯 荧光灯花灯组合 防爆型光灯 投光灯 规格、容量、型号、数量按工程设计图要求,施工中一般均应用高效节能型荧光灯灯具及与其配套的高可靠、高功率因素(>0.95)的交流电子镇流器 规格、容量详见设计图注 图 集 使 用 的 范 例 和 说 明 名 称 电源引入线 一般电杆 带照明灯具的电杆 带照明灯具的电杆及投照方向 拉线的一般符号 带撑杆的电杆 带高桩拉线的电杆 交流配电线路 铝芯导线时为2根 导线型号的选择除有设计图或说明外,均按本图集 型号、规格、做法说明 除注明外,架空引入时,高度与一层顶板同 电气工程图形符号 第 22 页 共 35 页

铜芯导线时为2根 交流配电线路 铝芯导线时为3根 铜芯导线时为3根 铝芯导线时为4根 铜芯导线时为4根 铝芯导线时为5根 铜芯导线时为5根 铝芯导线时为6根 铜芯导线时为6根 交流配电线路 详见工程设计说明;除工程设计图中注明外,暗敷时,按图集JD5-605~607选配相应的管径及线槽 交流配电线路 交流配电线路 支路编号 电缆穿管(钢管、非金属管)保护 管径规格见具体工程图注 中途穿线盒或分线盒 伸缩缝穿线盒 电缆人孔 除注明外,见 电缆手孔 做法见 做法见 管线引向符号 引上,引下,由上引来,由下引来,引上并引下,由上引来再引下,由下引

来再引上

封闭式母线引向符号 线 槽

引上,引下,由上引来,由下引来,引上并引下,由上引来再引下,由下引来再引上 线 除注明外,见 单相胶壳闸

避雷针

避雷

电缆桥架

双极带熔断器开关 除注明外,均为HK1型

三极带熔断器开关 除注明外,均为HK1型三相胶壳闸

三极带熔断器开

双极带熔断器开关 除注明外,均为HH3或HH4型单相铁壳开关 关 除注明外,均为HH3或HH4型三相铁壳开关 两电流切换开关

双极三相转换开关 除注明外,均为

跌落式

三相低压断路器 规格、型号详见工程图注

熔断器 除注明外,均为RW3-10型户外跌落式熔断器 除注明外,均为RW4-10型户外跌落式熔断器

熔断器式隔离开关 除注明外,均为HR3型熔断器式隔离开关

图形符号 国 标 图 集 使 用 的 范 例 和 说 明 名 称 型号、规格、做法说明 电气工程图形符号 第 23 页 共 35 页

熔断器 除注明外,均为RC1A瓷插式熔断器 除注明外,为1T1-A型交流电流表 除注明外,为1T1-V型交流电压表 除注明外,均由供电部门备料安装(虚线时为表位) 指示式电流表、电压表 有功电能表 无功电能表 安培表的换相开关 伏特表的换相开关 壁龛电话交接箱 室内电话分线盒 扬声器 广播分线箱(盘) 除注明外,均由供电部门备料安装(虚线时为表位) 除注明外,暗装距地0.3米 除注明外,只做出线口,暗装距地0.3米 除注明外,距顶板0.5米 除注明外,暗装距地0.3米 RVB(2×0.2) 1对 1(2×0.2) 2(2×0.2) 3(2×0.2) 4(2×0.2) 5(2×0.2) SC15、PC15、TC20、FEC15、(KRG)20 暗装时穿管 电话线路 2对 末端线路,简化标注时,3对 只注明电话对数 4对 5对 广播线路 电视线路 除注明外,同电话线路注法,导线穿管见JD50-608 除注明外,电缆采用SYY-75-5-1型,穿(KRG)15、FEC15、TC15,明、暗敷设有设计定 表示100勒克司 设计照度 安装或敷设高度(米) 安装或敷设高度(米) 消防专用按钮 自室内该处地面算起 自室外该处地面算起 SFAN-1型 电气工程图形符号 第 24 页 共 35 页

实验室用暗装塑料插安装高度:除注明者外,距地1.2米;装于依墙实验台处,销组板 距台面上0.3米 实验室用暗装插销组安装高度:除注明者外,距地1.2米;装于依墙实验台处,板 距台面上0.3米 实验室插销组板、箱编圈内数字:A为分盘号;B为设计选定插销组板或箱的号 排列方案 实验室明装接地端子板 右下角数字表示安装接地端子的节数,由设计选定.安实验室暗装接地端子装高度:除注明外,距地3米 箱 接地接线柱板 采用633型100安接线柱组合 6、在工程平面图中标注的各种符号与代表名称

在用电设备或电动机出线在电力或照明设备一般在配电线路上的标写格式 口处标写格式 的标注方法 a-----设备编号; b-----额定功率(千瓦); c-----路线首端熔断片或自动开关释放的电流(安); d-----标高(米); 交 流 电 m-----交流系统电源第三相; f-----交流系统设备端第一相; U-----交流系统设备端第二相; 例:交流三相带中性线表示如下: 3N~50赫,380伏 N-----中性线 a-----设备编号; b-----设备型号; c-----设备功率(千瓦); d-----导线型号; e-----导线根数; f-----导线截面(毫米2); g-----导线敷设方式及部位 末端支路只注编号时为: a-----回路编号; b-----导线型号; c-----导线根数; d-----导线截面; e-----敷设方式及穿管管径; f-----敷设部位; 对照明灯具的表达格式 a-----灯具数; b-----型号或编号; c-----每盏灯的灯泡数或灯管数; d-----灯泡容量(瓦); L-----光源种类; e-----安装高度(米); f-----安装方式 注:1.安装高度:壁灯时,指灯具中心与地距离;吊灯时,为灯具底部与地距离。 2.灯具符号内已标注编号者,不再注明型号 电气工程图形符号 第 25 页 共 35 页

建筑电气CAD图纸常用符号

锁紧型插座国标名称意安全插座,如采用普通插座时,应距地1.8米型号、规格、做法说明暗装单相三极防脱250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及儿童活动场所应采锁紧型插座(带接地)用安全插座,如采用普通插座时,应距地1.8米暗装三相四极防脱380伏-20安,距地0.3米锁紧型插座(带接地)安装T型插座暗装调光开关50伏-10安,距地0
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
4gu9u7s1rr79c964hv0f
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享